English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

如題分離式冷氣安裝完成後
1.是先開大的管還是小的管
2.我沒有"壓縮機", 要怎樣做才可以將管內抽成真空
3.網路上剛買的2003年分離式冷氣安裝完成後, 出風並不是很冷, 是冷煤不夠或漏掉了嗎
請專業的人詳細回答步驟如何

2007-03-04 07:19:10 · 4 個解答 · 發問者 ? 3 in 家居與園藝 布置與改裝

4 個解答

您的問題問的很好,雖然我不是很專業,願意與您交流研究
是不是可以將您的問題回應次序稍作對調!

2.我沒有→壓縮機←,要怎樣做才可以將管內抽成真空?
其實冷凍空調所用的抽真空輔助器具是專用真空幫浦,並不是一般1hp以內的壓縮機,一般壓縮機真空度無法達到一個絕對值。
沒有這些輔助器具是很難達成要求的。坊間業者有些採用冷媒排氣法,或是空氣掃蕩方式,來清除被覆銅管與室內機管路空間的空氣,這不是正確的方式,並且對於機器設備爾後運作年限有影響。
冷凍空調冷媒管路系統,在於無法完全真空作業下,隨及導通冷媒進行運作,會產生以下一些情形
1系統壓力值偏高
2壓縮機負荷提升,電流偏高,壓縮組件易損壞
3冷熱負荷不協調
4殘存系統內空氣易與冷媒產生化學效應,變成酸化油泥,易腐蝕壓縮機線圈絕緣
5管路系統較易腐蝕

1.是先開大的管還是小的管?
依照冷媒流向,小管為液態管,也就是進室內機的in端,大管為迴流管,先開小的管〈in〉再開大管,因為室外機的冷媒是儲存於高壓端〈小管前〉,若先開大管,極有可能壓縮機低壓端內的冷凍油,會夾帶出去。

3.網路上剛買的2003年分離式冷氣安裝完成後,出風並不是很冷,是冷媒不夠或漏掉了嗎?
首先,您必須在機器運轉時,連接壓力錶於低壓端,進行壓力值檢查,若無此工具,以簡易判斷來檢查,即是以手觸摸運轉中室外機的低壓端,正常為結露〈冒汗〉若無極為漏冷媒或系統阻塞等原因所致

工欲善其事,必先利其器,若您是這方面從業人員,在範圍允許下,建議您添購該方面輔助器具,如此才能讓您事半功倍,賺更多錢,避免不必要的人事耗費。

希望這些拙見,能與您知識交流,對您有些幫忙
感謝

2007-03-04 11:13:14 · answer #1 · answered by ? 5 · 0 0

到下面的網址看看吧

▶▶http://qaz331.pixnet.net/blog

2014-11-04 20:23:26 · answer #2 · answered by NEMHFJHXNFTM 1 · 0 0

告訴你一個好消息!
想要會安裝分離式冷氣嗎?請人裝又怕日後出問題,保養又不好,以及日後必然接續而來的各種高費用的維修保養費,真是嚇死人了!因此,與其在網路上問來問去,一知半截,怎麼辦?別怕!與其坐以待斃,任憑商家殺大豬,只要花一點時間,參加160小時訓練課程(上課地點:楊梅),全程免費(中華民國國家出錢),想進一步了解嗎?歡迎聯絡03-5614170洽小洋(知道消息、宣傳者)或可逕洽經辦單位03-4855368轉分機361,張小姐。要報名要快ㄡ!96年3月12日星期一下午3:30前。

2007-03-09 06:48:15 · answer #3 · answered by 父親永遠慈祥 1 · 0 0

我已最簡單的方式以序回答

1.先打開細管等十秒後, (步驟A) 再開粗管。

PS.步驟A一定要再打開粗管的閥門之前做

2.我猜測你應該沒有壓力表跟真空機,
所以你袛要做 (步驟A) 就好。

3,壓縮機運轉後先手摸 細管,如果會有白色的霜
或是不會冰,那應該就是冷媒不足。

(步驟A) 要先把粗管的斜下方的二分銅頭
用扳手打開內部會有一個可伸縮的類似針狀的東西,
你用可以用尖銳的硬物去壓擠它,它應該會噴出氣體,
(如果沒有氣體,那就是沒冷媒),如果有氣體你就按照下
面的方式做:

按下三秒停止5秒, 做二次
再按一秒停1秒,做三次

這方式是利用冷媒本身的壓力將銅管內的空氣排出,
但正確的做法是用 真空機加壓力表 來做空氣排出的處理



十全冷凍設備*十全電器
如在南部可幫您服務,可看自我介紹,或即時通聯絡

2007-03-05 15:59:30 · answer #4 · answered by ★乙級冷凍空調安裝維修證照★ 5 · 0 0