依技師公會提供之標準圖之說明上層鋼筋所搭接的長度比下層鋼筋所搭接的長度要大,感覺很不合理,若依力學分析,如果上層鋼筋搭接的位置在樑的中間它本身應該受到的是壓力,壓力行為大部分是由混凝土去承受不是嗎?如果依指定位置搭接式是適用甲級搭接還是乙級搭接?

2007-11-18 21:10:27 · 2 個解答 · 發問者 jrj 1 in 藝術與人文 其他:藝術與人文

2 個解答

這是來自於RC結構…的…韌性設計的概念:

在樑的端部設計成為會產生"塑鉸"狀態…

目的是…利用樑端的韌性表現…在地震發生時…利用樑端來吸收、消耗地震能量…使柱子的降服時間延緩加長…

這樣子的話…房子被震垮時…柱子壞得少…不會整個樓版壓下來…增加住戶的存活機會…

也就形成了…樑端段的彈性要強…樑中間段的鋼性要加強…

所以樑上層筋在中間段的搭接要加長了…

2007-11-19 19:04:33 · answer #1 · answered by 阿海 4 · 0 0

請看看 shentc 網友精闢詳細的說明 :
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1507050705872

2007-11-19 06:23:27 · answer #2 · answered by travelpa 7 · 0 0