目前我們賣場是使用3相3線220V的電,各櫃位又有一個電筒將電壓降至110V,因為最近電燈常爆掉,所以經過測量發現有時電壓卻高達129V,請問這是台電220V輸入的電壓不穩還是電筒的問題呢?該請誰處理?如何處理?
2007-09-01 06:51:43 · 6 個解答 · 發問者 Bojhang 2 in 科學 ➔ 其他:科學
先確認3相3線220V的電市府在標準值內正負5%如OK
照我判斷應該是三相不平衡太大所照成的
拿勾表去勾每一相電流應該會有1-2相電流過大
而過小的電流那一相自然就會比較高的電壓
電筒(變壓器220/110)出問題的機率比較低
省錢方法把三相負載儘量平衡
另外還有很多種可能....
如果不是上述問題請把詳細情況說清楚
2007-09-03 20:54:00 · answer #1 · answered by 阿厚 3 · 0⤊ 0⤋
其實3相3線220V的電不需要在用變壓器降至110V,可以直接在其中一相拉出一條線在和中性線or接地線使用變成110V的電。
而且經過測量發現有時電壓卻高達129V,那可能變壓器那繞組有計算錯誤才會發生這現象。
如果還是擔心我本人所說的有問題,可以去請教水電師傅來處理
2007-09-02 06:25:33 · answer #2 · answered by 志宏 7 · 0⤊ 0⤋
我認為你必須先確認220V的電壓拿三用電表測量看看是否電壓有不穩定狀態如果是輸入端的話那就有可能是台電的問題但一般用戶我想台電不會處理吧
建議你檢查電筒(變壓器)若沒問題那你可能需要裝設穩壓器
可以找一般水電行看看
2007-09-02 05:11:42 · answer #3 · answered by ? 3 · 0⤊ 0⤋
電壓不穩定跟你們賣場內部所使用的器具多寡或多或少有關係
同一個迴路所使用的器具如果同時啟動電壓一定會降
器具如果突然運轉停止或關閉~其他還在運作的電器
電壓會有一定時間的升高~
就像水龍頭一樣~一次開太多水會變小
如果馬上關掉一半~剩下的水龍頭水量會變大一下子
然後恢復正常
建議你們公司請公司配合的機電公司裝設穩壓器
就能有效改善電壓不穩的情況了
而樓上的大大~器具爆掉跟電線的線徑是沒有關係的
2.0的電線所承受比1.6的電線電流大是沒錯
但是線徑是關係到電流量~跟電壓是沒有關係的喔
2007-09-01 10:04:39 · answer #4 · answered by 石頭 2 · 0⤊ 0⤋
我覺得是變壓器 ( 電筒 ) 的問題。
台電除非停電再來電的突波 ,否則不可能電壓差異那麼大讓燈泡爆掉。
( 整修電桿台電員工有時110V送220V,結果整條巷子電器全部報廢 )
你可以先量220V電壓看看是否穩定?再比較電筒輸出的110V
2007-09-01 07:34:18 · answer #5 · answered by 詹姆士龐德 5 · 0⤊ 0⤋
看插座的線是不是1.6的 通常如果是1.6的電線 當你使用電量大的時候容易燒掉.....建議可以換2.0的電線比較耐 也比較穩.......
你可以把插座拆開來 看看電線是不是1.6而已 如果是的話 把線換2.0的吧
我昨天有去服務一個店家 一插夜燈就會燒掉 去看結果是他的線只有1.6而已.....我們幫他換了2.0之後 就不會燒掉了.....
但是現場情況有百百種 建議你還是找專業的水電師父幫你們看吧
2007-09-01 06:59:28 · answer #6 · answered by ? 1 · 0⤊ 0⤋