請教各位先進,

今有一 220V與380V 3相電氣馬達 一顆

電氣盒裡頭顯示220V的接法如下
U1+V2+R
V1+W2+S
W1+U2+T
(紅色是火線,另兩條是控制馬達旋轉方向)

電氣箱插座有3條線(紅,白,黑)該怎麼與R,S,T連接?
我似乎接錯了,一打開電源後即會跳電。請知道的大哥代為解答,

Thank you

2007-04-12 15:29:11 · 3 個解答 · 發問者 Anonymous in 科學 其他:科學

3 個解答

220V的接法為Δ接法
所以標示是正確的.
U1+V2+R
V1+W2+S
W1+U2+T
三相電源就直接接上R,S,T. 沒有什麼特別的接法. 要是轉動方向與需求不符, R,S,T 任一兩條對調即可.

Y 接法 則要供應 380V 三相電源
接法應該是
U1+R
V1+S
W1+T
U2+V2+W2 接在一起.

你將接點用三用電表量一下馬達線圈, 一開電源即跳電, 一定是有哪兒接錯造成短路了.

2007-04-13 09:51:11 · answer #1 · answered by 二哥 2 · 1 0

正常的情況, R,S,T3條線不管如何連接只會使3相馬達正反轉。
而你(妳)說一打開電源後即會跳電,那可能是3相馬達街線220V與380V 接法接錯了才會跳電。
220V和380V接法是不同的,一般都會再外殼標示。如果220V接法接380V3相電源那不必再說一定跳電。
如果照外殼標示接法街線還會跳電,那就是3相馬達內部繞組有短路

2007-04-12 15:51:50 · answer #2 · answered by 志宏 7 · 1 0

你的接線是對的檢查三組線圈U1-U2.V1-V2.W1-W2是否導通.如果歐姆檔導通正常不通斷線會欠相 .
再將每條線與外殼量測如果任一組是導通表示絕緣不佳---最好用高阻計量  可能的原因三相都導通送電就短路

2007-04-12 17:32:29 · answer #3 · answered by ? 2 · 0 0