Olá!
Sou engenheiro mecânico. Estudei projeto de climatização na graduação, mas não segui essa área. Mesmo assim, vou fazer um calculozinho aproximado pra você. Mas para ter certeza, pergunte a um engenheiro mecânico que tenha seguido a área de termociências, ok?
Vamos lá: calculei aqui e vejo que vc está tentando climatizar a 24 ºC um ambiente de 8500 metros cúbicos, aproximadamente. Cada indivíduo em repouso troca calor com o ambiente à taxa de ~100 W, então você tem uma carga térmica humana de 200 kW.
Num circo, há um problema sério que o chão não é isolante térmico, então ele vai trocar calor violentamente com o ambiente. Quando o ambiente está quente, isso é bom porque o chão vai ajudar a resfriar o circo, mas, como vc está querendo manter o ambiente mais frio que o chão, ele vai ser seu inimigo.
Mas o grilo mesmo está na insolação! Se o espetáculo for de dia (o que vc não disse), vai ser um problemão. Vou imaginar que seja. Aliás, todo esse cálculo depende da temperatura do exterior , que eu também não sei. Em que cidade e estação você está?
O problema é que não lembro a taxa de absorção do solo nem a carga térmica da incidência solar, e nem tenho livros de condicionamento de ar aqui. Mas essa carga, somada, não deve ser superior à humana. Então estamos falando de um total de 400 kW, ou 1.400.000 BTU/h, ou, na unidade mais usada em refrigeração, isso dá 114 TR (toneladas de refrigeração).
Vixi! É coisa paca!
Procurei no Submarino pelo condicionador Sprinter mais potente que eles têm. É um 30.000 BTU/h e custa R$ 3800,00 (http://www.submarino.com.br/local/housewares/arcondicionado/housewares_arcondicionado_sl.asp??Query=ProductPage&ProdTypeId=27&Top3rdRowKey=1561&PROMOID=19575&ST=SL1561#ancora ). Ou seja, a brincadeira vai sair por R$ 182.000,00. Totalmente fora do seu orçamento...
É claro que para essa carga térmica, as empresas em geral usam ar-condicionado central, mas isso não é aplicável a um circo.
Eita! Perdi um tempão à toa e acabei concluindo que a solução pra você não vai ser ar-condicionado...
Por outro lado, você também não pode usar ventiladores por causa do barulho, que atrapalharia o espetáculo.
Bom, tem outro jeito: há no mercado alguns aspersores de água resfriada, que jogam pequenos jatos de água no ambiente, resfriando-o. É um sistema bem mais barato e altamente recomendável para ambientes ao ar livre, mas deve servir para o seu circo.
Dê uma olhada nesse site que eu achei pra vc:
http://www.primetech.com.br/2003_port/index_meio.html
ehhehhe... Acho que acabei mais confundindo do que ajudando...
Abraço!
.
2007-03-03 01:21:13
·
answer #1
·
answered by Labaki 4
·
2⤊