我最近要改主電開關~~因為我的熱水器常跳電~~我的熱水器是8.8kw的可是220ㄉ開關是30A正常要40A~而主電是40A的~~是不是我把主電的無熔絲開關換50A~~220V那個開關換40A就好了ㄋ~220V的2次惻他原來的線徑用600V 2C 5.5mm我用換8或14mm的嗎~~還有我主電換50A的開關~~我從主電開關的2次惻的線配到110V.跟220V的一次惻的線徑要換ㄇ~~QQ~~可以告訴我ㄇ~~~還有我熱水器要多安一個斷電開關ㄇ~~~^^
2007-01-15 19:42:50 · 1 個解答 · 發問者 沙奇瑪專賣車 1 in 家居與園藝 ➔ 布置與改裝
依照版大ㄉ描述看來 電熱水器應該是即熱式電熱水器ㄉ吧!?
即熱式電熱水器因為是瞬間加熱到一定溫度 用電量極大 所以才需要8平方ㄉ線徑在安裝2P40Aㄉ無熔絲開關
更換總開關的無熔絲開關 必須要考慮電源測與負載ㄉ線徑大小
不能更換過大的無熔絲開關 更換較大ㄉ無熔絲開關 容易造成用電負載超過線徑所能承受的範圍 因無熔絲開關過大導致無法跳電 使得電線發熱 融化 燃燒而造成電線走火
建議版大將進屋線(電源線)ㄉ線徑加大到14平方或是22平方(依照屋內用電量而定) 再將控制電熱水器的無熔絲開關及一次測線徑更改為8平方電線 無熔絲開關改為40A
如屋內其他的無熔絲開關一次測線徑更改為5.5平方電線
而無融絲開關大小則依照使用電器來決定
線徑如果是5.5平方可安裝30A
3.5平方與2.0mm安裝20A
1.6mm與2平方安裝15A
電壓110V或是220V則是大小相同但是P數不同
現在出產ㄉ電熱水器內本身都有配置漏電段路器了 所以可以不用額外加裝斷路器 如不確定是否已有配置 可由機身上ㄉ標示來判斷
2007-01-16 21:13:21 · answer #1 · answered by 過的再苦也要笑 6 · 0⤊ 0⤋