我家是4樓半別墅,目前發現1到3樓的配電箱漏水,距離上次下雨已經一星期了,為何配電箱還是濕搭搭的?U其三樓最為嚴重,4樓卻好好的,不知水是從那兒來的,該如何判斷漏水的起因,是否可以給我一些意見作為參考?

2007-05-12 18:22:07 · 8 個解答 · 發問者 ZEKO 3 in 家居與園藝 維修

8 個解答

漏水ㄉ原因

我也是電箱

提供你參考

一般電箱ㄉ管路會由下做到上
從蓋房子開始
蓋完一層再蓋一層
管路是用接ㄉ
問題來ㄋ

接管要用塑膠油黏接
有ㄉ過程中會忘ㄋ
導致自來水滲漏

電管由下配到頂樓內部進ㄋ水泥
而且頂樓ㄉ電管多出ㄉ部分要下彎或封掉
水泥在二三樓之間固化
導致下雨ㄉ水流在電管中
又因堵塞所以感覺老是有水
若是自來水漏水會不分時間
均勻ㄉ漏

你可以抽動三樓到四樓ㄉ電線試試看
因該是抽ㄉ動ㄉ
若是不動
bingo


大力抽一下
會出更多水
一般電管是不會和水管在一起
所以不用擔心


之所以一二三樓電箱都有漏水獨四樓沒有
大部分都是電管漏水


我剛剛形容頂樓彎管ㄉ部分幾乎就是源頭

解決方法
將頂樓ㄉ管路全都用矽利康封起來
務必確定


我專業ㄉ測試是用濕ㄉ布塞電管灌a阿(空氣)
再去聽各個出口ㄉ聲音來判斷
之後再用藍色水由可能ㄉ入水處灌進
若漏水處有藍色反應
bingo

找到ㄋ


我家ㄉ漏水也是我自己慢慢抓ㄉ

提供你參考

2007-05-12 20:49:25 · answer #1 · answered by 保哥 5 · 1 0

* ***** http://***** *

[電子遊戲]
拉霸、水果盤、7PK、5PK

[運彩遊戲]
棒球、籃球、足球、網球、冰球、各種體育經典賽事

[真人遊戲]
百家樂、21點、骰寶、輪盤、牌九、三公、輪盤、翻攤、牛牛、二八杠

[對戰遊戲]
台灣麻將、德州撲克、骰盅吹牛、四支刀、鬥地主、十三支、二八槓、暗棋、接龍

[彩球遊戲]
香港六合、台灣樂透、今彩539、樂合彩、大陸時時彩、基諾彩、北京賽車、賽狗、賽馬、指數

[優惠活動]
1. 新舊會員儲值就送500點
2. 真人百家樂彩金等你拿
***** http://*****
歡迎免費體驗試玩!!

線上影片直播、正妹圖、討論區免費註冊 ~

2014-09-06 22:51:39 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

你漏水如果是下雨才漏那應該可能是頂樓水塔電線進水開關配管漏水.
如果是你買ㄒ力空注入管內看下雨如果不漏就好ㄌ.不懂可打電話給問我.

2007-05-16 06:49:29 · answer #3 · answered by 愛家宅修 徐文國 抓漏水 7 · 0 0

水是順著屋頂管路邊緣漏下來ㄉ 最好找專業防水業者處裡要不電線走火 或漏電會很危險 如有需要請聯絡 高雄

2007-05-14 17:23:42 · answer #4 · answered by 億新工程行 2 · 0 0

你好~本人從事防水工程35年經驗,可與我聯繫免費替你到現場診斷漏水原因0922457532江先生,配電箱漏水屬相當嚴重問題,有可能引發電路系統毀損不可不察,相信看過現場一定能給你滿意的答覆!!

2007-05-14 13:55:34 · answer #5 · answered by 呆呆云 1 · 0 0

以前修冷氣時,業主說冷氣滴水
但經檢查後,發現是通往屋頂的電管,收集了雨水後滴了下來
老實講蠻不可思議的,但它真的發生了
所以開版大找看看是不是有電管、插座什麼的在屋外淋雨,
進而該水順著管路流到電箱內。

2007-05-12 20:08:56 · answer #6 · answered by 炎影 7 · 0 0

我家是4樓半別墅,目前發現1到3樓的配電箱漏水,距離上次下雨已經一星期了,為何配電箱還是濕搭搭的?U其三樓最為嚴重,4樓卻好好的,不知水是從那兒來的,該如何判斷漏水的起因,是否可以給我一些意見作為參考?

以我的經驗
先找水電師父檢查看看
如果不行
再找抓漏的
提供您做參考

2007-05-12 19:21:51 · answer #7 · answered by 屋屋 3 · 0 0

請問你家是不是樑柱外露的,所謂的梁柱外露就是房子裡的牆是平的,外面可以看的到樑柱的形狀,通常這樣會有水積在樑柱的死角,久而久之就會滲透進來。

還有你家應該不是老式的建築吧,想想看你們家三樓的開關箱是不是有預留管到屋頂做太陽能電源或著加壓機的管路(通常現在的房子都會預留這些管路),如果當初蓋房子時水電師傅沒有把預留管做成雨傘抦的形狀的話,雨水很容易沿著這些管路進來。

再來就是除了開關箱之外,牆壁是否也有壁癌的現象,如果有,請順便檢查一下排水管是不是當初板模施工時不小心弄破了,造成屋頂的雨水流進地上排水時,延著管壁流出來,造成壁癌。

2007-05-13 07:00:58 · answer #8 · answered by 希望每天都是星期天 2 · 0 1