1.三相四線式.如何分別R.S.T.??正相與逆相?
2.多少電壓屬於低壓用戶?
3.多少電壓屬於高壓用戶?
4.用22.38.50.60.8Omm平方的線.各線多長會電壓降?(電源供應220-240V)
感恩ㄡ^^
2007-01-10 17:43:32 · 2 個解答 · 發問者 ? 6 in 教育與參考 ➔ 其他:教育
1.用示波器,如果R超前S 120度,S超前T 120度,那就是正向序,反之,就是逆順序,如果不會使用示波器的人,電子材料行,應該有在賣向序的檢測器,不過我沒用過,只是聽說
2.AC 380V 或者以下為低壓用戶 (480V以下可能也包含僅參考用)
3.AC 11.4KV 以上者稱為高壓用戶
4.壓降無法直接計算,要看材值而定,目前常用的銅細絞線,為線路阻抗最低,也就是壓降最小,8Omm平方的線也一定比60mm平方的壓降還小
2007-01-14 23:23:58 補充:
雖然壓降不能直接計算 ( 因為要視負載而定 ) 但仍然有公式可以算出線路電阻
線路阻抗R=材料之電阻係數 * (線長L / 導體截面積A )
已知「黃銅」的電阻係數在20℃時 = 7 * 10^-8
所以 22mm平方線材,在線長 50米時之線路電阻
R = 7 * 10^-8 * ( 50 / 22 ) = 15.92 * 10^-8
= 0.1592m歐姆
以上是以銅線為例,導電性由高至低,依序為
銀 > 金 > 鋁 > 銅 > 鎳 > 鐵 > 鎳鉻合金
因為排行前三名者,價格較貴,所以銅是最常用的
2007-01-17 23:24:48 補充:
另外與導體溫度有關的公式
即電阻的溫度係數:為導體每上升1度C時,所增加的電阻值與原電阻值之比值,公式如下:
R2/R1 = 1 溫度係數*(T2-T1)
而溫度係數的排名由小而大分別為
碳(負值) < 銀 < 鋁 < 銅 < 鎢 < 鐵 < 鎳
2007-01-12 21:48:03 · answer #1 · answered by 組合語言 5 · 0⤊ 0⤋
1..相序計..有三條線夾上去壓按鈕看相序計正轉或反轉可知
2..屋內600V 屋外750V以下為低壓..以上為高壓
3...截面積越大..壓降越小..一般只要有電阻就有壓降..祇是多寡而已
但導電率排行若以銅用100%來看
僅有銀較高105% 鋁只有61% 金也只有75%
會用鋁是因它較輕又便宜
2007-01-16 02:21:35 · answer #2 · answered by ? 5 · 0⤊ 0⤋