我們公司今年頂樓要放一個50T的水塔.請問各位大大.需做何種的先前準備及那些注意事項?3Q

2007-01-14 06:15:49 · 3 個解答 · 發問者 麥克 2 in 科學 工程學

3 個解答

50T,您說的應該是指50噸對吧?

50頓的水塔可是相當巨大的一個體積與重量,對於結構物的影響相對的也是相當巨大!

強烈的建議您先找合格開業的建築師事務所或是土木技師事務所,或者是工程顧問公司( 公司內有土木技師、結構技師等執照的人員 ),先做結構分析。

作結構分析的部份主要在於分析您公司整棟結構物的荷重情況,以及是否可設置50噸水塔;設置水塔後的結構分析情況。因為那座水塔並非在結構物初使設計時就已有考量或預留的設計載重,而是在結構物完成後使用者因使用需要而另外預想構築,所以結構安全分析一定要做。

另外就是結構物耐震分析,台灣為處在太平洋環地震帶上,並且又有那麼多的斷層分布於各地,天曉得什麼時候又會爆發另一個 921 或是前陣子的恆春斷層地震,雖然不曉得您公司位在哪個縣市,也不曉得您公司結構物的構造形式,但這還是必須要衡量的,畢竟將一個 50 噸重的水塔 ( 不是50頓重是光指儲水重,或是包含了水塔本身 ),但將這麼重的一個質量放置於結構物頂樓,無疑的在地震來時,不管地震力的大小,都將影響結構物原有的抗震模式,因為水塔是後來才加的,所以當時設計也不會有這部份的考量,所以耐震評估一定要做。

2007-01-14 12:52:15 · answer #1 · answered by ? 4 · 0 0

建築物主要是抵抗垂直力及水平力的, 在頂樓放置50T的水塔, 必須就垂直力及水平力進行說明.

垂直力 : 一般建築物在設計時由於考慮日後用途多變, 故設計之靜載重及活載重都會超估(保守), 一般靜載重考慮約 200~300 kg/m2, 靜載重包含樓版上方防水隔熱管線等重量, 而活載重一般考慮 200~300 kg/m2 , 活載重包含屋頂覆土種植, 人員活動載重及其他可能附加設備.

水平力 : 一般指地震力, 而地震力與建築物質量相關, 而質量主要來源就是結構自重及靜載重.

請先到當地縣市政府工務局建管單位, 調出建築物的結構計算書, 計算書中可以找到該建物屋頂原始設計的靜活載重是多少, 自行評估目前你的建物靜活載重用去多少, 舉例如下:

原設計靜載重 200 kg/m2, 活載重 300 kg/m2 , 目前防水隔熱管線等重量用去 150kg/m2, 尚餘 50kg/m2, 故 50 (T) / 50(kg/m2) = 1000m2, 表示如果你的屋頂面積超過1000m2, 增加水塔而引發的地震力已在容許範圍內, 而水塔垂直載重由活載重承受, 50(T) / 300(kg/m2) = 167m2, 也就是 50 T水塔必須均勻攤平在167m2的面積內.

如能滿足上列條件, 則問題不大----整棟建築無須補強, 只需要設計水塔基座將力量平均攤平於167m2的樓版或梁上即可, 如不滿足上列條件則必須找結構技師進行整棟結構補強設計了.

調閱結構計算書時可以看到原結構設計者的名字及公司, 找原設計公司或技師是最直接快速及最便宜的, 因為設計者必須負責50年的使用年限, 如果另找他人設計補強, 則結構安全責任就由後者承擔, 收費自然不低.