我家在裝冷氣之前,找了網路上許多資料。選了兩台省電效率高
的冷氣,分別為大坪數56PN的EER值3.4,低坪數的20PC的EER值5.2。兩台都算蠻省電的機型,但是由於廠商在評估室外安裝空間大小後建議改安裝成一對二的室外機83PT,後來我們才發覺室外機83PT的EER值只有2.7。

我想問的是這樣一來的話,到底EER值是看室內機還是看室外機來
決定?如果是看室外機決定的話,那當初選擇較高EER值的兩台室內機不就沒有意義了?我該要求換回兩台一對一室外機嗎?

煩請冷氣高手回答,感謝

2007-02-10 19:39:19 · 3 個解答 · 發問者 aloha 1 in 家居與園藝 布置與改裝

3 個解答

冷氣的效率 主要由壓縮機及電子技術來決定 所以室外機才是決定的要素
您提的56PN 及20PC 其EER值 指的是再搭配同樣的室內外機型時的數據
RAS的S指的是室內機
RAC的C 就是室外機
故在和大型的室外機作多機配合時 是以室外機為準的
RAM-83PT的數據是
冷房能力 : 定格7500千卡
變頻範圍 : 1590~7500~8570千卡
消耗電功率 : 375~3022~3556W
EER範圍 (W/W) : 4.8~2.78~2.7
所以您的2.7是最大冷房能力時的數據
並非隨時都這麼低的
基本上變頻冷氣在功率大於3720千卡後 EER都會快速滑落
各家都相同 日立算是相當好的
像大金的FTXS-DVMT 冷房能力為2320千卡~6710千卡
但EER卻是3.91~2.48(W/W) 冷房能力還沒83PT大 但EER更低了
所以當裝上大於3720千卡的冷氣 效率是不能跟2500千卡的比
所以要省電 一對一 會比一對二省電 但安裝空間是否足夠
卻是不得不考慮的重點
就像我有9坪大的客廳 理論上56PN(1410~5600~6420千卡 EER4.1~2.9)正好足夠
但我用兩台28ST(880~2500~3430千卡 EER5.8~4.0)
當提供相同5000千卡的能力時 56PN需 1650W左右
但兩台28ST 只要483*2=966W
這是我有騎樓可安裝 但若是公寓 這樣做法可能就很困難
所以是否換回一對一 在您自己的想法及需求囉
另室內機不只是風扇而已 他一樣有溫感器電路板
依品牌不同 可能連變頻電路板也在室內機內 決定當時以多少能力來維持室溫(以室內機供電機型居多)
以上給您參考

2007-02-12 18:45:09 · answer #1 · answered by 4 · 0 0

你也可以比較大金冷氣,
其實兩個品牌價位都差不多,
以大金來說,它的變頻來得比較穩定,因為起步的較早,
甚至室內及室外機噪音值也比日立安靜,
日立好像是組裝機,大金則是在泰國等地設廠製造,只有大噸數的才是日本原裝進口,
可是大金沒有1對2的機器,它是從1對3開始,
或是你也可以1對1機器2台室外機相疊,
因為我沒看現場所以也無法正確的建議,
你是台北人嗎?如果有需要也可以mail給我喔!!

2007-02-12 13:50:18 · answer #2 · answered by ? 2 · 0 0

當然是看室外機。因為室外機的功能就是將熱量「抽送」到戶外的大氣中,也就是空調「製冷」的來源。
至於室內機的EER值並沒有意義,因為室內機說穿了只是個電風扇,吹過冰冷的冷媒管而已,並沒有任何產生冷氣的能力,事實上也不該有所謂的EER值,因為它並沒有任何製冷能力,其EER值應該是0。所以您當初所查資料可能有錯誤。

2007-02-11 12:06:00 · answer #3 · answered by g863210 7 · 0 0