房間為11坪(頂樓),天棚為矽酸蓋版,上為隔熱烤漆浪版,西曬5H;
管路長約為15米6~16米,高為2米6~3米
以大金與日立該用哪種冷媒與型號?

2007-02-24 17:15:20 · 1 個解答 · 發問者 ? 2 in 家居與園藝 維修

1 個解答

不知您對冷氣的需求為何 ?
是只又有涼就好 還是還要有其他附加的清靜功能呢
省電的效率 要極致省電 還是有省就好
這些都會影響到機型的選擇
我個人是以儘量省電為自己的目標 故EER值為重要參考目標
以您的房間 因算有挑高 且西曬兼鐵皮頂樓 幾乎把冷氣的冷房需求因子給用光了
因此 若希望要冷又要省 一坪建議至少700千卡 甚至更高
故11*700=7700千卡 以目前變頻冷氣 一對一有做到這麼大的
印象上似乎沒有 日立最大RAS-63PS 為6300千卡(1410~7230千卡)
大金的為FTXS-71DVMT (2320~6710千卡)
故裝了 也只能略有涼意
所以建議您兩種方法
1. 由兩台功率小的搭配使用 7700/2=3850千卡
可以有較好的循環效果及較小的風聲且省電
但價格會高上不少
冷煤建議以R410A 效率較好且環保
大金可考慮兩台FTXS-50DVMT
冷房能力3720千卡
變頻範圍 1720~4730千卡
耗電功率 : 500~2050W
EER範圍(W/W) : 4.0~2.68
日立可考慮 RAS-36PU
冷房能力3650千卡
變頻範圍 : 1240~3650~4190千卡
耗電範圍 : 350~1123~1382W
EER範圍 : 4.0~3.65~3.4
個人愛用 富士通AWCZ-14LBT
冷房能力3720千卡
變頻範圍 : 1550~3720~4560千卡
耗電範圍 : 310~1050~1750W
EER範圍 : 5.8~4.0~3.03
2.利用天棚 使用吊隱式冷氣 功率大 但省電效率比不上一對一
可是安靜 且冷房效果佳 可是施工費用驚人
以上給您參考