我家房子才蓋了兩年多
書房電腦兩台開著
然後天花板燈泡是兩個省電燈泡各18W
桌上一個桌燈18W
偶爾加個風扇
但是居然會跳電, 完全給他不明所以
住進這個房子沒幾個月但是發生跳電次數五六次吧
每次發生區域不太依樣
但是我全家都是用省電燈泡耶
不是用電過度才會跳電的嗎
最誇張是有一次我開個小客廳電燈
(吊燈有兩個燈泡另外兩個圓圓的崁在天花板的燈)
一打開就跳電
回去總開關扳回去再開一次又跳電
反覆試了三次後不敢開了
但是此後在去開那個燈也都沒事
偏偏那個晚上狂跳電
唉......誰來告訴我怎麼半阿
我家總電源的照片
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=angelbb&b=10&f=1389535689&p=4
先謝謝高手了
2007-03-27 18:06:44 · 8 個解答 · 發問者 天使 1 in 家居與園藝 ➔ 維修
to 小耳朵
我不懂電器耶所以也不知道總開關是不是一百安培那個
看起來好像是
我家就照片中這個總開關,每次跳電都是來這裡裡扳回去的
to 李消遙&趙靈兒
我家全部都是用省電燈泡, 且一向隨手關燈
看我的敘述裡面應該也看不到用電太大吧 =.=
連冷氣暖氣都還沒開呢
to tina
這個房子才蓋好兩年
真的會電線老舊嗎.......我搬進去沒重換過所有線路
因為才兩年阿
to shaudick
可不可以告訴是哪兩個呀 麻煩你了喔
2007-03-28 21:37:11 · update #1
每次發生跳電的地點不太一樣
總覺得我家好像很容易跳電........
2007-03-28 21:39:54 · update #2
推薦一個認識的專業水電師父.他做過很多公眾人物的別墅.它勘查是不用錢的.若需要換或修理他才會開價.我以前也是在網路這樣問.但還要等.而且絕對沒有師父現場勘查來的準確.畢竟網路都是用說的.就算不對.你也不能拿它怎樣.建議請師父較安全!我現在都很信任這老闆.它師父好多...我看過就有5個了.因為信任.所以有問題都是請他過來.朋友跟親戚也都因為我認識這個好老闆好師父.你可以打電話請他過去看看!
我給你電話 0931-375-253許老闆 0911-811-014師父
2008-02-26 17:55:03 · answer #1 · answered by ? 1 · 0⤊ 0⤋
按版大述說的情形我覺得像是漏電的情形
是有別人和你共用你的電
可能當初蓋房子時線路有接錯
2007-04-07 12:13:37 · answer #2 · answered by 以其人之道還施彼身 6 · 0⤊ 0⤋
電線有可能太小條喔!有可能只有1.2平方,偷工減料,插座無熔絲開關多少安培呢?
2007-04-01 16:20:29 · answer #3 · answered by Pensin 2 · 0⤊ 0⤋
看過你的開關箱
有兩個漏電開關
如果跳的是這2個的話
有可能是漏電開關故障
(它的故障率蠻高的)
如果不是這2個的話
打開面板 用眼睛 鼻子 手去找 異狀 異味 異溫(絕緣的部位)
如還有疑問要討論 就點我人頭
寄信給我 或到我的部落格留言
2007-03-28 17:40:41 · answer #4 · answered by shaudick 6 · 0⤊ 0⤋
想請問你搬進去前
所有線路有重新更換過嗎
若無.可能就要請水電來修了
有可能是電線老舊了
2007-03-27 23:31:25 · answer #5 · answered by ? 7 · 0⤊ 0⤋
常常跳電的話
是因為你家裡的用電量太大
家裡的電壓負荷不了
就會自動跳電
如果不會跳電的話才糟糕
電線走火就是這樣來的
所以用電量不要一次用太大
如果哪天不會跳電了反而就要小心了
盡量少用電線太粗的電器用品
大部分電線粗通常用電量也就非常兇
PS:冷氣~暖爐~吹風機~烤箱...
電腦是例外~用電量非常小~
所以跳電的話是正常的喔!
如果你真要用這麼多電的話
可以打電話去電力公司問喔!
依電工法規室內配線規則,110V電燈,插座之分路開關,須用20安培之無融絲開關及線徑2.O之電線,故每一分路其最大負載為11OV*20A=2200W,即當我們在使用110V電器產品時,其負載總合超過此數值(2200W)時,則無融開關會自動跳脫,以保護線路安全。
如無融開關為2P30A時,則其分路最大負載為220V*3OA:6600w即當我們在使用220\電器產品時,其負載總合超過此數值(6600W)時,則無融開關會自動跳脫以保護線路安全。
而市售之電器及照明產品上上下下加起來不止萬種,又如何能了解其負載大小呢?依個人經驗,可由電器產品其主要耗電元件,來做為區分。約可分為四大類,如 「電熱絲(管)類」,「壓縮機類」,「馬達類」,「電子類」,其產品明細及概略耗電量分敘如下(正確數量請查閱名牌上規格):
電熱絲管類
(600W—1000W)
電熱器、電礎斗、電烤箱(型)、微波爐、電湯匙、電茶壺、吹風機、電鍋、電子鍋、乾衣機、烤麵包機、電磁爐
2007-03-27 19:33:22 · answer #6 · answered by 杜拉拉 7 · 0⤊ 0⤋
您說的總開關是100安陪的那一個嗎
還是其他分路開關
有可能是漏電 斷路器(有漏電)您再詳述
2007-03-27 18:30:23 · answer #7 · answered by 小耳朵 5 · 0⤊ 0⤋
先檢查所有無熔絲開關二次側(就是底下)的螺絲有無鎖緊
若有,則拆開二次側的電線,打開全部電器的開關至on
用電錶的歐姆檔量電線與電線間、電線與接地的電阻值
不能為0…
如果上述二項都ok,那就請水電人員來看好了,因為再做下去
就有點專業了。
2007-03-27 18:24:37 · answer #8 · answered by 炎影 7 · 0⤊ 0⤋