English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

誰來救救我?馬達正轉一分鐘,停一分鐘,再逆轉一分鐘,再停一分鐘,再換成正轉,如此持續下去,直到關掉開關.
我是用三個timer relay 做控制,是否需搭其他的控制元件,請幫我設計,再次感謝!

2006-12-03 06:11:24 · 2 個解答 · 發問者 2 in 汽車與交通 維修

我是需要控制電路圖

2006-12-04 13:49:13 · update #1

2 個解答

你還要一個正反轉的控制器都有便品不然就是加一個電容反向就可以了

2006-12-04 05:57:53 · answer #1 · answered by ? 7 · 0 0

想請問你所需要ㄉ馬達是單相110V 、單相220V 還是3相ㄉ馬達
因為單相110V、220V與三相ㄉ主電路會不一樣,小第三種都畫給你參考看看自行搭配
單相110V馬達正逆轉交替主電路

圖片參考:http://img297.imageshack.us/img297/4186/d110vnbtzdhyu1.png


單相220V馬達正逆轉交替主電路

圖片參考:http://img155.imageshack.us/img155/3507/d220vnbtzdhzb5.png


三相馬達正逆轉主電路圖

圖片參考:http://img243.imageshack.us/img243/9366/onbtzdhtm5.png


而你所需要功能除ㄌ自動運轉1分鐘;停止一分鐘並自動交替運轉外還有哪些ㄋ
因為你並無說明ㄉ很清楚,小弟有點不知如何下手幫你
只好自設條件希望能符合你ㄉ需求

比較簡單ㄉ方式:
當你按下”ON/A”時”MC/F”積磁,馬達正轉,計時器1(TR/ON)開始計時
等到60Sec後,導通計時器2(TR/OFF)開始計時,這時TR/OFF B接點脫離馬達停止運轉
待60 Sec後,作ㄧ個自我復歸動作,此時馬達交替電驛(棘輪電驛MR)會做個OFF/ONㄉ信號,使”MC/R”積磁,馬達逆轉,而計時器1亦開始重新計時(如圖)
馬達自動正逆轉交替控制電路

圖片參考:http://img243.imageshack.us/img243/9301/nbtztdhtj6.png



另ㄧ個方式:小弟加上一個手動控制ㄉ電路,而手動運轉ㄉ方式與自動差不多,差別只是可以選擇讓馬達正轉或是逆轉,且運轉沒有時間之限制

以上兩種電路,不管是手動還是自動,均需按下OFF時全部動作才會停止
在保護電路方面均使用電氣連鎖,避免”MC/F”與”MC/R”同時動作引起短路現象,而馬達積熱電驛(O.L)跳脫時,全部動作亦會停止(如圖)
馬達手(自)動正逆轉交替控制電路圖

圖片參考:http://img177.imageshack.us/img177/4083/nbtztdhqv7.png


以上條件是否能符合版大ㄉ需求,如還什麼不妥處請告知,小弟會再修改


希望能幫ㄉ上妳^^

圖片參考:http://img59.imageshack.us/img59/7316/hqp7.gif

2006-12-08 07:03:37 · answer #2 · answered by ~無止盡ㄉ等待與傷害~ 6 · 0 0

fedest.com, questions and answers