我想在家裡的日光燈(只有兩根燈管而已)加娤分段開關適合嗎??....分段開關不是都分成三段嗎....有兩段的嗎

2007-02-22 10:48:12 · 6 個解答 · 發問者 不知道 1 in 家居與園藝 布置與改裝

6 個解答

如果可以再拉一條迴路線ㄉ話,RAY 大大ㄉ建議就很好ㄌ
但如不想再拉線,想要利用電腦控制開關來控制日光燈ㄉ話可以參考小弟下圖施工即可

圖片參考:http://img297.imageshack.us/img297/4820/dditjni6.jpg


一般日光燈瓦特數ㄉ不一樣,其安定器接線方式有點不太一樣
附上一般家庭常使用ㄉ日光燈接線圖,請依自己ㄉ需求去選擇
20w日光燈接線法

圖片參考:http://img175.imageshack.us/img175/7083/20wzf3.jpg


40w日光燈接線法

圖片參考:http://img155.imageshack.us/img155/7055/40wqf2.jpg


希望能幫助你^^

圖片參考:http://img149.imageshack.us/img149/7105/79684024vr9.gif

如還有問題,可以點小弟ㄉ資料去看看,裡面有類似ㄉ問題供你參考
為ㄌ安全考量,最好能在用三用電錶在量測確定比較好
※施工時確實將電源關閉,並做好自身ㄉ絕緣,以免有觸電之慮※

2007-02-26 17:35:31 · answer #1 · answered by ~無止盡ㄉ等待與傷害~ 6 · 0 0

電子開關


白色不要接,沒用

只要用兩段第三段沒得接又沒小燈

藍####安定器####
///////////////////////////////#
黑####日光燈####
////####日光燈####
///#//////////////////////////#
////####啟動器####

黃####安定器####
///////////////////////////////#
黑####日光燈####
////####日光燈####
////#/////////////////////////#
////####啟動器####


紅接色線----電源

黑接白線----電源

#=線
///=空白

希望你看的 懂

白色小燈不接,沒用又沒小燈

只要用兩段第三段沒得接

藍=安定器=日光燈A1=日光燈A2=啟動器=日光燈B2=日光燈B1=黑

黃=安定器=日光燈A1=日光燈A2=啟動器=日光燈B2=日光燈B1=黑

紅=BOX控制線

黑=地線

正常藍接A 黃接B 白接小燈,
1段:A管亮 2段: 小燈亮 3段: AB管亮 .4段:B管小燈亮

如白不接
1段:A管亮 2段: 空 3段: AB管亮

2007-02-27 03:51:50 補充:
建議黃白不要接一起電子開關很容易壞掉

因為電子零件有正負極之分

這是我的經驗

2007-02-27 03:52:30 補充:
電流會回沖

2007-02-27 04:08:09 補充:
更正

如白不接
1段:A管亮 2段: 空 3段: AB管亮 第4段B管亮

2007-02-27 04:09:39 補充:
正常接時

藍1.段A管亮
白2.段小燈亮
藍黃3.段AB管亮
黃白4.段B管小燈亮

2007-03-01 00:10:40 補充:
如果接黃白一起
藍接A.
黃白接B管
藍1.段A管亮
白2.段B管亮這時白電源會回到黃線
藍黃3.段AB管亮這時黃電源會回到白線
黃4.段B管亮 這時黃電源會回到白線

因此電子開關會容易壞

輸贏不重要切忌安全

2007-02-25 00:39:56 · answer #2 · answered by 子龍 3 · 0 0

綜上三位大師所言均合理,小弟僅能建議你換燈具更快,目前市面上有許多燈具均已內建分段開關,你若瞭解相關電源,僅需將原電燈的電線(2條)直接換接新燈具即可。

2007-02-23 05:08:45 · answer #3 · answered by 約旦狂人 7 · 0 0

我不建議你裝
1.耗時廢力 乾脆換掉
2.雙管日光燈出廠時 為省電線採對接的方式 (頭接尾)
若你對日光燈內部配線不熟 請勿嘗試

2007-02-22 19:10:05 · answer #4 · answered by shaudick 6 · 0 0

如RAY大所言技術上不是問題,
不過對於RAY大的建議,
個人有點小小的不同看法,
一般會想透過以電子分段開關來達成選擇目的,
多半是因為受限於原始的電源迴路上之不足,
若是要改成安裝二組單管的日光燈具與二個單獨開關,
必須多拉一條電源線製造多一個迴路,
這部分對於絕大部分的使用者來說是有困難的,
有時候專業的水電師父也無法保證一定能拉線成功(要視現場原有的管徑與管內已存在電線數量),
所以可能還是以加裝電子開關為宜.

2007-02-22 22:08:03 補充:
使用電子開關除了省電的訴求外,
很多時候是因為亮度的選擇上與照明設備的選擇,
例如常用於間接照明與崁燈切換上.

2007-02-22 17:06:28 · answer #5 · answered by Chad 5 · 0 0

技術方面的問題不大,
水電材料行也買得到分二段的電子開關。
不過筆者還是建議你…
如果只是一般的日光燈具的話,
與其這樣安裝,
還不如直接裝兩支單獨的燈具,
每支燈具裝一支燈管,
用兩個開關來控制。
一方面這樣子的花費差別不大,
二方面日光燈具耗電量最大的時候就是啟動的時候。
使用電子開關來切換的話,
在不停開開關關間所浪費掉的電量,
可能就抵掉了你想省下來的電費。
三方面,用電子開關來切換,
因為切換時它不停的給電→斷電,
其實燈管、點燈器的壽命都會因而縮短。

2007-02-22 12:47:50 · answer #6 · answered by RAY 7 · 0 0