我想更換電燈的開關跟面板...
買了一組大面板的三路開關...
回到家要更換時才發現家裡是單切開關...
上面兩個洞都有紅色線...
下面左邊那個洞有黑色線...

那是不是兩條紅色都換到三路0的兩點...
黑色線只要挑1或3接...
這樣是不是就沒錯呢?

2007-01-30 16:23:56 · 2 個解答 · 發問者 StanleyHsu 1 in 家居與園藝 布置與改裝

2 個解答

當然可以ㄚ

那兩條紅色的電線是俗稱的火線,把兩條紅色都插到0的兩點

黑色那條是控制線,把黑色插到3那一點就可以了

2007-01-30 16:57:58 · answer #1 · answered by ? 2 · 0 0

我想更換電燈的開關跟面板...買了一組大面板的三路開關...回到家要更換時才發現家裡是單切開關...上面兩個洞都有紅色線...下面左邊那個洞有黑色線...
那是不是兩條紅色都換到三路0的兩點...黑色線只要挑1或3接...這樣是不是就沒錯呢?
已三路開關來替代也是可以ㄉ
一般三路開關未按下時是0與1導通
當按下三路開關時變成0與3導通
而你原本上面那兩條紅線是火線,直接插在0ㄉ兩點
原本ㄉ黑線是迴路線,插在3那孔即可達到你ㄉ要求


圖片參考:http://img464.imageshack.us/img464/6508/otdjm8.jpg





希望能幫助你^^

圖片參考:http://img149.imageshack.us/img149/7105/79684024vr9.gif

或是點小弟ㄉ資料去看看,裡面有很多類似ㄉ問題供你參考
為ㄌ安全考量,最好能在用三用電錶在量測確定比較好
※施工時確實將電源關閉,並做好自身ㄉ絕緣,以免有觸電之慮※