English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

先前裝上電燈,但開關無法切掉電源。
我從牆上找出三種顏色的線,分別是紅、白、黃。
紅色是火線,白色是地線,而黃色是開關的控制線嗎?
燈座裡(同中間的地線孔)共有六個插孔。應該怎麼安排紅線和黃線的插孔位置呢?
我的電線是單蕊實心的銅線,已被我折斷了。若再加長電線絞住後並使用電火布纏好這樣是否安全?
謝謝。

2007-01-20 22:36:53 · 5 個解答 · 發問者 Anonymous in 家居與園藝 維修

謝謝各位不吝解答。
我試著打開其它的燈座看看,發現它們是接一條紅一條黃線。但是我要裝樓梯燈的那處位置有紅,白,黃各一對總共有六條線。
我試了兩種燈座。一種是有六插孔的日光燈座(中間兩孔是接地線孔),另一種是球形電子式省電燈炮的燈座(燈座兩邊各有黑白兩條多蕊的電線)。
我先將紅白線四條都插入日光燈座,黃線不動它。結果是燈炮會亮,但開關不能控制而且二樓後半部沒電。拆掉恢復原狀(紅線接紅線,白線接白線)。再試黃線,將兩條黃線都插入,燈不亮,開關不能控制。再試球形電子式燈炮燈座,兩端接黃線兩條全無反應。再換接白線兩條燈會亮開關無法控制且二樓後半部沒電。
再懇求各位不吝賜答,謝謝.

2007-01-23 08:57:23 · update #1

5 個解答

先前裝上電燈,但開關無法切掉電源。我從牆上找出三種顏色的線,分別是紅、白、黃。
紅色是火線,白色是地線,而黃色是開關的控制線嗎?
燈座裡(同中間的地線孔)共有六個插孔。應該怎麼安排紅線和黃線的插孔位置呢?
依版大所敘來判斷,有可你是你紅線與黃線插再同一個電位,所以會引起無法切斷電源ㄉ狀況
而你牆壁ㄉ開關盒內如果只有這三條線,很有可能你ㄉ原本開關盒內是”一個插座+一個單切開關”
妳可以照下圖來接線即可完成你ㄉ要求

圖片參考:http://img401.imageshack.us/img401/705/d26qe.jpg

如果你原本ㄉ開關盒內不是如上所言是”一個插座+一個單切開關”可否利用相機請將開關盒ㄉ外部與內部照下來傳給小弟看看,才能更準確ㄉ回答你ㄉ問題

我的電線是單蕊實心的銅線,已被我折斷了。若再加長電線絞住後並使用電火布纏好這樣是否安全?
謝謝。
只要確實ㄉ將電線接好,並將絕緣膠帶確實纏好沒有接觸其他導線之慮者,這樣就算安全ㄌ,不用擔心

希望能幫助你^^

圖片參考:http://img59.imageshack.us/img59/7316/hqp7.gif

如還有其他問題,可以點小弟ㄉ資料去看看,裡面有很多類似ㄉ問題供你參考
為ㄌ安全考量,最好能在用三用電錶在量測確定比較好
※施工時確實將電源關閉,並做好自身ㄉ絕緣,以免有觸電之慮※

2007-01-23 02:18:13 補充:
“一般來講是紅色火線 白色地線
而黃色的線是接地線 沒有什麼用途 只不過漏電時可以把電流到大地去 吸收”

關於這點小弟有點異議,正常來講水電師傅在施工時,火線為紅線或是黑線,地線為白線,接地線為綠線,控制線(迴路線)為上述四種顏色以外ㄉ線如藍線,棕線、黃線、橙線……等等,所以關於pocari-123大大所言好像有點出入喔

小弟認為黃線應該是迴路線,是接在燈具ㄉ,而非pocari-123所講是接地線

2007-01-21 10:19:44 · answer #1 · answered by ~無止盡ㄉ等待與傷害~ 6 · 0 0

【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

【 最新活動→迎接新會員,首存狂送20% 】

【運動→電子→對戰→現場→彩球 】

【免費服務 →電影區、討論區、KTV歡唱、運動轉播、即時比分、24H客服 】

【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

2014-08-24 21:01:56 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

一般來講是紅色火線 白色地線
而黃色的線是接地線 沒有什麼用途 只不過漏電時可以把電流到大地去 吸收
紅線-----------------0 0 0 0--------------電燈--------白線

1 3----------- 1 3
-------------------------
1接3 3接1都可以
黃色是接地
當然是接好以後用電火布纏好
就一定安全啦

2007-01-25 20:38:47 補充:
麻煩你帖個圖 看你的開關是雙切
還是單切
因為這樣
不太懂你説的
看到實物才知道

2007-01-22 04:48:45 · answer #3 · answered by ? 7 · 0 0

兩個開關控制一個燈方法有兩種
首先先認識三路開關的接點有0,1,3.
第一種方法一般正式接法
將第一個三路開關的 0接上火線(紅色)從電源通道開關,第二個 0接控制線(色線)從開關通到電燈,然後兩個 1跟3在用另外兩條控制線, 1跟 1連接, 3跟 3連接,燈的位置接上地線及剛剛的 0的控制線,就完成了.
第二種方法很少人知道
將第一個三路開關的 0接上控制線(色線),第二個 0接控制線(色線)通到電燈,然後兩個 1跟3分別接火線及地線, 1跟 1連接紅色火線, 3跟 3連接白色地線,燈的位置接上剛剛的 0的兩方控制線,就完成了.
至於線斷了用絞線只要確實纏緊是沒差啦,如接線空間不足最好到水電材料買接線端子壓接比較好,比較不怕纏不緊而產生問題.
最後提醒最好先用電表確認電源

2007-01-21 03:53:49 · answer #4 · answered by 清松 3 · 0 0

1.紅線經過開關一端...黃線從開關另一端出線至電燈,白線直接接電燈...這樣才能由開關控制燈具
2.你所謂的雙切開關是要有兩個開關由兩個不同方向可切及開電燈,你的描述是單切開關
3.單蕊實心的銅線,已被我折斷了。若再加長電線絞住後並使用電火布纏好這樣是否安全?
是安全...不過電線接法要以一條電線纏繞一條直電線緊密捆綁...這接法會有一個包包突出...不然以直壓接端子接電線再包膠帶較美觀及安全...
4.燈具有六個插孔...你要接輕鋼架燈...只要接上白線及黃線(不是紅線)即可...接法在插孔上都有英文字標示

2007-01-20 23:10:15 · answer #5 · answered by 哈姆太郎 7 · 0 0

fedest.com, questions and answers