請問大家依照最新規範
傳統鋼筋在樓板上搭接長度規範
與
熔接鋼線網在樓板上搭接長度規範
有何不同 ?
何謂甲級搭接 乙級搭接 ? 且各適用於何種條件下 ?
而甲級搭接 乙級搭接是否又適用於熔接鋼線網 ?
2007-10-04 04:37:06 · 1 個解答 · 發問者 學 1 in 藝術與人文 ➔ 其他:藝術與人文
何謂張力鋼筋的甲級搭接與乙級搭接 ? 且各適用於何種條件下 ?
張力鋼筋的甲級搭接:在規定搭接長度範圍內鋼筋之使用量至少為分析值之兩倍,且在該搭接長度範圍內,以搭接方式綁紮之鋼筋其面積不超過全部鋼筋面積之50%時,得採用甲級搭接。
若無法同時符合「使用量至少為分析值之兩倍」 與「搭接鋼筋面積百分比不大於50%」這兩個條件的話,就必須採用乙級搭接。
以上是張力鋼筋,壓力鋼筋另有規定。
請參考我在下面問題的回答
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1007100610803
而甲級搭接 乙級搭接是否又適用於熔接鋼線網 ?
否。
傳統鋼筋的搭接 與 熔接鋼線網的搭接 有何不同 ?
各有各的規定。
你的問題太大了,非三言兩語就能回答清楚。分開來問可能好些。
2007-10-07 20:39:49 · answer #1 · answered by travelpa 7 · 0⤊ 0⤋