若是預設條件為:
實驗組:直徑40cm的排水管(開孔率30%)
對照組:厚度3cm*寬度40cm的排水板(開孔率60%)
將實驗組及對照組埋設在5M深的擋土牆內
外面包覆不織布(防止砂石阻塞)
水量相同
傾斜角度相同
請問哪個的排水量會比較大?
2007-10-17 12:44:44 · 1 個解答 · 發問者 ? 2 in 科學 ➔ 工程學
實驗組 :
每一公尺長直徑40cm的排水管 , 圓周面積 = 100cm x 40cm x 3.14 = 12560 cm2
開孔率30%,所以開孔面積 = 12560 cm2 x 30% = 3768 cm2。
對照組 :
每一公尺長厚度3cm*寬度40cm的排水板,四周面積 = 100cm x (2x3cm 加 2x40cm) = 8600cm2
開孔率60%,所以開孔面積 = 8600cm2 x 60% = 5160 cm2
5160 cm2 > 3768 cm2
對照組排水板的排水量會比較大。
2007-10-21 07:48:45 補充:
樓下教練把排水管與排水板的尺寸看成了牆面上洩水孔的尺寸了。這些排水管與排水板是埋在擋土牆背後其作用與盲溝的作用一樣。請參考 : http://fidtek.myweb.hinet.net/index01.htm 在擋土牆背後的排水板。
排水管是有孔排水管,例如在管壁上鑽孔的 PVC管,或蜂巢管。排水板常見是用塑膠做成框架狀的板子。可參考照片 :
http://www.pvc.co.kr/product/ugongeng.htm(在管壁上鑽孔的 PVC管)
http://fidtek.myweb.hinet.net/index01.htm (一片一片可以銜接變成一條扁的方形排水管,也有賣整捲的)
2007-10-18 07:12:15 · answer #1 · answered by travelpa 7 · 0⤊ 0⤋