English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

水冷式冷氣主機內部控制線路,配電盤、控制器、面板,電線等嚴重燒燬(冒煙、電線燒毀焦黑、2個壓縮機冷煤外洩),東元中古機15頓,使用不到半年,2個月前,即有跳機現象(面板調高溫度時),廠商修好不跳機後使用不到2個月即燒燬,廠商卻不願負責,卻說冷卻水塔及馬達放置於1樓後陽台,馬達外側被物品(高約50CM)距離10cm左右檔到,造成散熱不良而引起冷氣主機燒毀,但我詢問其他冷氣廠家都說是配線不當,或保護開關不良引起,應由廠商負責賠償才對。
請問各位專家誰能替我解答疑問?(原廠家說修護需2萬不含工資3千)合理嗎?我該找公正單位評鑑責任嗎?

2006-09-05 15:26:07 · 3 個解答 · 發問者 tonyFu 1 in 汽車與交通 維修

3 個解答

1.馬達散熱不良:理應造成馬達過熱.馬達跳機.最多只是馬達電源輸入開關跳脫.
不應造成室內主機燒毀
2.室內主機燒毀:應該是中古機內電源線及保護開關老舊.因而電線過熱而造成短
路燒毀.這屬於線路配設不良造成.
3.冷卻水塔過熱:室內主機會因輸入冷水過熱.造成室內機散熱不良.但室內主機
理因有過溫保護而跳機.不至於影響電源線燒毀.
4.可能原因:電源線老舊而短路燒毀或漏水漏冷煤造成電源線短路.
5.若是全部控制線路及電源線路+冷煤填充及開機運轉測試.23000還算合理價位
6.建議依合約事項進行與廠商之維修賠償協議
7.若廠商執意不賠償,依安裝使用原則.這類重大工安事件不應發生.
再鑑請第三公正單位( 台灣區冷凍空調工程工業同業工會)進行有關「冷凍空調系統、工程、設備」之鑑定.並出據報告.再向法院申告.

2006-09-07 06:37:01 · answer #1 · answered by 等待 4 · 0 0

因該是控制盤的問題 有短路到才會這樣

冷卻水塔 散熱不良只會造成 主機跳機

2006-09-15 09:32:49 · answer #2 · answered by dida 2 · 0 0

同意 等待大大的 說法,如果真是馬達散熱不良而故障,那主機的保謢電路也會跳脫,主機也不會燒毀,所以你提說你的商家表示主要原因為馬達故障所引起電路燒毀是不可能的。

2006-09-14 23:16:47 · answer #3 · answered by ★乙級冷凍空調安裝維修證照★ 5 · 0 0

fedest.com, questions and answers