請問大家依照最新規範
傳統鋼筋在樓板上搭接長度規範

熔接鋼線網在樓板上搭接長度規範
有何不同 ?
何謂甲級搭接 乙級搭接 ? 且各適用於何種條件下 ?
而甲級搭接 乙級搭接是否又適用於熔接鋼線網 ?

2007-10-04 04:37:06 · 1 個解答 · 發問者 1 in 藝術與人文 其他:藝術與人文

1 個解答

何謂張力鋼筋的甲級搭接與乙級搭接 ? 且各適用於何種條件下 ?

張力鋼筋的甲級搭接:在規定搭接長度範圍內鋼筋之使用量至少為分析值之兩倍,且在該搭接長度範圍內,以搭接方式綁紮之鋼筋其面積不超過全部鋼筋面積之50%時,得採用甲級搭接。

若無法同時符合「使用量至少為分析值之兩倍」 與「搭接鋼筋面積百分比不大於50%」這兩個條件的話,就必須採用乙級搭接。

以上是張力鋼筋,壓力鋼筋另有規定。
請參考我在下面問題的回答
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1007100610803


而甲級搭接 乙級搭接是否又適用於熔接鋼線網 ?
否。


傳統鋼筋的搭接 與 熔接鋼線網的搭接 有何不同 ?
各有各的規定。