願意指導小弟的各位達人好
小弟在這個知識網頁http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1106103010074有看到他提到三種針對3φ- 4W380V變壓器的描述
"3φ380V輸入三入三出變壓器,輸出3φ220V的三相電源"
"三入四出(380V/110-190V)"
"二入三出(380V/110-220V)"
小弟不太懂這三句字句意思
不知變壓器的一次側與二次側分別是哪幾條線(R.S.T.N)?
而這幾條線(R.S.T.N)
又是與變壓器如何接
(請區分3φ- 3W220V△供電、3φ- 4W220V△供電、3φ- 4W380V△供電)
二入三出(1次側代號H1.H2是哪幾條線?二次側代號X0.X1.X2又是哪幾條線?)
三入三出(1次側代號H1.H2.H3是哪幾條線?二次側代號X0.X1.X2又是哪幾條線?)
三入四出(1次側代號H1.H2.H3是哪幾條線?二次側代號X0.X1.X2.X3又是哪幾條線?)
2007-02-05 16:30:55 · 2 個解答 · 發問者 olim 1 in 科學 ➔ 其他:科學
網頁編碼出現怪字
"3φ- 4W380V"
正確意思
3相4線380v
2007-02-06 02:32:19 · update #1
"3φ380V輸入三入三出變壓器,輸出3φ220V的三相電源"
三入三出變壓器意指此變壓器一次側三條線入、二次側三條線出。故將三相三線的380V電壓送入一次側,二次側則會輸出三相三線220V。入指一次側輸入,出指二次側輸出。
"三入四出(380V/110-190V)"指三相三線380V輸入此變壓器,低壓側會輸出三相四線110-190V(R、S、T、N),RST此三線為三相190V,在實際場合中無作用,此三相四線主要利用R對N、S對N、T對N此三組的單相110V,供應電燈、插座分路。
"二入三出(380V/110-220V)"指將單相兩線380V輸入此變壓器,低壓側會輸出單相三線110-220V(A、N、B),二次側輸出的電源即為一般家庭最常見的單相三線式,A對B兩條可提供220V給冷氣等負載,A對N、B對N此兩組各可提供110V給電燈插座。
區分
3φ3W220V△供電:以三具變壓器二次側連結Δ型(每具低壓線圈頭尾相接),供應三相三線220V電壓給用戶。此三線分為R、S、T,電壓關係:R-S、S-T、R-T此三組皆為單相220V,R-S-T為三相220V。
3φ4W220V△供電:如下圖示僅以二台變壓器,二次側連成V型,若在增一台變壓器及如上述的3φ3W220V△,所以此時應稱3φ4W220VV供電,並非Δ。此四線分為R、S、T、N,但N線僅在變壓器處做接地,並不會引入給用戶使用,故在用戶端總開關箱僅以三線進入,提供三相三線220V給用戶使用。電壓關係:R-S、S-T、R-T此三組皆為單相220V,R-S-T為三相220V,大體上與3φ3W220V△相同。值得注意的是對地電壓的差異,R-地、T-地為110V,S-地為190V,此110V與190V電壓測量得到,但不可使用。此以二台變壓器V接線供電方式較前項三台變壓器Δ為優,可節省一台變壓器、一條高壓電纜等巨額成本開銷,對電力公司較有利。
圖片參考:http://p1.p.pixnet.net/albums/userpics/1/4/236614/1162607526.jpg
3φ4W380V△供電:此並非Δ結線供電,而是Y接線,應改作3φ4W380VY供電,將三具變壓器二次側的負端共三條連結一起,作N相中性線並且接地。在與三台變壓器其餘正端共三線(R、S、T)形成三相四線380VY供電。電壓關係:R-S、S-T、R-T此三組皆為單相380V(無作用),R-S-T為三相380V,R-N、S-N、T-N此三組各為單相220V可供應單相二線220V負載。
二入三出(一次側代號只有二條就是H1、H2,二次側代號由左至右為X1、X2、X3,無X0,X1即A相,X2即N相,X3即B相。)
三入三出(一次側代號H1、H2、H3即是由左至右R、S、T,二次側代號X1、X2、X3也是R、S、T,與一次側差別在電壓不同。)
三入四出(一次側代號H1、H2、H3為R、S、T,二次側代號X1、X2、X3、X4由左至右為N、R、S、T,此為一般常見排法,並不代變所有變壓器都如此,年代較久的變壓器也會把N相放在X4,X1~3才為RST。)
2007-02-14 21:45:02 補充:
近日我注意了變壓器低壓側部分,發現以上解答有些誤,須做些更正:
變壓器低壓側部分代號近來看見許多標為 X0、X1、X2、X3 等等,X0為中性線,其他為各相導線。
X0~X4這幾組號碼看來是隨生產廠商不同而異,做參考用,要了解該變壓器何接點電壓關係為何,請參照變壓器銘板上頭的圖案標示,才可得到最正確的電壓,再以電表測量出正確值,避免誤用以策安全。
2007-02-12 17:27:45 · answer #1 · answered by ? 6 · 0⤊ 0⤋
3φ380V輸入三入三出變壓器,輸出3φ220V的三相電源"
==>3相380V輸入三相220V輸出(輸入輸出都是3相3線所以稱為三入三出)
"三入四出(380V/110-190V)"
3相3線380V輸入3相4線/110-190V輸出所以稱為三入四出)
"二入三出(380V/110-220V)"
單相二線380V輸入單相三線110-220V輸出所以稱為二入三出
...........................
二入三出(1次側代號H1.H2是哪幾條線?二次側代號X0.X1.X2又是哪幾條線?)
H1.H2二入X0.X1.X2三出
三入三出(1次側代號H1.H2.H3是哪幾條線?二次側代號X0.X1.X2又是哪幾條線?)
H1.H2.H3三入X0.X1.X2三出
三入四出(1次側代號H1.H2.H3是哪幾條線?二次側代號X0.X1.X2.X3又是哪幾條線?)
H1.H2.H3三入X0.X1.X2.X3四出
其他請參考:
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1106103010074
2007-02-11 19:26:17 · answer #2 · answered by ? 2 · 0⤊ 0⤋