我家為30年以上舊建築直條狀房子~今年想整修~移動了瓦斯爐~舊排油煙孔和新的瓦斯爐中間有一道樑(繞至原點,長8公尺左右,樑30公分)~原浴室無排氣想要和油煙孔走同一管子出到陽台(Y型管,一水氣一油氣,加上出口的高速抽風機),但需通過2道樑(點至出口,長12~13公尺間,第一道樑41公分,第二道樑30公分)~想穿樑原因為: 1.浴室無排氣管室內溼氣重 2.繞過樑的美觀及無法掩飾的問題(管路粗大15公分)
問題1:以上問題建議如何解決?
問題2:若穿樑?如何穿比較好?如何補強呢?(樑下無牆面,且不想有牆面)?
問題3:排氣管是否該改小(排油煙機是用15公分的)?
問題4:穿樑是否可穿扁平狀(面積和15公分的管路一樣),是否比較不會傷到樑內鋼筋?
問題5:目前是否有人用如我所想的(Y型管,一水氣一油氣,加上出口的高速抽風機)的實際例子在?
問題6:舊建築物的藍圖可以去哪裡調閱,藍圖內是否會有樑內鋼樑的分配透視圖呢?(sorry~ 我不是建築科的)

以上~麻煩有處理過還是自己家裡也是和我一樣人請來分享一下經驗~謝謝

2007-01-17 07:00:02 · 6 個解答 · 發問者 ? 1 in 家居與園藝 布置與改裝

何為柱外1/5~1/6處梁彎?
柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱(B)牆牆
柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱 牆牆
柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱(A)牆牆
牆牆
牆牆

地地地地地地地地地地地地地地地地地
你是指(A)還是(B)處?

2007-01-17 11:14:40 · update #1

6 個解答

太簡單 裝個增壓機就行ㄌ 詳細情形回信給我和電話號碼我再清楚ㄉ告知你 a005272000@yahoo.com.tw

2008-01-07 18:46:27 · answer #1 · answered by awere 1 · 0 0

如果要穿樑請記得如果穿樑管徑大於樑深1/3的尺寸最好不要穿 請考慮穿樑下的牆

2007-09-13 12:07:45 · answer #2 · answered by David 2 · 0 0

您的問題應該要從平面圖重新規劃才是解決排煙及排氣的根本辦法,要一開始規劃時就將廚房及廁所的位置儘量的靠近外牆邊,管道要儘量的短才不會有排不出去及排風的噪音產生,在樑上洗洞一定會切斷主筋,會影響結構安全,建議千萬不要這樣做~

2007-01-22 12:57:51 · answer #3 · answered by ? 3 · 0 0

藍楓SOLO您好:
老實說.小孔徑穿樑到也沒什麼稀奇
但15cm的排風管穿樑的作法有其結構強度上的考量.
不論您的樑大小為何.15cm的孔徑肯定會挖到鋼筋.
要改成薄風管穿樑再續接那也必須看您良的大小而論.
還有排油煙管的煙油含量太高薄風管會不會因為風押改變.
而格外容易附著在薄風管之上.進而堵塞薄風管則是一大隱憂.
問題1:以上問題建議如何解決?(1.浴室無排氣管室內溼氣重 2.繞過樑的美觀及無法掩飾的問題)
是的.愈是沒有排氣設施.不僅濕氣重.對室內也是一種污染.
惡嗅無法代謝就風水觀點而論也是一大禁忌的考量.
但是排油煙機的排風管與浴室排風共用同一排風口.
極有可能在季節風向變化的時候造成風壓逆衝.
油煙灌進浴室.或浴室的臭氣由排油煙機竄出(真噁心).
造成雙重影響.所以這個方法實不可為也.
致於風管繞樑
這應該不是難事.從業這麼多年來.這樣的課題本是家常便飯.
至於如何修飾才能盡善盡美.那必須依現場狀況.
和您居家廚房及浴室各項空間的整體設計營造的感覺.
才能有真正明確的些是方案.(在不明狀況之下且不枉做介紹).
但在下從業以來還沒遇到無法修飾精美的任何類似包管修飾的情形.
或許在下有些誇口.但這只要在業界稍有資歷的設計師.
其實真的就像在吃滷肉飯一樣.搓圓捏扁再簡單不過.

問題2:若穿樑?如何穿比較好?如何補強呢?(樑下無牆面,且不想有牆面)?
這個問題算是有點深度.
要真正得到一個孔徑15cm或以上的穿樑孔徑.
且可以將樑的強度補強至原有的強度甚至更強.
又不能增加樑的下原高度和另作支撐.
其實方法也並不是沒有.問題是是否需要如此大費周章.
札下大比的資金來做厚鋼板做橋接補強的工程.
用15mm~30mm的鋼板視樑的結構受壓強度而定.
當然如果願意的話.這樣的補強哪怕是您想將樑整支切斷或打掉.
然後擁有一個25~30cm的穿透空間接不成問題.
只是造價之高恐怕您都可以作滿好幾間木做裝潢了.
相關的工法您或許參觀一下鋼構高架橋便會有一些概念.
只是還不需要做到哪麼複雜.先介紹到此.
要不光是這項的施工法字都可以打到天亮.

問題3:排氣管是否該改小(排油煙機是用15公分的)?
這是關於排風量.與排風機之間的風壓計算問題.
風管斷面面積縮小.如果風壓不足.則通風量勢必減少.
各家廠商設定得風管大小乃依其風量級風壓的計算值.
選定其該最適合的風管大小作為通風考量.
您的要求並不能說絕對不可行.
但會造成多少風量的減少那就不容易判定了.

問題4:穿樑是否可穿扁平狀(面積和15公分的管路一樣),是否比較不會傷到樑內鋼筋?
在下剛剛提到.樑內的鋼筋間距大部分小於15cm
如果非穿樑不可.或許建議您改以薄風管方式穿樑.
以15cm直徑的通風面積而言.實質的面積=177cm平方
可改用10cm高*18~20cm寬的方形管穿越之後再回覆成15cm直徑的接口.
如此便不至於產生風量風押的太大影響.
要做的保障一點.則可用5~8mm的鋼板.做穿越成風管.
該風管再與鋼筋用電焊焊接做相互補強的作用.
再用薄鐵皮1~0.8mm作轉型風管.如此算是最好建議.

問題5:目前是否有人用如我所想的(Y型管,一水氣一油氣,加上出口的高速抽風機)的實際例子在?
這個在下剛剛以有提到.
油煙機的排風管與浴室排風共用同一排風口.
真的很有可能在季節風向變化的時候造成風壓逆衝.
油煙灌進浴室.或浴室的臭氣由排油煙機竄出(真的超噁心).
都已經要穿孔了實在不差多穿孔.重要的是工法要正確.
像這樣造成雙重影響.這種方法實在不是好方法..

問題6:舊建築物的藍圖可以去哪裡調閱,藍圖內是否會有樑內鋼樑的分配透視圖呢?(sorry~ 我不是建築科的)
可到當地的建管處查閱.或借出來影印.

說真的.
像您的狀況何不請一位經驗較豐富的設計師.
為您在現場好好的做完整的考量和規劃.
有一些師傅單就某面而言有其專業和認知.
但就以整體的考量而言或許就較欠缺完整地統合性.
就如您所說的穿樑一說.實在不是一個好的建議.
許多花大錢做商業空間的設計.其業主最注重空間的爭取.
非必要的狀況之下.都會儘量不願做穿樑的考慮.
或許真的需要再多三思三思.

希望幫的上忙。

2007-01-17 13:52:21 · answer #4 · answered by 紫田 7 · 0 0

其實還是希望大大你不要穿樑
畢竟你的屋齡很高了
加上以後地震的外力 家裡中的靜載重力
會結構上的破壞 可能只是一時的美觀會導致你以後的負擔
還是請專業人士去看比較好現場可以討論
在網路上只是提共方式跟建議

有問題可以點我名字寫信給我

2007-01-17 12:09:50 · answer #5 · answered by ? 3 · 0 0

你的問題....實在很有挑戰性
我伊伊回答你所問的問題
問題1:1.浴室無排氣管室內溼氣重 2.繞過樑的美觀及無法掩飾的問題(管路粗大15公分)以上問題建議如何解決?
遷排氣管路距離是愈短愈好...除了8公尺之外...有別的地方可以排嗎..8公尺著實長了點...我的建議...最好不要破壞樑...因為畢竟已經30年的老房子...破壞樑對整個建築物都不好...反正整個都要裝修了..可以考慮跟整個天花板做整體規劃設計
問題2:若穿樑?如何穿比較好?如何補強呢?(樑下無牆面,且不想有牆面)?
若穿樑..應穿在柱外1/5~1/6處梁彎距應力最小處..怎麼穿..打洞穿..怎麼補強..鋼筋是沒的捕..只能把表面整理好而已
問題3:排氣管是否該改小(排油煙機是用15公分的)?
因為你的管路很長..我都覺得15cm事不是太短了=.=
問題4:穿樑是否可穿扁平狀(面積和15公分的管路一樣),是否比較不會傷到樑內鋼筋?
扁平狀的管路...效率會更低...因此扁平狀的管路若要有相同效能..面積必須加大
問題5:目前是否有人用如我所想的(Y型管,一水氣一油氣,加上出口的高速抽風機)的實際例子在?
沒有實際例子...但水加上油..對於你的排氣管壁耗損率會提高喔..考慮依下吧
問題6:可以去哪裡調閱舊建築物的藍圖,藍圖內是否會有樑內鋼樑的分配透視圖呢?
舊建築物的藍圖我覺得應該調不道的..台北市可以去申請看看..建管處...置於樑內鋼樑的分配透視圖..你的意思應該算是結構配筋詳圖..只有剖面和平面沒有透視...這個圖面機率更低
最後的建議是
1.如果可以不穿梁就不要穿樑
2.最好請室內裝修業者在現場勘查會比較準確...

2007-01-17 08:38:26 · answer #6 · answered by 小阿維 6 · 0 0