最近我的工程因環保署前來查核
內容題到一點(這題被扣點數:一點)
內容如下:
13.【工程品質】:混凝土澆置不良,各樓層完成面有冷縫及蜂窩產生,尤其牆面及預留窗位下方甚為嚴重又修補粗糙。應提蜂窩改善計畫,並確實依修補計畫執行修補工作。扣1點(5.01.01)
需要填寫『蜂窩改善計畫書』
請問我要該如何填寫此類的計劃書?
過程?修補?改善對策?流程圖?或者其他應該填寫的?
是有此類的計畫書可供我參考
我在網路上用『混凝土修補施工計畫』及『混凝土修補工程品質計畫書』可是都沒有找到?><
加上我不是本科系畢業的!
不知該如何寫起?
或者教我該如何著手寫起?
拜託!96/2/13日前要交出去
快哭了!
2007-03-06 04:53:57 · 3 個解答 · 發問者 apple 2 in 科學 ➔ 工程學
順便告知該如何填計劃書的流程?
是像我們平常寫施工計劃書一樣嗎?
如果是的話
我該怎麼寫才好?
2007-03-06 04:56:50 · update #1
請問
加上我不是本科系畢業的!
96/2/13日前要交出去
=================================
您是行政小姐嗎?
發問日期早已超過2/13(已經3月份了)
先幫您解決問題
填寫蜂窩改善計畫書
計畫書的用意在於未來防範澆置過程防止蜂窩產生
所以貴在精而不在於寫作文
如果要寫作文,將來被抓包的機會更大
防止蜂窩對策如下
1.檢查混凝土粒料是否過粗,無法順利使泥漿填滿.
2.澆置過程確實使用搗實震動器.
3.牆面確實使用保護層墊塊(一般稱為車輪擋那種東西)
4.預留窗位台度上方預留二處窺探孔,孔寬度10cm長度15cm,
由模板工顧模時,見到快要滿漿時予以封閉.
5.萬一有修補的部分使用1:4水泥砂漿修補,如果有明顯缺口則重新定模澆置
6.柱位及較厚的牆面澆置過程派遣粗工以橡膠榔頭敲打模板面輔助搗實效果.
2007-03-07 12:36:39 補充:
真是不好意思
搶了<<不好意思 >>大大的丰采
sorry
2007-03-06 08:00:17 · answer #1 · answered by 藏風聚水 professor 7 · 0⤊ 0⤋
修補至少要1:3水泥砂漿(有的甚至需使用1:1或1:2水泥砂漿)----否則與結構體強度不一
-----龜毛一點的還要使用無收縮水泥修補
2007-03-08 06:52:01 · answer #2 · answered by ? 7 · 0⤊ 0⤋
混凝土出問題了,貴營造廠派出來負責善後的居然不是混凝土工程師,而是一位不是本科系畢業的!貴營造廠實在是. . . . ,,現在要寫的是『蜂窩改善計畫書』,是修補計畫,不是預防計畫,計劃書的流程與平常寫施工計劃書一樣,下面是工程會的規範,先抄抄應急吧,一般混凝土手冊都有混凝土瑕疵修補方法,中國土木工程師手冊裡就有,很容易找到的。
http://www.econst.com.tw/ezspec/a03350.htm
http://www.econst.com.tw/ezspec/a03350.htm
第03350章混凝土表面修飾
3施工
3.1施工方法
3.1.1構造物混凝土修飾包括普通模板之修飾、清水模板之修飾、清水模板之磨飾。
(1)普通模板之修飾:
普通模板拆除後,所有表面之孔穴、蜂窩,均應澈底清除,以水浸潤至少經3小時後,用水泥砂漿嵌平,其所用水泥砂漿配合比例,應與原來混凝土中之砂漿比例相同。凡水泥砂漿拌和後超過一小時即不准使用,其養護法應照規定辦理。
(2)清水模板之修飾:
清水模板拆除後,所有外露及應加防水表面之不平整部份,應立即予以修飾。所有表面上之孔穴、蜂窩、破損之角或邊等處,均應澈底清除,以水浸潤至少經3小時後,用水泥砂漿嵌平,其所用水泥砂漿配合比例,應與原來混凝土中之砂漿比例相同。凡水泥砂漿拌和後超過1小時即不准使用,其養護法應照規定辦理。已完工之施工縫及伸縮縫中之水泥漿及混凝土等塞入物,應仔細清除。填縫物之外露全長應整潔,且有平直之縫線,修飾後之表面須平整色澤均勻。
(3)清水模板之磨飾:
設計圖所示之暴露面之清水模板拆除後應再加磨飾,磨飾應俟普通表面修飾所嵌補之水泥砂漿澈底凝固後行之,如模板拆除後表面已甚平整,則磨飾工作即可開始,在未開磨前應將混凝土用水浸透至少經3小時以上。修飾之表面須用中等粗之金鋼石沾砂漿少許磨擦,所用水泥砂漿中水泥與砂比例應與原混凝土中者同。磨飾工作應持續進行,直至所有模板之痕路、高低不平之處皆已消失,所有孔隙填平,使表面均勻為止。此時因磨飾產生之水漿應暫使之保留於該處。俟所有磨飾面以上之混凝土均灌注完畢後,再用細金鋼石醮水磨之,直至整個表面平整色澤均勻為止。最後磨飾工作完畢而表面乾燥後,即用麻袋將面上之浮粉擦拭乾淨,使無修飾不良、水漿、粉沫及其他劣點痕跡存在。
(4)修飾前修飾部分及其周圍向外至少15㎝圍內之面積須予潤濕,以防止其吸取填補砂漿內之水份。
(5)修飾後7日內修飾面應保持濕潤。
(6)若混凝土鑿除修補之深處超過30mm,則應改用原配比之混凝土取代水泥砂漿修補。
2007-03-07 16:34:34 補充:
不必客氣,助人為快樂之本。
2007-03-06 14:53:32 · answer #3 · answered by travelpa 7 · 0⤊ 0⤋