想請問的是有關於冷接縫方面的問題!
問題是~
假設冷接縫已經產生,那在梁、柱以及樓板這三種結構來說,在何
處所產生的冷接縫對於整個結構體上所造成的傷害會最小?
簡單地說,這情況是冷接縫一定會產生了,那冷接縫產生在樑、柱
和樓板的哪個位置,對於整個結構體所造成的傷害會減至最低呢?
請詳細地說明是位於哪個部份?假如有圖的話就更好啦~
2007-03-14 11:59:34 · 3 個解答 · 發問者 Rita 2 in 家居與園藝 ➔ 布置與改裝
給您一個比較簡單的判斷方法
樑及柱哪裡鋼筋支數比較多(加鐵),箍筋比較密???柱筋及樑上下主筋要在哪裡搭接?不能在哪裡搭接?為什麼?
冷接縫在哪裡對結構傷害最小,從上面所訴想,就可知道了
鋼筋不能在結構受力影響最大的地方搭接,受力大的地方鋼筋加強
冷接縫不能在結構受力影響最大的地方產生,受力大的地方不要有冷接縫
2007-03-15 17:16:30 · answer #1 · answered by weng 6 · 0⤊ 0⤋
混凝土乾固可分為初凝與終凝,如灌漿時初凝階段尚未能銜接得當,就很容易有冷縫的情況產生。
簡單地說,這情況是冷接縫一定會產生了?
不一定,與施工者安排預拌車混凝土噸數與時間有關;其實是可避免的。
那冷接縫產生在樑、柱和樓板的哪個位置,對於整個結構體所造成的傷害會減至最低呢?
個人認為在隔間牆其影響因素是最小,
因為鋼筋是抗拉主承受拉力作用;
混凝土是抗壓,主承受垂直載力作用;
所以當然就是在牆面所造成的傷害是最小的~
2007-03-15 22:30:42 補充:
但是~冷縫的界點其實是很難控制的,因為灌漿何時銜接不上不知道;如果混凝土已進入初凝階段,那冷縫的產生也就隨之而來~
2007-03-15 09:03:18 · answer #2 · answered by 系統櫥櫃訂製 7 · 0⤊ 0⤋
你...斗六某科技大學的吼?
想請問的是有關於冷接縫方面的問題!
推一下!!
希望有人回答!!我也好想知道
2007-03-14 20:23:38 補充:
中國土木水利工程學會混凝土施工規範6.1.1節摘錄如下:
施工縫除按工程圖說之規定設置外,若因施工需要而設置時,應設在對結構強度影響較小之處,其位置及形狀須經工程師許可。
一般施工縫之設置規定如下:
1.施工縫宜與主鋼筋垂直。
2.版或樑之施工縫應設置於其跨度中央三分之一範圍內,若大樑跨度中央與樑相交時,則大樑上之施工縫應設置於至少離跨度中央兩倍深寬之處。
3.牆或柱之施工縫應設於其下版或樑之底面,或其基腳與樓版之頂面。
4.樑、託架、柱冠、托肩及柱頭版須與樓版同時澆置。