最近看新聞得知有這麼一種現象,還被稱為「消防大敵」,但是卻沒有詳細說明其原理的報導,有人能解答嗎?
2007-05-23 20:26:24 · 3 個解答 · 發問者 monster_1120 1 in 科學 ➔ 其他:科學
俗稱燃爆。當密閉室內可燃物著火,這些有機物因燃燒分解出可燃性物質,由於密閉致氧氣消耗殆盡,致火焰在短時間內即熄滅而成煙之熄燒狀態,然而屋內可燃物均已達臨界點,並充滿不完全燃燒氣體。因此當新鮮空氣突然灌入,將造成所有可燃物表面皆燃燒的情形,火勢因而瞬間擴散。
火災必須具備下列之燃燒三要素:
有火源或到達燃點的熱源。
有可燃物質。
有助燃空氣(氧氣)或其他強氧化劑(如氯、硝酸等鹽類)。
火災的分期過程:成長期、閃燃前期、旺盛期及衰退(冷卻)期等四階段。
2007-05-23 21:38:35 · answer #1 · answered by dfd 2 · 0⤊ 0⤋
閃燃現象一般發生在一個密封火場,因現場積聚大量易燃氣體,在密封燃燒下令溫度持續上升至超過攝氏500度時,火場會在一至兩秒間因場內所有可燃物體被高溫點燃自動燃燒而全場起火,變成一片火海,可造成嚴重傷亡。
先兆: 現場氣溫突然飆升
在火場內人員自保方法: 一旦出現閃燃,立即伏下,找物件掩護
2007-05-23 20:34:12 · answer #2 · answered by vegitou 7 · 0⤊ 0⤋
閃燃現象,俗稱「爆燃」(英文Flashover),是指在密閉的火場內經長時間悶燒,可燃物已累積相當能量,加上熱氣散布在密閉空間中,熱氣藉由傳導、對流或輻射方式,只要一遇燃點,或是突然開門,空氣進入,產生瞬間爆燃現象。
一旦有閃燃現象,火場內形同火海,溫度急速上升,可達攝氏一千多度,濃煙和熱氣激增,人若仍在室內,很難存活,是消防人員措手不及的致命殺手。
二、何謂閃燃Flashover
「閃燃」是室內火警初期因溫度逐漸升高而引至的一種現象。為便於說明閃燃現象,茲就建築物火災進展
的過程,略述如下,火災初期由起火點附近可燃物的燃燒,而緩緩擴大到燃燒室內裝設物,此時室內上部
亦緩緩蓄積可燃性氣體,假設該空間為密閉空間,當室內發生火警,火災到了最盛期時,可燃性氣體達到
發火溫度,使火勢急速擴大,火勢增強時火焰包圍整個室內,如果導致火場內的溫度升至攝氏六百度或以
上時,火場內所有物件都會自動燃燒。而室內的有機物料便會因火勢而分解出可燃性物質,過程中所產生
的熱氣體便會向上升至天花而在室內迅速擴散。室內頓時變成全面燃燒只剩餘燼。被分解出來的可燃性物
質在得到足夠的熱量時便會燃燒,這種情況稱為「閃燃」,火勢過了最盛期後,進入衰退期,此時可燃物
幾乎燒盡。
火災現場的閃燃所衍生含高溫及高濃度有毒氣體濃煙,會瀰漫整個建築物,並大且向室外激噴,故凡於火
源附近或同一樓層之人員,將很難逃生。
「閃燃」是一種非常複雜的現象,閃燃現象發生後,人在室內已無法生存,故所有人員必須在此之前,向
室外逃生。因此閃燃點在決定避難容許時間之目標上,具有重大的意義。火災發生後至達到閃燃為止之時
間,稱為閃燃時間其發生受到各種因素的影響。
1. 室內可燃物之種類、形狀、數量及分佈狀況( 內部裝璜材料)。
2. 供應室內空氣量大小(即開口部大小與位置)。
3. 火災室內構造材料的抗熱性能。
4. 點燃火源的大小與位置
所以在室內裝璜時,儘可能在天花板面及牆壁上部,使用難燃,厚度大且熱傳導率高之材料;又遇火警時,
不要隨意破壞開口,如此則可預防閃燃現象之發生。
一般人的觀念認為功能基準在於起火房間的閃燃(Flash-Over)預防,火災影響更詳細的說,包括熱(Heat)、熱
輻射 (Thermal Radiation)及煙(Smoke)。Performance Requirement 則是控制起火房間的火災擴散,如果火勢沒有
離開房間,人員也在起火房間外部,如此將不會暴露在輻射熱和高溫中,受煙侵害將會最小。為了符合功
能要件,就需要一份預防起火房間發生閃燃的Performance Criteria ,這裡所依據的是一旦最上層氣體閃燃,
火勢將擴散至起火房間之外。為符合上述基準,工程師必須設計成可將頂層最高溫度控制在500。C以下,
以預防閃燃之發生。