我家的逆滲透昨天完全不出水,換了逆滲透膜後,也不出水。查出來馬達有作動聲音但泵不出水,不過把馬達之前的管路(或許濾心罐中也都是空氣)排氣後,會出水了,但是還是很慢,打了七八個鐘頭還沒打滿一桶。
1. 會是四面閥出問題嗎?有可能是廢水比有問題嗎?有可能是純水被排掉嗎?這樣要換哪些東西?
2. 還是馬達要換新?壓力不足?
謝謝各位
2007-03-26 08:30:50 · 4 個解答 · 發問者 姚 3 in 家居與園藝 ➔ 維修
樓上的哈姆太郎好久不見!不好意思冽,又遇到你啦!^_^
樓上滴大大您好:
一、 首先跟您說明「四面閥」的純水機在更換前三道濾心時,最好將RO膜管的前端管路鬆開,更換後請將水源打開一直讓前置濾器裡面的空氣流光,再將進水管路裝回膜管,以防止「氣阻」現象。因為四面閥的前段被空氣堵住,水無法流到RO膜管,純水就做不出來啦!
二、 您發生這種現象請先將「儲水桶球閥」關閉,膜管的兩端出水都鬆開,看看純水跟廢水的比例是否正常?(廢水要拆廢水筆後端,否則水會大部分都由廢水流出,純水出水會似有落無,正常大概1比2,以廢水筆的孔徑大小決定),再做判定以下判定:
A、 純水小、廢水大:
這時候請將純水出水的「逆止閥」拆除,看看純水量是否變大?如果變大就是「逆止閥」堵塞,更換「逆止閥」即可正常。如果還是小,請將廢水以手指頭壓住不排廢水,看看純水有變大的趨勢嗎?正常會變大!
B、 純水小、廢水也小:
這時候的兩邊出水量合計應該跟RO膜管進水量應該一樣,否則就是RO膜管堵塞,可是你有說明是更換新的RO膜管,這種現象應該不會發生。
C、 純水大、廢水小:
這時候就跟哈姆太郎描述一樣,「廢水筆」堵住,請將廢水筆更新,否則您的RO膜管會使用不久就再度堵塞。
三、 在您拆除RO膜管的純水端時,「四面閥」原本跟膜管相接的管路一定不可以有水流出來,如果有水流出來,代表「四面閥」內部破裂,請更換「四面閥」!
四、 馬達是否壓力不足?可以將RO膜管進水端拆下,用手指頭壓住10秒後,些微放開後會發現,水會有加強噴出的現象,如果噴不出來,加壓馬達基本上應該不够力啦!因為「無法加壓」。建議更換新的馬達,如果要正確判讀,最好在馬達後面加裝純水機小型「壓力表」測試,即可判定。
五、 以上測試只是在判斷您提出的幾項問題:四面閥、廢水比、純水被排掉、馬達壓力不足?但是如果在「儲水桶球閥」與「出水勾管」關閉時製水,純水出水正常,機器無法停機,請拆「逆止閥」看看是否有「逆止」效果,可以用嘴跟吸燒酒螺方式TEST,只有一個方向吸的動。
綜合以上您的問題去解釋,希望可以幫您解決問題,但是我判斷應該是1.『氣阻』現象,請照上面一先排氣再說!2.馬達沒力兩種情形。
加油吧!真的不行時,請尋找專業廠商維護吧!.
2007-04-01 03:59:27 補充:
四面閥的結構是利用壓力桶的回壓來關閉進水的一種閥ˋ因為比電磁閥便宜ˋ所以被廣為利用ˋ但是遇到進水壓力大時ˋ就有關不止的困擾ˋ目前大多為電磁閥比較好ˋ因為關閉水的效果比較佳^^
你的這個情形是四面閥堵死ˋ導致水過不去ˋ所以可以趁機改為電磁閥ˋ以免以後還會氣阻
2007-03-26 19:41:59 · answer #1 · answered by 顯慎 5 · 1⤊ 0⤋
謝謝喬飛,現在我已經對此型逆滲透有比較全面的了解,下次有其他的問題應該可以自行解決了。以前只知道各道濾心的功能,對故障排除沒什麼用。現在了解水路流向和各個閥件功能後就能輕鬆判斷原因。
謝謝各位。
2007-04-02 04:15:34 · answer #2 · answered by 姚 3 · 0⤊ 0⤋
換了逆滲透膜後,也不出水-------
1.馬達耗損 壓力不足也會不出水
2.高壓活性碳阻塞也會不出水
如還有疑問要討論 就點我人頭
寄信給我 或到我的部落格留言
2007-03-26 19:32:26 · answer #3 · answered by shaudick 6 · 0⤊ 0⤋
換了逆滲透膜後,也不出水。查出來馬達有作動聲音但泵不出水,不過把馬達之前的管路(或許濾心罐中也都是空氣)排氣後,會出水了,但是還是很慢,打了七八個鐘頭還沒打滿一桶。
檢查廢水排出量...如果很小或幾乎無水排出...更換廢水筆即可...
2007-03-26 17:41:10 · answer #4 · answered by 哈姆太郎 7 · 0⤊ 0⤋