請問單相隔離變壓器的迴路有零端 跟 地端 嗎? 他的 零跟地 跟 一般電源的零
跟地有何不同? 如何在線測試漏電ㄋ測那裡?, 請有經驗的回答, 剪貼勿擾
2006-04-26 11:13:48 · 6 個解答 · 發問者 march 7 in 科學 ➔ 工程學
沒有零跟地 那三孔插頭怎插ㄋ?
一次側一定已接地, 我要問二次側的在線漏電偵測
2006-04-26 12:33:29 · update #1
可能的話貼個圖上來讓我看一下
2006-05-02 08:45:19 · update #2
妥當先生
請問 如果是兩線的, 那就沒有中性線嗎?
我要偵測的是漏電電流值, 三線,兩線要怎接,接那裡?
不是量絕緣
但隔離變壓器 不是獨立迴路嗎, 如果把二次側接地, 那還能起的了隔離作用嗎?
2006-05-05 14:07:35 · update #3
隔離變壓器不是一般的降壓變壓器歐 是醫院用的
2006-05-05 14:10:01 · update #4
如果其中一條線強迫接地, 那二次側的使用人的觸電機率又跟一次側有何不同, 這樣不是變成一二次側共地的狀況
???? 實在不明白 , 我想若有差別的話 應不能接地才是???????
2006-05-06 12:54:38 · update #5
單相隔離變壓器的二次側有二條輸出線 , 必須擇一作接地
任一條都可以 , 但如果變壓器上有標示 " 0 " 的那條線, 則優先做接地(方便日後維修)
這條線稱為被接地線( 0 ) , 與設備接地線 ( G ) 其意義上是不同的
雖然 " 0" 與 " G "是同電位 . 但是 " 0 " 平常會帶有負載迴路的電流 , 而 " G " 只在漏電 時才有電流
因此 我們要側試漏電, 只要測試沒被接地的那條線 ( 火線) 與大地之間的絕緣電阻就行了
但我不知道您的變壓器的二次側是二線或三線
若是三線的話 , 就有二條火線囉
被接地線一定要接在中性線 " N "
2006-05-05 22:19:06 補充:
如果是兩線的 , 就不稱為中性線 . 我們稱它為被接地線 . (兩線中擇一做強迫接地) , 此線 意義上等同於中性線要測試有無漏電, 不管是2 線或3 線, 只要將二次側所有線包入電錶的勾假夾內 .........若無電流顯示 , 表示無漏電若有明顯電流顯示 , 表示有漏電接地只是保護作用而已 , 與一次側並無關聯( 彼此有個自的迴路 )就像兩條船綁再同一個橋墩上 , 風浪很大 , 甲船的翻覆 了 ..........其實與乙船並無關聯
2006-05-05 22:41:40 補充:
綁在橋墩上的纜繩可比喻我們的接地線因為資勢加有限制補充內容的字數所以就刪掉很多 補充內容 不知道您有沒有了解目前的
2006-05-06 21:11:25 補充:
被強迫接地的那一線, 就被稱為 " 地線 "如單相二線 110V , 它是一條火線與另一條地線组成, 這條地線就是剛出變壓器就被強迫接地的那條線 .一次側與二次側都會有一條被接地線 , 同樣是接至大地基本上等同於兩線接在一起但一次側與二次側還是分開的電源系統, 因兩者之間並沒有產生迴路的路徑就像兩條船綁在同一個橋墩上.....................
2006-04-28 22:10:19 · answer #1 · answered by 妥當 6 · 0⤊ 0⤋
請問applerot,您說..隔離變壓器二次側為浮接狀態,他不用接參考點(G)嗎?所以他是相間的電壓是嗎?而沒有對地的電壓囉?再請問,隔離變壓器二次測的接法是..Y or V or 三角..是否可提供系統圖呢
2006-09-11 10:44:11 · answer #2 · answered by 阿華 2 · 0⤊ 0⤋
零端是中性線就是變壓器正面中間的那顆端子.而地端是器具接地端子.就是變壓器本體的那個鐵殼.
2次測要供電狀態下測試.只要把接變壓器外殼的那條線解除.然後量中性線+變壓器外殼就可以得知了
2006-05-02 15:49:34 · answer #3 · answered by 心情農夫 7 · 0⤊ 0⤋
何謂漏電?漏電是兩條電源線一端電流經過負載流回另一端的電流流失多少就是漏電多少,所以漏電斷路器就是利用其特性而設計量其兩條電流差,以30ma為上限來跳脫開關.所以要測試漏電,就得用勾表來量兩條電源是否為0相電流.(儀器用的電流表才有如此小的刻度)零跟地有何不同?正常零跟地是高阻抗,而且量不到電壓有也是感應電壓,以電腦插座來說半圓孔就要接地線長直孔接0V(N)短直孔接110V.單相隔離變壓器的迴路有零端嗎?這很難界定,除非變壓器有寫0V,就當他是0V,這只是名稱問題,若你把110V當作0V那另一條就是-110V,而AC不分正負,所以也是110V,兩相差只是相位差.如一定要分就把你認為是0的一條線接到一次側的0V再量一次跟二次另兩條線電壓值,若為0V那一條線就是110V,若是220V二次側那一條就是0V,再把原先接0V的拆開,以上只是讓你的認定有依據.電壓多少是兩線間壓差,隔離變壓器二次側為浮接狀態,對地就無相對電壓,人不小心碰觸不會感電(就一條線而言)如會漏電是一、二次側絕緣不良引起應該也是要量一次側.
2006-04-28 17:42:50 補充:
有負載漏電要量二次側的零相電流.
2006-04-28 13:38:18 · answer #4 · answered by 顯栓 7 · 0⤊ 0⤋
一次測電源地線(接地銅排,PE線,綠線)與變壓器機殼相接,同時也與二次測的地線相接,所以你會看見一與二次測各有三條插孔~~~
2006-04-26 18:54:52 · answer #5 · answered by ? 4 · 0⤊ 0⤋
單相隔離變壓器的迴路沒有零端跟地端,既然隔離了,哪裡來的零端跟地端??
有關漏電流的測試,你是要測試隔離變壓器的一次側對地還是二次側對地??
還是一次側對二次側???
2006-04-26 12:24:32 · answer #6 · answered by 成均 6 · 0⤊ 0⤋