English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

我的狀況應該滿特別的...
我家是3樓透天厝
在3樓搭了鐵皮之後...就出現了日式和風的4F我的房間

要去我的房間呢 要先爬到3樓(廢話)
然後開門到了空中花園
也就是陽台~在爬白鐵樓梯到4F...
房間的後面還有個小房間
裡面就只有我家的水塔~經過一個月前爸媽從新裝潢過房子
那個小小的房間為了收納 又多加了一道門 把我房間後門到水塔門的空間當作儲藏室差不多1坪半
水塔門裡面依然只關著水塔~(跟門只有2CM...)(上面還插著鑰使..)


問題來了
我只要想尿尿或大號
就得回2F.....
我是個阿宅阿~~一天要打好幾個小時電腦
離開3分鐘也很痛苦
我的女友也是(閃光彈 cc~**)

可以在那個儲藏室安裝一個水塔嗎?
反正在水塔旁邊 水應該不是問題
糞管就麻煩了....沒糞管阿!!!!當初建設公司的人應該也不會想到有人會在3樓的樓頂要裝馬桶阿~
但是我要阿~
查了網路好像有電動絞碎的...但是似乎不好用
那如果拉新的糞管 要接到哪裡?化糞池?哪阿...........?

2007-01-27 22:31:47 · 4 個解答 · 發問者 梁寶 1 in 家居與園藝 布置與改裝

本來的廁所上方沒預留
我要馬桶  當然要可以大小便的
冷水就好 洗澡可以去樓下洗

2007-01-29 00:19:42 · update #1

4 個解答

在下認為
解決版主的問題不難.
您只要找比較有經驗的水電師傅.
請他找出2樓糞管排到一樓的位置.
如果以一般的推算會在1樓的化妝室.
找出糞館的正確位置.在洗孔穿透.
新的馬桶糞管則由市外接到洗孔的位置.
在接入室內與原本的糞管相接通既可.
如果果真是在一樓的化妝室.
洗孔儘量洗高一點.
到時候糞管在用天花板遮起來.
如果是在其他位置也可請木工或尼做師傅包起來.
當然如果能找出化糞池的位置.
而且又是在建築地基之外那就直接接近去既可.
另外.
給水沒問題.但建議熱水管和水龍頭先預留.
日後想裝電熱水器就可直接裝上.
線在電熱水器也不貴裝上去加個浴缸.
洗澡時也就不需要相互等候.
這樣會便利許多.

希望幫的上忙。

2007-01-30 20:02:50 · answer #1 · answered by 紫田 7 · 0 0

你再去挖管線實在是很費力
不如把錢省在馬桶上
不用化糞池、直接重排水管出去 ~ 省工又方便

http://hibid.hinet.net/biditemdetailaction.do?bidsn=428118

2007-08-09 05:36:08 · answer #2 · answered by ? 2 · 0 0

給水是已經沒問題了

關於排水與糞管就請你觀看柱子與牆壁有沒有預留管

預留管排水大概4~5公分直徑糞管大概8~10公分

因為透天厝一般在興建的都會預留管路以便日後加蓋

你找找看應該有2支應該是在一起

2007-01-28 05:12:53 補充:
位置大概在樓下廁所上方

2007-01-29 12:50:34 補充:
你是3樓是原本的屋頂蓋成鐵皮屋
那預留管應該在3樓喔
4樓是鐵皮屋的夾成

2007-01-28 00:09:37 · answer #3 · answered by 子龍 3 · 0 0

請問你的廁所是大小號都要呢?或是含有洗澡的功能呢?
要使用瓦斯熱水器(瓦斯的問題)或電熱水器(電的問題)?

給水與排水的問題而已。

給水:可以從水塔接管下來,這比較簡單。因水塔離4F較近,
所以水位差會太小,可裝加壓機補強水壓。
排水:分為一般污水及大小號污水。
如果無法與原先大小號污水管相聯,最省事的方式是
採明管延外牆下來,接至化糞池的第一槽。

大概這樣回答,最好是看完現場才比較好答覆你。


   

2007-01-29 00:04:47 補充:
建議你
找個當地的營造商幫你處理,請他幫你估價。

2007-01-27 23:08:19 · answer #4 · answered by 4 · 0 0

fedest.com, questions and answers