我想要一大電壓之直流電源,又不能用電源供應器之情形下,
想到用橋式整流器把交流220V市電轉成直流(約311V),
再接幾顆電容來濾波,請問各位大大,這樣接法是否有問題?
朋友有用勾錶量過,好像漣波很大的樣子,請問如何解決?
請問這種交流轉直流(不降壓情形下)電路要怎麼接呀?
2007-07-13 05:50:56 · 6 個解答 · 發問者 張西霸 5 in 科學 ➔ 工程學
Dear all
各位大大的回答都很棒、也很專業。
但每個的人看法都些許不同。
我在這補充一下所需要的電壓有150多伏跟300多伏兩種,
據我所知,直接用橋式整流出來的電壓很不穩定,即使加了濾波電容也是如此,這方面是不是有比較好、簡易的穩壓(大電壓)電路呢?
2007-07-15 18:09:18 · update #1
另外我負載端的電流也都非常大(150幾伏的負載應該10A上下)所以DC-TO-DC的升壓直流轉換電路是否能耐的住如此大的電流呀?
鵬闊大大的說法沒錯,我更正一下應該是︰他用勾錶看到的電壓值很不穩,因此判定漣波也是很不穩。(這樣的說法有誤請更正,謝謝。),另外我是知道不能用示波器直接量市電,但整流過後的直流電也不能直接量測嗎?
2007-07-15 18:09:25 · update #2
你好!
雖然已經有大大幫版主解答了,但是本人的看法不同,所以特別提出來供參考!
1.把市電直接整流成直流,電路接法是沒有錯,但是市電與負載端沒有隔離,有安全的問題喔,強烈建議不可以如此設計電路。至於如何做是安全的,建議多參考有國內外已經通過安規的設計,或直接閱讀這一些規範。
2.依你的描述,電路的方法應該是對的,但是零件的耐壓值、電容容量與負載電流,必須計算過,不然就要用儀器設備驗證過。這種電路其實普遍用於小功率的電源供應器上(例如 PC 的 PowerSupply ),但是他的後端都會有一級轉低壓的變壓器,配合 Switching Controller 以兼具隔離與降壓方式處理。
3.電流勾錶只能量純交流或直流,映像中沒看過有"漣波"讀值的勾錶(有錯請更正);要看漣波的大小,應該使用示波器。而且300V的電壓記得使用高壓測棒,不然就燒了。還有示波器必須經由 1:1 的變壓器隔離,因為你接把市電抓進來整流使用。
請參考!
2007-07-17 06:20:02 補充:
!! 有危險,這是安全的問題 !!
能不能用示波器量波形,除了電壓檔位的大小之外,就是示波器的接地問題了,就看電源配線系統如何接地!
如果說,待測電路剛好是把市電的火線當接地點(50%的機會),而示波器是正常接地,那示波器的機殼不就是經由待測物的零電位接到市電的火線去了嗎?除了量測結果不正常外,手摸到示波器的鐵殼會有觸電的危險!
2007-07-17 06:32:52 補充:
Vout=150V/300V 且 I=10A 的需求,個人認為直接整流是比較簡單的作法。漣波很大,應該是輸出濾波電路的設計,使用儲能電感接成 PI 型濾波電路應該會改善。輸出要再好,就必須要有穩壓電路了。
如果計算感覺是天馬行空,掌握不住,就做實驗,掛上負載,用示波器看波形吧!
2007-07-20 06:29:25 補充:
這個版很熱鬧啊!
版主只是要簡單的 220V的AC 直接整流成直流的做法及碰到的技術問題。要做 300V/10A 的電源供應器且使用到 Switching Requlation 的技術,對很多人來說,真是太專業了。
針對版主的應用,220V*1.414<= 300V+5%,輸出端有C+L+C的 PI 型濾波應該就夠了,在AC輸入端加一級 1:1 的隔離變壓器是絕對必要的。
簡單、低成本的方法,不要把它複雜化。
2007-07-14 04:31:30 · answer #1 · answered by ? 6 · 0⤊ 0⤋
前面的各位大大不知有幾人是從事POWER相關產業的,DC 150V要到 10A 等於輸出 1500W ,如果以虛功已經快 2000W.已經是很不好處理的了.磊大大 DC 30A很大沒錯但是你同學的輸出電壓是多少??如果是48V以下的不要拿出來丟人了.
如果要做的話必須直接用 AC TO DC 的SWITCHING 電路來處理,先將高頻變壓器輸出到55V 10A,再利用3組倍壓電路電壓升高到160V,300V的也一樣處理,千萬不要將AC直接整流市電的電壓變動率很大,而且設備無隔離很容易會被打掛.
如果要用示波器測量市電整流後的直流漣波,示波器的電源必須以隔離變壓器隔離,否則會把示波器打掛掉
2007-07-18 09:42:10 · answer #2 · answered by 小明 6 · 0⤊ 0⤋
安啦
DC TO DC可以提供你所需的電流
只要元件設計沒出錯
都耐的住啦
我同學都開到30A以上了
220V接橋式整流變直流電用有問題嗎?
不會有問題的啦
110V/220V直接橋整後
再接一級DC TO DC功因校正電路
或者
使用PWM技術 AC TO DC 轉換器
都可以直接提供你大電壓的直流電源
不用降壓
又省去變壓器
又可以解決電壓不穩的問題
提供你穩定電壓
降低漣波值
同時又可以把電壓升上去
電流提供也符合你的需求
考慮看看吧
2007-07-18 18:50:50 補充:
樓下小明你很很會猜捏
沒猜中
2007-07-17 14:52:24 · answer #3 · answered by 磊 5 · 0⤊ 0⤋
1.方法可以,沒錯!且AC輸入端需要加EMI電路..
2.試問高壓電容多大?如果高壓電容2200uf/400vdc*4pcs並聯使用得到8800uf/400vdc再並聯 .1uf/640vdc即可.(正負端並220K~500K放電電阻...或可不裝)或改接成 C->L->C->C
2007-07-14 18:17:33 · answer #4 · answered by ? 4 · 0⤊ 0⤋
不知您要的是多大電壓與容量
使用多重濾波就OK啦
電抗、橋式整流器、電容器-電抗、電容器,分壓器、電容器
2007-07-13 08:46:01 · answer #5 · answered by ? 7 · 0⤊ 0⤋
你所需要的直流電源是多大阿
交流電經過橋式整流在接電容來濾波
這樣的接法是沒錯啦
但是這樣會有漣波產生
雖然知道電容接的越大~漣波就會越小
這個我就沒有解決過了
不過應該可以再接一個FIR的低通濾波器試試看
不過現再要一個大電壓的電源
應該不用這麼麻煩了
我們可以製作一個DC-DC的升壓直流轉換電路
我做過的~這樣的電路可以升到500V左右的直流電壓
由一個較小的直流電壓~升到你所想要的直流電壓
這個方法是現在做方便的方法了
而且用到的零件不多..而且也都是便宜的零件
很多都有再用喔
如果你想要由這個電路來做的話
我們在討論吧^^
2007-07-13 06:22:01 · answer #6 · answered by ^^ 4 · 0⤊ 0⤋