我要立一根7米的鐵製柱子在土質地面上,柱子直徑約25公分,於土地開挖後底下需灌置多少混凝土柱子才不會倒,或者有公式提供計算..非常感謝

2007-04-16 09:00:25 · 3 個解答 · 發問者 Mark.C 1 in 藝術與人文 其他:藝術與人文

柱子為空心的,厚度約為0.2公分,單一柱子無其他連結的柱或樑,頂端架設一支長約150公分橫擺的天線,柱子150公分處裝設一金屬機箱約20公斤..感謝回答!!

2007-04-16 12:07:24 · update #1

感謝二位回答,不過還是沒有解決我需要多少混凝土的問題~

2007-04-16 18:50:44 · update #2

3 個解答

柱子上有沒有樑?柱子上有沒有屋頂或頂棚?柱子旁有沒有牆?柱子上有沒有掛重物?有什麼東西會連接到這隻鐵柱子?鐵柱子是空心的嗎?是一隻鐵管嗎?鐵管管壁多厚?請把你的用途與狀況詳細說明,否則我相信專家們是不會回答這問題的。

2007-04-16 20:59:14 補充:
如果是純粹當做天線的支柱,沒有荷重的話,建議仿照電線桿的埋設方式,將六分之一的長度 (1.2m) 埋入地下,不需要灌混凝土。但是現有土質如何?埋設的位置是在院子裡?土質會很鬆軟嗎?如果挖一個 1.2m 深的洞 會很吃力的話,那表示土質不會很鬆軟,回填時務必要逐層搗緊。 逐 層 搗 緊。 逐 層 搗 緊。

2007-04-17 08:23:06 補充:
已經在意見欄裡告訴你了,如果埋設深度是全長的 1/6 (約1.2m) 則可以不用混凝土了。混凝土需要數量是零。怕不穩的話就埋全長的 1/5 (約1.5m) 。重要的是,回填時柱子四周的回填土要逐層搗實。

如果認為有混凝土才放心的話,挖一個 1.2m 至 1.5m深 ,1m x 1m 四方或 1m直徑的坑洞,把柱子埋下去豎起固定好,用混凝土回填, 需要 1 立方公尺的混凝土。1 立方公尺的混凝土需要 5包至 7包袋裝水泥,1 立方公尺的 2cm碎石,0.5立方公尺的粗砂,每包水泥需加水 20公斤至 25公斤 (也就是20公升至 25公升)。坑洞的深度必須要夠深,洞的長寬或 直徑可縮小一些無妨。

同樣重要的問題是
鐵管的防鏽問題(雨水或水氣積在管內會加速生鏽,如何防雨?防水氣?)建議安裝前鐵管的兩端用鐵板焊接封死,避免雨水或水氣進入,鐵管外塗兩道紅丹防鏽漆,再塗兩道面漆。

天線維修的問題(如何爬上去安裝與維修?)建議勿在鐵管鑽孔以避免雨水或水氣進入,安裝任何天線與機箱可採用管夾 ,但是日後如何爬上去維修?

日後不滿意時如何拆除 ?

這些都是重大問題,要事先計劃。

這個天線柱子成本相當高,而且還有些問題沒解決,建議計算一下其他方法的成本與方便性。我認為此天線柱子還須要再詳細計劃。

參考資料:管夾
http://wsclamp.cvc.com.tw/twecommerce/index.php?cPath=11&sid=454f2af3cfea3b8ffaa3e1bb8f07f988

2007-04-17 04:23:06 · answer #1 · answered by travelpa 7 · 0 0

您初次提出問題時我沒有回答 , 原因是條件不足提供設計 , 見到您的補充我想可以試著回答.




首先必須向您報告世上沒有不倒的結構 , 設計者必須詢問定製者什麼狀況下才允許它倒 , 也就是說倒了以後可以修復但是在修復期間您的損失是否可以承受 , 這就是功能設計的精神, 由於用途是天線故此假設您是可以承受當大地震發生時的損失 , 故以沒有特殊需求進行設計.




由於您沒說要在何處架設 , 在山頂. 海邊. 受風影響很大 , 在都市中因為有房子遮蔽則風力不大 , 好在是要架設小天線 , 受風面積不大 , 就算以最大風力考量也影響不大 .




您是要設計一個基礎 , 但是您沒有說明地質狀況 , 那就以一般表土估計吧(不含泥地. 溼地 . 極軟弱土壤) , 由於無土壤及地下水資料故無法幫您考慮以鋼管自身的方式接地 , 如需接地就不要靠鋼管本身, 自己打接地棒吧 .




首先請您挖1M深的孔 , 可以近似是圓孔 , 圓孔直徑約50cm(可以大不可以小) , 再將鋼柱插入圓孔中, 並製作一個臨時三腳架使鋼柱垂直站立 , 再於孔中澆置混凝土即可 , 養護三天後拆除臨時三腳架則大功告成 .



至於混凝土用量要看孔大小以50公分直徑計算約 0.2 (m3) , 需求強度140~210 kg/cm2 , 由於數量太少可能只能現場拌合 , 拌合比例建議如下:



1份體積的水 加 2份體積的水泥 加 4份體積的砂 加 3份體積的3分碎石 加 3份體積的5分石 , 用手拌合3分鐘後進行澆置 .

2007-04-17 04:37:50 · answer #2 · answered by shentc 7 · 0 0

一般混凝土在常溫適當養護者,七天之強度約為28天強度之三分之二,早強混凝土之混凝土強度三天強度即可達28天強度之三分之二,一般以材齡28天為標準,若由7天強度以推算28天強度,可參考下列各公式,由於混凝土強度受到許多因數影響,所以很難以7天試驗精準(去)推估28天強度。

一、JASS 5之推算公式

普通波德蘭水泥 早強波德蘭水泥 灌鑄後4週之假設平均氣溫(℃)

σ28=1.35σ7+30 σ28=σ7+80 15 ℃ 以上

σ28=1.35σ7+45 σ28=σ7+95 10~15 ℃

σ28=1.35σ7+55 σ28=σ7+105 5~10 ℃

σ28=1.35σ7+65 σ28=σ7+115 5 ℃ 以下

如至材齡7天之保養期間,其養護水溫與採用之假設氣溫,相差5℃以上時,上式中7天壓縮強度σ7,以每±5℃改正15kg/cm2。

二、O. Graf 之公式:1:3水泥砂漿之7cm立方體強度W7=50~450kg/cm2範圍內,其平均值即為W28=1.35W7+35。

三、Slater之公式

σ28=σ7+8 (kg/cm2)

四、Oregon State High way Commission之公式

σ28=300kg/cm2以下時,σ28=1.51σ7+34.3

2007-04-16 09:41:58 · answer #3 · answered by ╭☆巧克力〞*〃 2 · 0 0