誰來救救我?馬達正轉一分鐘,停一分鐘,再逆轉一分鐘,再停一分鐘,再換成正轉,如此持續下去,直到關掉開關.
2006-12-02 16:12:12 · 4 個解答 · 發問者 無 2 in 汽車與交通 ➔ 維修
我是用三個timer relay 做控制,是否需搭其他的控制元件,請幫我設計,再次感謝!
2006-12-02 16:37:23 · update #1
想請問你所需要ㄉ馬達是單相110V 、單相220V 還是3相ㄉ馬達
因為單相110V、220V與三相ㄉ主電路會不一樣,小第三種都畫給你參考看看自行搭配
單相110V馬達正逆轉交替主電路
圖片參考:http://img297.imageshack.us/img297/4186/d110vnbtzdhyu1.png
單相220V馬達正逆轉交替主電路
圖片參考:http://img155.imageshack.us/img155/3507/d220vnbtzdhzb5.png
三相馬達正逆轉主電路圖
圖片參考:http://img243.imageshack.us/img243/9366/onbtzdhtm5.png
而你所需要功能除ㄌ自動運轉1分鐘;停止一分鐘並自動交替運轉外還有哪些ㄋ
因為你並無說明ㄉ很清楚,小弟有點不知如何下手幫你
只好自設條件希望能符合你ㄉ需求
比較簡單ㄉ方式:
當你按下”ON/A”時”MC/F”積磁,馬達正轉,計時器1(TR/ON)開始計時
等到60Sec後,導通計時器2(TR/OFF)開始計時,這時TR/OFF B接點脫離馬達停止運轉
待60 Sec後,作ㄧ個自我復歸動作,此時馬達交替電驛(棘輪電驛MR)會做個OFF/ONㄉ信號,使”MC/R”積磁,馬達逆轉,而計時器1亦開始重新計時(如圖)
馬達自動正逆轉交替控制電路
圖片參考:http://img243.imageshack.us/img243/9301/nbtztdhtj6.png
另ㄧ個方式:小弟加上一個手動控制ㄉ電路,而手動運轉ㄉ方式與自動差不多,差別只是可以選擇讓馬達正轉或是逆轉,且運轉沒有時間之限制
以上兩種電路,不管是手動還是自動,均需按下OFF時全部動作才會停止
在保護電路方面均使用電氣連鎖,避免”MC/F”與”MC/R”同時動作引起短路現象,而馬達積熱電驛(O.L)跳脫時,全部動作亦會停止(如圖)
馬達手(自)動正逆轉交替控制電路圖
圖片參考:http://img177.imageshack.us/img177/4083/nbtztdhqv7.png
以上條件是否能符合版大ㄉ需求,如還什麼不妥處請告知,小弟會再修改
希望能幫ㄉ上妳^^
圖片參考:http://img59.imageshack.us/img59/7316/hqp7.gif
2006-12-08 07:01:17 · answer #1 · answered by ~無止盡ㄉ等待與傷害~ 6 · 0⤊ 0⤋
參考下面的網址看看
http://phi008780430.pixnet.net/blog
2014-05-03 13:13:24 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
如何改20點請教我,或是email to callthrisno1@yahoo.com.tw 不勝感激,因為急,也沒有去看詳細說明,再次抱歉!
2006-12-03 05:35:13 · answer #3 · answered by 無 2 · 0⤊ 0⤋
timer relay 就夠了阿~贈5點就想要設計圖喔~如果20點我會考慮一下
2006-12-02 20:59:43 · answer #4 · answered by ? 6 · 0⤊ 0⤋