English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

我要消防設備的資料

2007-03-18 13:05:58 · 3 個解答 · 發問者 ? 1 in 教育與參考 小學及中學教育

3 個解答

乾喉系統

有標準出水口之垂直裝置,可供消防車之水泵由該等系統之入水口供 水到各層樓宇作救火用。

(三)自動花灑系統

包括水源救火泵,喉管,掣組及花灑頭之系統。能自動及同時地探測 火源,灑水救火及發出警號。

(四)水簾系統

於火警時,能噴出水霧以保護顯露向火源之地方或面積較大之門窗。

(五)火警警報系統

包括人工控制,警告系統或自動煙火探測系統。在火警發生時,發出 警告及由火警告示板指示出失火之位置。

(六)手提之滅火器材

手提之滅火筒,沙筒等之設置。

(七)固定之滅火裝置

固定安裝之滅火設備,自動或人工控制,能於火警時噴出滅火劑如水, 泡,乾粉,二氧化碳氣等作滅火或防止火勢蔓延之用途。

(八)固定救火泵

最好是電動之救火泵,長期由水源泵水至私家街井或笠把喉之出水 口,同時應為遙遠控制者。

2007-03-18 13:09:15 · answer #1 · answered by ? 2 · 0 0

乾喉系統

2016-04-24 20:47:43 · answer #2 · answered by fung kit 1 · 0 0

消防喉轆一般應裝置在樓宇內有人使用的單位╱地方,以便樓宇內人士取用消防喉轆滅火。但如樓宇劃分為多個小型單位,可把消防喉轆裝置在該層有人使用的單位╱地方外的公共地方,並按照第四部有關段落規定裝置消防喉轆。
裝置在逃生通路的消防喉轆可屬固定或配有搖台類型,並可裝置在牆壁凹位隱蔽處。不使用搖台上的消防喉轆時,喉轆外面須緊貼牆壁;需要使用時,喉轆可暢順地搖出走廊或通道。固定類型的消防喉轆須裝上合適的導環,以便拉出喉轆膠喉。
如在裝置消防喉轆的牆壁凹位隱蔽處裝上門扇,打開門扇時,門扇不可阻塞走火通道,亦不可妨礙消防喉轆的操作,更不可妨礙膠喉向兩面拉出。門扇須以 50 毫米或以上高度的字體寫上「消防喉轆」。門扇不可裝上門鎖。無論消防喉轆是否裝置在牆壁凹位隱蔽處,亦可把消防喉轆裝置在配了鎖的玻璃間架╱箱內,以防止消防喉轆遭破壞或盜竊,但間架╱箱須由不厚於 3 毫米的易碎玻璃製造,大小和設計以不妨礙使用消防喉轆為準。上述玻璃架╱箱可連接保安系統。
消防花灑系統





此等系統應依據英國防損委員會制定的自動花灑裝置規定 ( 再加上切合香港需要的適度修改 ) 而設計及安裝,或依據其他可獲消防處處長接納的標準。花灑系統主要是透過花灑喉管將水傳送到酒精式花灑頭,當花灑頭感應到熱能時,花灑頭內之玻璃膽會產生爆裂,儲存在喉管內的水會經花灑頭噴出,同時亦會響起警報系統。


圖片參考:http://www.wks.hk/image/sprinkler.jpg

應急照明系統




這套系統安裝在樓宇內方便緊急時提供夠照明並指示出口路線,而應急照明系統需設有副電池作後備電力供應,當電力供應中斷,這個系統會在 5 秒內啟動。
應急照明系統的所有照明裝置須使用防火物料製造、須符合英國標準 5266 及須安裝在固定位置。


圖片參考:http://www.wks.hk/image/light12.gif

2007-03-18 13:13:00 · answer #3 · answered by Oscar Cheng 7 · 0 0