裝過東元馬達的人都知道配線盒內沒有端子台,但就區區一個端子台也花不到幾塊錢,真的是為了省成本嗎?一個端子台有差那麼多嗎?還是有其他的原因?

2007-03-06 12:34:16 · 3 個解答 · 發問者 nikoncitty 3 in 科學 其他:科學

3 個解答

一般在馬達T箱會貼一張接線圖.由於馬達出線非三條,會因客戶要求設計6條.9條,12條出線,使用端子台會因電流大,馬達T箱會很大.所以馬達出口線一般不使用出線端子台,我想世界其他廠牌也應該沒有出線端子台的設計,非省成本的原因,

本人的看法

2007-03-10 16:08:29 補充:
馬達要考慮6~8倍的起動電流,如果要使用端子台(目前只製造耐400A)在380Vac 3相 40HP If=60.2A 60.2X6=361.2A可用,但是40HP以上就要設計 導電板,對馬達設計其T箱會愈來愈大,整體上馬達體積會愈來愈大.目前世界各國馬達要要小型化設計,所以一般馬達出口線不附端子台,非省成本的原因.

2007-03-10 10:42:50 · answer #1 · answered by ? 7 · 0 0

1. 端子台是花不到幾塊錢 但是 因為空間設計方面要節省空間
2. 因為東元馬達接線的時候 不一定有6條線 也有12條線 所以也會不一樣 因為一般馬達 最普遍的三相有 220V 380V 440V 208 40*的
有分很多種.... 所以為了怕客戶接線錯誤..所以沒用

2007-03-09 08:54:06 · answer #2 · answered by ? 3 · 0 0

裝過東元馬達的人都知道配線盒內沒有端子台,但就區區一個端子台也花不到幾塊錢,真的是為了省成本嗎?一個端子台有差那麼多嗎?還是有其他的原因?
節省出線空間

2007-03-08 07:33:40 · answer #3 · answered by 1111 7 · 0 0