1.25的絞線他可以容納電流可以到幾安培????
用一盞日光登可以嗎???
2007-01-30 14:02:10 · 4 個解答 · 發問者 裕翔 1 in 科學 ➔ 其他:科學
我要用來做控制一盞日光燈的切換開關
可以嗎?
2007-01-30 18:26:01 · update #1
怎麼把ㄧ盞日光燈弄成兩個開關控制啊?
(兩邊都可以開關)
2007-02-01 06:25:48 · update #2
日光燈配線需使用花線,在35度C以下,1.25平方花線能容下11A電流(花線一定比絞線還高),但最低不得小於0.75平方此導線能承受7A,當然溫度越高、導線數都會影響安培值,1.25絞線為控制線用線,這方面電工法規有規定,所以不可以拿來配日光燈。
電源線方面,室內配線從以前最小線徑不能低於1.6mm,到現在不可以低於2.0mm,所以即使要供應一盞燈的話,還是要使用2.0mm才符合規定,不按照規定只是在維修上會容易發生危險而已,但一盞40W連1A都不到,說真的能承受的線一堆。
各國在導線容量訂定都不一,像我手邊資料來說(很像是日本,但日本比台灣冷),0.9平方以上未滿1.25平方耐17A,1.25平方以上2.0平方未滿耐19A,在此資料是國外的數值,而1.6mm到2.0mm能耐27A,但2.0mm在台灣規定20A,這是由於地區常溫不同所致,所以說1.25平方能到19A,但在台灣就沒有這個值了。
2007-01-31 08:28:56 補充:
一盞實際上是足夠的,但是你如果要幫別人裝(有收錢)就要使用2.0平方的線,因為你是自用,所以法規比較對你沒用處,像我在自己房間裝30w日光燈兩處控制附插座,就直接用1.25平方來牽,安培容量是絕對足夠的,但如果幫別人做就不能這樣,之前家人直接用我那插座插吸塵器,我趕緊跟他說,要不然我的線很容易掛點的,一般我那插座夏天會多一個電風扇而已,這樣還不至於發生危險,如果你家以後有換裝電線時,要記得跟師父說你那1.25平方的用處,這樣較不易發生危險。
2007-02-01 15:10:32 補充:
用兩個三路開關阿!就一般俗稱的雙切,開關別別為S1跟S2,S1共用點(開關背後標示0,有兩點隨便一點)接電源火線,S2共用點(開關背後標示0,有兩點隨便一點)接日光燈,S1另外兩點(開關背後標示13兩點)接S2另外兩點(開關背後標示13兩點,S1與S2對應過去13接反沒關係),拉一條中性線給日光燈,就樣就OK了。
2007-02-04 12:03:05 補充:
請問一下一盞日光燈有到10A的嗎?依法規來講是不可以,因為導線使用錯誤,如果自用的話一般來講的話,都不會去考慮那麼多了。
2007-01-30 17:06:49 · answer #1 · answered by 第一次被榴槤砸到的感覺 7 · 0⤊ 0⤋
請問哪電壓不同會有影響媽 110 V 跟 220V 會有差媽 電壓越高 綫徑相同是否可承受更高電流
2007-11-22 13:50:35 · answer #2 · answered by Henry 1 · 0⤊ 0⤋
1.25的絞線他可以容納電流可以到幾安培????
用一盞日光登可以嗎???
11A
可以
我要用來做控制一盞日光燈的切換開關
可以嗎?
不可,除非過載保護10A
怎麼把ㄧ盞日光燈弄成兩個開關控制啊?
(兩邊都可以開關)
買兩個三路開關
2007-02-04 05:13:33 · answer #3 · answered by ? 1 · 0⤊ 0⤋
1.25mm^2絞線可耐19A,提供日光燈足夠.
19A再周圍溫度30度C以下,如溫度超過則電流數要修正,當然溫度越高,其安全電流會變小.
2007-01-30 15:51:53 · answer #4 · answered by ? 7 · 0⤊ 2⤋