家裡5年前同時裝了三台(2T*1,1T*2)三線品牌分離式冷氣,現在使用較頻繁的一噸這台都不會冷,檢查了一下
1.室內機燈號正常,不管設幾度也只有風
2.室外機風扇會轉
3.壓縮機沒動作
4.間隔20-30秒會聽到室外機內壓縮機附近發出"ㄉㄧㄤ"一聲,好像試圖要啟動壓縮機,但壓縮機就是沒動作,每隔20-30秒就重複一次
註1:管路沒看見有濕濕的現象,應該不是漏冷媒
註2:壓縮機電源線,另一頭有接到黑色和白色那些零件,啟動冷氣時量電壓有220V的電
室外機拆開照片:http://photo.pchome.com.tw/tung0820/118046075982/
請幫忙判斷哪裡故障,謝謝
2007-06-01 11:34:48 · 3 個解答 · 發問者 小董 6 in 遊戲與休閒活動 ➔ 其他:遊戲與休閒活動
因為沒辦法測試零件,所以也袛有用經驗來判斷,
你可以嚐試更換壓縮機起動電容看看,
形狀是圓柱體銀色你相機有拍到,如下
圖片參考:http://homepage20.seed.net.tw/web@5/almightiness888/GIF/p118046075982.jpg
如更換新品電容還無法順利啟動壓縮機的話,
那很有可能是壓縮機束心,就需要更換壓縮機了。
ps.電容好壞需要用專用的電容量測試錶來測試好壞,
我想你應該不會為了想修好自己的冷氣而去
買一台電容錶吧,所以你也袛要買新品來拼看看了
祝你好運
.
.
.
.
.
十全冷凍設備*十全電器
如在南部高雄可幫您服務,聯絡方式可看自我介紹和部落格或來電洽詢
http://tw.myblog.yahoo.com/almightiness888
2007-06-01 20:21:54 · answer #1 · answered by ★乙級冷凍空調安裝維修證照★ 5 · 0⤊ 0⤋
兩個答案都很不錯,難以割捨
2007-06-05 22:24:34 補充:
今天找店家來檢修
壓縮機上面那個蓋子裡面換了一顆繼電器,還有白色大顆的電容也壞了
冷媒說也因為壓力太高不得不漏掉再補充
總共2000元修到好
已經OK,謝謝兩位的寶貴資訊
2007-06-04 05:48:29 · answer #2 · answered by 小董 6 · 0⤊ 0⤋
我猜想再啟動時間會越來越長,如果是,可能壓縮機失油、或束心,
不要再問了趕緊請服務站的人來看。
否則在持續下去,等保護繼電器(OLR)失效後會出事的。
2007-06-02 07:20:42 · answer #3 · answered by kjs0319 7 · 0⤊ 0⤋