謝謝各位為我解惑:
1.我家建商在頂樓裝了一部加壓馬達,針對二樓水壓不足的問題做改善,裝了之後水壓增加了,但是當我使用一樓的水時,加壓馬達會啟動一下停止又啟動一下停止,這是怎麼回事?如何改善?補充說明:水塔從出水管出來後分成一樓二樓兩管,加壓馬達裝在通往二樓的那一管.

2.加壓馬達裝在頂樓需要做遮陽罩嗎?日積月累會不會容易故障?

3.我家建商不來負責,我們只有自己解決,請各位先進不吝指教,謝謝啦!

2007-03-15 06:44:09 · 3 個解答 · 發問者 Anonymous in 家居與園藝 維修

一樓的水壓也怪怪的,使用一樓的蓮蓬頭時會發現水很明顯忽大忽小(冷熱水都是),這也是受到加壓馬達的影響嗎?可是一樓水管沒連接加壓馬達呀!

2007-03-15 06:56:07 · update #1

3 個解答

您的問題該是如您所言 加壓馬達的問題

改善方法是 在2樓水管要接加壓馬達前加裝一只同管徑逆止閥

讓水只能往馬達方向流 不會因為1樓用水時造成回流 失壓 馬達

打打停停 水量大大小小

2007-03-15 07:13:23 · answer #1 · answered by 小耳朵 5 · 0 0

1.你確定1樓的管路沒有經過加壓機嗎?因為有經過跟沒有經過問題點不同.你說的問題1跟補充說明都很像是有裝加壓機的狀況.
2.我以1樓沒有經過加壓機的情況來說明.你的加壓機出水口有個回水閥(逆止閥).可能沾到異物.
造成加壓機出水口無法達到壓力開關的滿足點.(逆止閥請參考我奇摩賣場這標http://tw.f5.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e18384799內的照片2)
所以馬達會起動一下.停止一下.
以你的狀況應該沾到異物不大.因為較正常的狀況應該包括1樓不用水馬達應該也會有走一下停一下狀況.
3.壓力開關是出口壓力不足1.2kg馬達起動.出口壓力到達2.4kg馬達停.
4.以你的問題1.跟補充說明.比較像有裝加壓機的狀況.因為傳統加壓機是用出口壓力來控制馬達起動跟運轉.因為1樓管路比較長.加壓機馬力大.所以可能造成加壓機的壓力開關壓力先到.馬達會走走停停連帶的水壓就會忽大忽小.
5.加壓機放戶外.就像車子一樣有個東西遮一下壽命會比較長.

2007-03-19 06:08:47 · answer #2 · answered by *黃師傅*加壓、抽水機安裝維修 5 · 0 0

1.你的熱水器在2樓 熱水管1 2樓共用
當你把1樓的 單槍混合龍頭 從中間打開時
一部份熱水管的水也流出來
所以加壓馬達會啟動一下停止又啟動一下停止

2.能做遮陽罩的話就做 加壓馬達不使用才容易故障

2007-03-16 18:44:18 · answer #3 · answered by shaudick 6 · 0 0