如果鋼筋搭接如果沒疊在一起算搭接嗎,如果以樑來看搭接位置和搭接長度都符合法規,但是在平面上搭接確是錯開的。
如果以樑來看...例如樑深70cm棎寛50,扣保護層5cm,
搭接位置深度一樣(有效深度d)所以以側面來看搭接位置55公分都一樣重疊在一起,但是以平面來看是錯開的,沒疊在一起。

如果這樣子的話算不算搭接,如果算的話那錯開的距離在幾公分內才算是搭接。

2007-10-27 10:49:24 · 2 個解答 · 發問者 玉麟 1 in 科學 工程學

2 個解答

如果這樣子的話算不算搭接 ?
不算。
算是一種續接的方式。搭接 與 續接 意義不同。鋼筋續接有很多種方式,焊接、搭接、使用續接器 等等。如果以任何方向來看是錯開的,沒疊在一起,這樣子就不算搭接,算是 「非接觸式續接」。


如果算的話那錯開的距離在幾公分內才算是搭接 ?
0 公分。
錯開的距離在 零 公分內才算是搭接。 也就是說直接接觸到才算搭接,你這算是續接,算是「非接觸式續接」。

那錯開的距離在幾公分內才算是續接 ?
ACI 規範 有規定 : 在受彎構件中「非接觸式續接」的鋼筋其橫向位置錯開的距離不得大於其 搭接 所需長度的 五分之一 (譯註 ),也不得大於 150 mm。

(譯註 )
有些工程施工規範規定搭接長度明顯的比ACI 規範計算出來的長度長甚或長很多,例如,為了容易記住在腦子裡,規定所有的張力鋼筋搭接,不論混凝土強度是多少,一律為 鋼筋直徑的 60 倍,因此,上面那一段所說的 五分之一的長度 應該是以 採用ACI 規範計算出來的 所需搭接長度為準。


高速公路局的規範 :
3.2.2 續接
(1) 所有鋼筋須依設計圖、經核准之施工製造圖或彎製圖所示全長供給,除設計圖註明或工程司准許外不可續接(Splicing),而續接 . . . . 參考資料:http://egip.taneeb.gov.tw/public/Attachment/48182038971.pdf (在 03210 - 3 頁 )

XXX 的規範 : (公共工程委員會 ? )
3.3.3鋼筋續接
鋼筋之續接,應依下列規定辦理。
(1)搭接
A.除設計圖說上註明或經工程司核可者外,鋼筋不得任意搭接。
B.鋼筋之搭接長度應依鋼筋直徑,混凝土之品質及鋼筋應力之種類而定,除設計圖明示者外,均應以ACI或其他適當標準規定為準。 . . . 參考資料:http://www.econst.com.tw/ezspec/a03210a.htm#7

ACI 標準規定 :
ACI 12.14.2.3 — Bars spliced by noncontact lap splices in flexural members shall not be spaced transversely farther apart than one-fifth the required lap splice length, nor 150 mm.
ACI 12.14.2.3 — 在受彎構件中「非接觸式續接」的鋼筋其橫向位置錯開的距離不得大於其搭接所需長度的 五分之一,也不得大於 150 mm。


給你兩個 施工規範 網頁 :
高速公路局的施工規範 :
http://egip.taneeb.gov.tw/lp.asp?ctNode=2776&CtUnit=234&BaseDSD=13

XXX 的施工規範 : (公共工程委員會 ? )
http://www.econst.com.tw/ezspec/index.htm

2007-10-27 16:26:33 補充:
有誰知道 http://www.econst.com.tw/ezspec/index.htm 的施工規範 是哪個單位的施工規範 ?

2007-10-29 11:39:18 補充:
「非接觸式續接」應該更正為 「非接觸式搭接」。

2007-10-30 20:58:21 補充:
謝謝告知 !

2007-10-27 12:25:33 · answer #1 · answered by travelpa 7 · 0 0