English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

3樓半雙併透天屋,聯合基礎(垂直向)+地樑系統,回填時營造廠使用黏土回填,妥當嗎?謝謝各位先進

2007-01-30 08:39:14 · 3 個解答 · 發問者 Bingo 3 in 藝術與人文 其他:藝術與人文

3 個解答

透天3層採用聯合基礎及繫梁正常處理程序如下 , 必須優先確保基礎下方土壤夠堅實 , 如不夠堅實必須開更深並以劣質混凝土 fc' < 140 kg/cm2 填充至基礎底部高程 , 再施作基礎及繫梁 , 當基礎及繫梁完成後進行填土夯實至地表高程 , 再施作1F樓地板 , 而基礎下方土壤最好為不擾動原土 , 如果必須填土也必須以砂性級配土壤經適當逐層夯實至滿足承載力為止.

如基礎下方土壤為堅實土壤 , 則不致引起沉陷 , 繫梁間填至地表高程的土壤倒是沒有特別需求 .

如基礎下方土壤不夠堅實有可能引發沉陷 , 當基礎沉陷後會拉動1F樓地板一起往下沉陷 , 如果地板下方回填土為承載力較優的砂性土壤 , 則會提供額外的承載力 , 如此就不易沉陷了 , 所以一般皆以砂性土或原土回填 .

另外以使用性而言 , 1F版下方若為砂性土壤 , 其保水性不良不易長年累積潮氣在 1F版下 , 如使用保水性良好的黏性土 , 建議於1F版下方先舖上一層PVC布 , 以阻絕潮氣 .

2007-01-31 03:08:32 · answer #1 · answered by shentc 7 · 0 0

基本上是不會有什麼問題!
如果要考慮不均勻沉陷的問題,應該看地盤的條件~
我之前在工地打工時, 該工程是直接把開挖的土再回填回去!
況且回填土不是負責沉載結構體重量的,應該是沒差~

2007-01-30 09:16:43 · answer #2 · answered by ? 4 · 0 0

ㄝ...好像沒聽過用黏土回填的ㄝ
因為如果一般開挖遇到黏土地質很麻煩~
大部分會用原地挖起來的土回填~
或是要去買土吧!!

2007-01-30 09:09:23 · answer #3 · answered by 阿慈 2 · 0 0

fedest.com, questions and answers