請問誰能給我混凝土砂漿抗壓抗彎&間接張力強度的試驗資料
配比大概是1:2:3 水灰比0.42
抗壓圓柱體尺寸10*20cm
抗彎4*4*16
間接張力 :馬歇爾4inh模
想找出以上各種資料作為我的試體強度比較但是沒辦法實際去做試體...
2007-12-27 10:54:51 · 1 個解答 · 發問者 阿志 1 in 科學 ➔ 工程學
不用考慮廠牌跟水灰比的問題只要有任一水灰比ex 0.45 0.5 每種都可以 間接張力是瀝青混凝土的試驗跟穩定值ㄉ不一樣但儀器通用
需要1:2:3配比及任意水灰比 在這裡先感謝大家的回答
2008-01-02 12:25:39 · update #1
抗壓強度約 4000psi 至 5000psi
抗彎強度則約 700psi 至 800psi
請問大概是試體養護後幾天的強度
我需要7天 14天 28天 56天齡期的
2008-01-04 13:35:00 · update #2
方便給我經驗公式的強度參考嗎?我這邊只有混凝土沒有純水泥砂漿的 因為我是要以水泥砂漿(不加粗骨材)
2008-01-07 10:03:22 · update #3
請問什麼是 間接張力 :馬歇爾4inh模 ?
它的正式試驗名稱是什麼 ?
(英文名稱是什麼 ?)
是瀝青混凝土的穩定值試驗嗎 ?
是混凝土的劈裂試驗嗎 ?
2007-12-29 22:30:53 補充:
間接張力試驗 = indirect tensil test = ASTM D4123
2007-12-29 22:32:10 補充:
間接張力試驗我已經查到了
不用回答了
2007-12-29 22:34:48 補充:
配比大概是1:2:3 水灰比0.42
抗壓圓柱體尺寸10*20cm
抗彎4*4*16
抗壓強度約 4000psi 至 5000psi
抗彎強度則約 700psi 至 800psi
2007-12-29 22:35:30 補充:
間接張力沒辦法給你,抱歉
2008-01-03 08:50:14 補充:
1:2:3配比及任意水灰比, 其強度常因水灰比之變化而變,差異極大
2008-01-04 22:47:53 補充:
抗壓強度約 4000psi 至 5000psi
抗彎強度則約 700psi 至 800psi
是 28天大概的強度
7天, 14天, 56天齡期的強度請依照經驗公式由 28天強度來推算
2007-12-28 03:30:27 · answer #1 · answered by travelpa 7 · 0⤊ 0⤋