English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

各位知識學長你們好,我已在這個圈子爬了很多文了,實在有一些問題想發問~
我目前想裝兩台冷氣,主臥、客廳各1,主臥大約5.5坪,客廳8.8坪(為客廳6.3坪,餐廳2.5坪左右),我們家是5樓頂樓,無隔熱磚~
由於爬文的關系(看「遺」學長寫的最多),大致上了解一些原理,
所以我室內想選的機種有以下考慮及順位~
房間希望最省又安靜~
所以想考慮下列三台
1.日立RAC-32PQ(定格3100 /550K ->5.6坪左右
2.日立RAC-28ST(這台好像有點不足,但又是最省電?但現在的狀況又可能會變成不省電吧?心傷)
3.富士通14LBT(這台聽說不錯省電,但價格比32貴一些,另外就是深怕室內機比較吵,最後就是很難叫貨~)

客廳 (在只裝一台的情況下,省錢不管是省機子or電費;另外我們可能會在客餐廳中間裝一拉門,減少熱源輸出)
所以目前考慮的有三台~(600kw*8.8=5280)
RAS-56BD (這不是變頻冷氣,所以我想問eer值,是否合適,因為這台與變頻冷暖的價差到6000~7000元了)
RAS-56PN (這台當然是是首選了,但單機5萬以上~><)
RAS-50YH (這台也不錯,但深怕冷房能力不足,影響後面恆溫省電的效能,一直變成在大功率輸出)


我想發問的是,1.以我這樣選擇是否ok? 房間安靜省電?
2.客廳在不裝兩台機器下,只能選較大形的變頻,但其eer似乎不如預想,跟非變頻的省電真的差很多嗎?有實際數字嗎?(因為客廳不像房間一吹就一整晚,省電效果有限->個人的感覺)
3.由於一直在做大金、富士通跟國際的功課,沒做到大金的部份,是否有可以介紹我可以用的呢~
4.如果「遺」先生有在,我想請問您,你的eer的值如何取得,因為在官方網址無法找到,是否可以提供給我有關日立、富士通、夏普、國際、大金的各冷氣eer值查詢網址呢,謝謝您。

2007-03-26 21:48:04 · 1 個解答 · 發問者 黑磚巧克力 2 in 家居與園藝 布置與改裝

另再請問,夏普網址上寫的http://www.sharp-scot.com.tw/products/air_conditioner/air_conditioner.asp#
fp2系列,在效能上看起來似乎比RAC-32PQ來的省電,是否更為安靜呢?
ex:AY-S32FP2->冷房1207~3707 eer5.38~3.05W/W

2007-03-26 22:15:57 · update #1

遺'r 感謝您的回答,真的很用心~我也大致上了解我的需求了,再次感謝;
另再請教您一個問題,依您的經驗,
在已恆溫的情況下(變頻一開始會最大功率冷房),
eer值每多0.1 可以省多少電(相同機形),亦或是有一些不同eer值(功率)的計算(可以請您用22st 跟 14LBT來做一些數據參考嗎??),有一點點搞不清楚。

2007-03-27 11:16:08 · update #2

1 個解答

1.您的確做了很多功課了 希望過去的回文對您有所幫助
我的資料 像日立是廣告單(型錄 跟商家要 很大張 ) 加上我自己有RAS-28ST及22ST 機體上也有資料
富士通 的也是 但我只裝NOCRIA的14型 含05年的14LSAZ 及
06年14LBT
國際的 主要從網站上的介紹 大金則是下載型錄可得
EER值 為冷房能力(KW) 除以 消耗功率(KW) 有些機種沒標示消耗功率 可回推回去
2.以您的需求 5.5坪的大小 可由5.5*450=2475~5.5*550=3025千卡
左右 日立32PQ 或夏普的32大概剛好
28ST 因由880~2500~3450千卡 在略高頻也可應付得來
故都可以考慮 若是以晚上下班後才開 28ST 可能會最好選擇
因為相對於另兩台 32PQ 為台製 夏普是大陸 而28ST 為日本製
相信加分不少 以相同冷房能力 28ST 應該也是最省電的
加上獨特的進排氣 不降溫除濕(再過一個月 春雨梅雨時就可感受到) 溫溼度皆可控制的便利
少數有微詞的 像室外機太大(尺寸很驚人) 運轉時有奇特聲響(所謂的雙室節能壓縮機) 另為110V室內供電 故沿冷煤管的電纜非
室外供電機型所謂細細的控制線 (一般只有1.2MM) 需使用用2.0MM以上的電纜才行 且原廠附的排氣管不長 我都另外買同口徑的排水管(一般洗衣機用的 跟水電行買的 請師父再延長)
若您的臥室彙整天開著 或是大部分時候都開著(像有小孩在家)
那可能32PQ 或夏普可考慮
3.客廳 若是開的 時間少且短 的確沒必要用變頻
我手上沒今年非變頻冷氣的資料 去年的RAS-56BW
EER為2.78(W/W) 56PN 為3.30(W/W)4.1~2.9
50YH 為2.81(2.87~2.51)
所以 可以就56PN 或56BW考慮
像我是需常開客廳 考慮省電 才用2台28ST 目前開23度室外約24~25度 一小時約0.15度兩台一起 有專屬電表測
至於您提的安靜 請記得冷房能力越高的機種 循環送風的能力越強 風聲是無法避免的 使用超靜音 會降低冷氣的冷房能力
所以只好加強冷氣的強度 以維持室溫 反而使壓縮機需作更多工作 所以最後 我都只好開自動風速 開靜音 反而電表轉更快
且半夜易熱醒 開了風扇 變成風扇聲音大過冷氣 唉兩難
4.大金的機型 我曾考慮過 但因效率非最好 價錢又最高
故跟國際牌一直沒能中選 若您考慮大金 FTXS-35DVMT(約合28ST 但小一點點) 或50DVMT(爆貴的 )
以上給您參考

2007-03-27 16:41:55 補充:
您的問題很難回答耶 因為到達設定溫度後 冷氣只需將室內額外產熱移出室外即可維持恆溫
但額外的熱 和房間條件有絕對關係
像是日曬問題 是否有大面積的門窗 人數多寡(人的產熱 也很驚人的)
所以很難以自己的條件來說明 所以我每間房間都裝上電表 專測冷氣耗電 想想 大概有8個吧
像22ST 最小冷房為880千卡(1.0KW) 此時耗電148W EER為6.77
14LBT 最小冷房為1550千卡(1.8KW) 此時耗電310W EER為5.80
而22ST 定格冷房2.0KW 耗電295W 14LBT 在2.0KW時必大於310W
字數多 得分開

2007-03-27 16:47:19 補充:
故若此時房間產熱在2.0KW以下(像小坪數的房間)就會比富士通省
但若是在大房間內 大於2.0KW後 恐怕富士通的消耗會比22ST來的小
故適合的冷房能力 比EER值來的更重要
除非您用2台來取代一台 此時就可享受到又舒適 又省的境界
但先期成本及平時維護就辛苦多了

2007-03-28 00:03:43 補充:
謝謝您的抬舉 不好意思
我沒賣任何冷氣 只教國中理化
因補習班的電費驚人 在長久思考及遊說老婆同意後進行冷氣改造計畫
原本是水冷系統 很冷但很驚人的耗電 最後再研究思考久後
開始有心得 絕得可以傳播出去給有需要的人(老師個性使然吧)
希望在享受舒適的同時 也能兼顧到環境的保護
希望大家一起加油

2007-03-27 10:59:46 · answer #1 · answered by 4 · 0 0

fedest.com, questions and answers