English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

我家是老舊公寓住五樓頂樓再加蓋一層六樓,由於留下鄰居的廁所馬桶常堵塞,找了好多師傅來看都只能治標無法治本,也就是還會常堵塞,就一直亂怪我們樓上,所以想說從自己家拉一條排糞管出去,以減少糾紛,後來經朋友的介紹找來一個師傅,根據師傅的說法:先打掉馬桶,再從馬桶接排糞管到外面出去,再往下接到樓下的排糞池(好像也叫衛生下水道.有別於傳統的排糞池.滿了不用抽糞便)

但我懷疑從馬桶到外面的這段,近似水平的距離 , 糞便真的能流動嗎 ?

師傅說這段距離會將馬桶 墊高 離地 40公分 ,從馬桶到陽台的排糞管總長約8公尺 , 也就是坡長是八公尺

師傅一直掛保證說六樓加五樓的水有足夠的沖力,讓排糞管流動,他說這是流體力學的原理

由於那個師傅看起來不太可靠,但又是朋友介紹的,所以想請教懂的人,解答一下我的疑惑,就是他這樣的設計真的沒問題嗎?會不會反而變成我家發生堵塞的情形?


P.S如果有什說明不清,致無法判斷,可以隨時提問,非常感謝
因為擔心那位師傅仗著比我懂的優勢呼巄我,所以請說明回答的答案,哪本較淺顯易懂的書上有寫,最好是圖書館就可以藉得到的書,謝謝~

2007-07-19 20:38:08 · 5 個解答 · 發問者 ? 1 in 科學 工程學

首先,非常感謝大家的建議!

另外補充
1.我家位於台北市,所以化糞池應該就是"不好意思"所說的衛生下水道.
2.目前整棟公寓的排糞管皆是一起連到二樓的管線,再從二樓匯集出去到外面的衛生下水道,現在就是二樓常堵塞,經常怪我們五六樓因為人多,所以是造成他們堵塞的原因,趁機要我們出所有他們的修理費用,當然這是無稽之談,可是文人遇到兵,長年下來和他們說理說不清,所以才想要從自家五樓作排糞管出去.
3.目前還未施工,由於擔心朋友介紹來的師傅,所設計的排糞管有問題,所以才想在施工前問問專業的各位

2007-07-20 20:03:00 · update #1

由於我是這方面是外行人,所以想請問:
1."不好意思"&"RainMan"所建議的打通舊管,是指原來整棟公寓一起共用舊的排糞管嗎? (如果是這樣的話,可能就失去想和二樓劃清界線的意義了)
2.看了"墊腳石"的建議才知道糞管有排氣管,
請問哪本書或網路上有排糞管的結構圖,由於上網查不到

2007-07-20 20:05:22 · update #2

3.請問"不好意思"屋頂陽台的通氣管(四吋管)平常的作用是什麼?
該怎麼通?(指的是目前還未施工的狀況,二樓又堵塞馬桶時嗎)
4.請問"RainMan"5% 坡度是凶多吉少的話,那麼幾波度以上才會是安全範圍呢?

再一次感謝大家!

2007-07-20 20:05:45 · update #3

5 個解答

1.抬高40cm,管路8m太夠了!,這段管路沒問題.
2.你的污水在五樓,你的污水水頭就在五樓,(位能p=hd,d為水密度)也就是你污水水壓有五樓高(忽略磨擦損失,糞水很黏).
所以如此施作排到一樓也沒問題.
3.上述,先決條件要有通氣管,若無通氣管,一滴也排不出去.
4.通氣管的原理,就是當"好料的"在墜落時,必須把管中的空氣排掉,那些東西才能順利往下.若通氣管被阻,它會尋其它的替代排水管當通氣管,若找不到其他氣路,就屎給你看!通氣管可以多隻也可彙集成一支.
5.二樓不易排污,因為它是該樓墊底的(一樓為獨立排污),若二樓到一樓間的排污不易(如化糞池滿),則無管路空間暫時貯放污水慢慢消化,而且可能接受其上樓層的污水壓力,逆流糞水(因前無出路).若樓層很高,通氣管又塞住,很高的糞水壓無出路,底層的樓層有可能造成"噴糞"現象.
6.建議用獨立管排至公寓化糞池,若不能再研究,畢竟鼓勵要守法.
7.參考建築設備的書籍,都有提及水電設備.

2007-07-29 09:37:48 · answer #1 · answered by ? 7 · 0 0

我家是老舊公寓住五樓頂樓再加蓋一層六樓 : 既是老公寓就表示以前沒問題 . 所以管路是好的
問題一 . 可能增建時把通風管封住使管內產生真空 . 有活塞現像
1F壓力最大嚴重時會重1F壓出.....只要把屋頂通氣管打
開即可改善
問題二 . 應是化糞池滿了 樓上因有管子的空間可消化所以沒事
樓下就沒所以一沖就只能慢慢消去而無法沖大號 ...只要把化糞池抽乾淨即可. 裡面有4個槽 至少前兩槽要抽乾淨即可改善 . 如是此問題管子再怎麼配都沒用
衛生下水道 : 家用排水管除雨水外其於均須先用化糞池及污水處
理槽 . 處理過才能排入衛生下水道 .否則被罰
回答一 . 只要是公寓想化清很難 . 再拉新管還是要經過2F
回答二 . 排糞管有排水及排氣的工能 設計時馬桶拉出至垂直管間
須有斜度方便排水 . 垂直管要直線至頂樓使廢氣容易排出
回答三. 屋頂陽台的通氣管:為排除廢氣 消除真空 消除活塞作用
回答四 . 現在有問題的是1F . 故你的管路就沒問題 依你的樓層管
路平行都不會有問題

2007-07-25 20:59:25 · answer #2 · answered by 3 · 0 0

哪樣一定沒有問題
保證讓你排便順暢
本人水電經歷10年以上

2007-07-20 23:34:12 補充:
但是一定要造哪為師父說的墊高40公分
不然就會出問題

2007-07-20 19:32:28 · answer #3 · answered by 聖斐 1 · 0 0

衛生下水道?台灣有這個嗎? 有啊,台北市大部份地區已經有啦。

樓下如何排出 ? 樓下的人總要排出吧,先確認四樓與以下有沒有問題,如果四樓與以下的都沒問題,那問題就出在四樓與五樓的交界處,試試看從屋頂陽台的通氣管(四吋管)通通看,加蓋六樓時自己把通氣管封掉了嗎 ?

如果四樓與以下的有問題,那還是以打通舊管較妥。

另外接管通到衛生下水道? 進入衛生下水道的管是橘紅色的四吋管,你必須找有營業執照與該營業項目的商家來做,絕對要如此。

40公分 / 8公尺 = 5% 的坡度, 雖然有5% 的坡度, 但是8公尺實在是太長了。還是以打通舊管較妥。

2007-07-21 11:57:41 補充:
屋頂陽台的通氣管(四吋管)就是 墊腳石說的排氣管,管徑可大可小,一定要有。
http://www.genovaproducts.com/docs/DWV.pdf
看上述網頁左圖,
馬桶之排糞管其最上一段為通氣管,穿越屋頂陽台,規定至少凸出屋頂 1.5m.
每一存水彎之後都有小通氣管,向上直接連接到(排糞管上方之)通氣管。

2007-07-20 05:10:14 · answer #4 · answered by travelpa 7 · 0 0

施工後樓下的馬桶常阻塞,這有一個狀況就是施工時封了糞管的排氣管。
馬桶的運作是靠虹吸式較多,上有壓力(水壓),下有吸力(水向下流時帶動的吸力)。你的狀況,可以排出,因為在五樓吸力還算大,但是易阻塞,而且噪音大。到了樓下....衛生下水道?台灣有這個嗎?都要自己設化糞池吧?有場地嗎?
建議,還是把公共管道問題解決吧。

2007-07-19 23:00:28 · answer #5 · answered by ? 6 · 0 0

fedest.com, questions and answers