2007-06-23 18:50:21 · 2 個解答 · 發問者 無糖綠茶 1 in 教育與參考 考試

2 個解答

不要跟我說看規範= =! 謝謝 ????

我想找中文規範都還找不到呢。華光新產品「易速工程規範(ezSPEC)」好像找不到了 (www.econst.com.tw/EZSpec/),如果你找得到的話(任何規範),奉勸你還是找巨積混凝土養護那一部份看看。規範是前人編輯整理好的,總是一個比較像樣的東西。

巨積混凝土通常是以最短散熱路逕之長度大於 150cm之混凝土稱為巨積混凝土。 例如橋墩為 3m直徑之 混凝土圓柱,其圓心至圓周之距離為 150cm,這不算巨積混凝土。如果直徑是 3.5m,其圓心至圓周之距離為 175cm,則算是巨積混凝土,又如橋墩為 3m x 5.33m之 混凝土四方柱,其最短散熱路逕之距離為 150cm,這不算巨積混凝土。如果為 4m x 4m之 混凝土四方柱,其最短散熱路逕之距離為 200cm,則算是巨積混凝土了。

巨積混凝土要有冷卻措施做混凝土養護,以防止混凝土內部的熱散不出來造成混凝土內部龜裂。冷卻措施通常是在混凝土內部埋冷卻水管冷卻混凝土。

巨積混凝土養護注意那些事項?
設計時編寫規範時
注意規定必須使用低熱水泥,規定得使用低熱普佐蘭材料取代部份水泥,規定蛇行冷卻水管的「密度」(多少立方公尺混凝土至少要埋設多少直徑多少長度的冷卻水管),規定冷卻水溫,規定冷卻水流速,規定冷卻時間(冬天幾個月夏天幾個月),規定水溫與流速記錄方式,停止冷卻水養護之條件,. . . . .

施工時
承包商養護計劃之編寫,施工圖內蛇行冷卻水管的配置,冷卻水的路徑,冷卻水的來源 (使用河水與冷卻水的調配),冷卻水廠的大小計算及設立,冷卻水加壓站的計算及設立,養護人員進出通道之設立,. . . .

混凝土澆置後
除了混凝土表面按照傳統混凝土之養護方法外,冷卻水養護要
按照養護計劃執行,注意冷卻水溫度的調配、冷卻水進水量、進水壓力、進水溫度、冷卻水出水量、出水壓力、出水溫度、. . . . .

(有問題可補充或來信問)

2007-06-24 12:08:19 · answer #1 · answered by travelpa 7 · 0 0

巨積混凝土的基本認識:
1.早強水泥.氯化鈣及催凝性參品不得使用

2.為防止因混凝土大量澆置發生冷縫.為容許混凝土再震動.為抵銷混凝土高溫之影響.為降低最高溫與緩和溫度之急遽上升.可使用緩凝劑.緩凝劑之使用需經許可.並按工地實況與使用材料預做試驗.

3.巨積混凝土應採用能達規定抗壓強度.耐久性及其他指定性質所需之最少水泥用量之配比.

4.澆置時混凝土之坍度.不得大於5cm.若某次拌和之坍度超出規定限值在2.5cm以內且最近十次拌合之平均坍度不超出限值者.亦可使用.若混凝土坍度較一般為低時應予以妥善澆置與搗實.

5.巨積混凝土澆置時的最高溫度為21度c.

6.巨積混凝土養護其最起碼需2週

2007-06-23 23:11:40 補充:
巨積混凝土工程如大廈.水壩.儲水池.橋樑.水庫等..因此所具有的特性必須是避免龜裂與高防水性等特質