矽控整流器(SCR)為三端原件,其構造與符號如圖2-1-1所示,A表陽極,G表閘極,K為陰極。
圖片參考:http://www.me.tnit.edu.tw/proj/88/3/Image69.jpg
圖2-1-1 矽控整流器之構造
圖片參考:http://www.me.tnit.edu.tw/proj/88/3/Image70.jpg
圖2-1-2 矽控整流器之作動迴路
SCR之工作原理
上圖2-1-2來說明SCR之動作
(1)當S1未按下時,Q2基極無回路﹒沒有IB2產生,則IC2=0,無IB1供給Q1,則IC1=0,故兩電晶體均截止,即使A、K之間加上電壓;也無法使電流從A流到K。
(2)若按開關S1則VGG電壓加於G、K之間,使G流入電流IG,IG供給Q2基極電流,使Q2產生集極電流IC2,供Q1產生基極電流IB1,如因此有IC1流動,IC1再供給Q2基極電流,如此正回授使Q1、Q2在很短時間內成為導通狀態,雖然S1斷開兩電晶體仍然維持導通。
(3)欲使A、K之間恢復截止狀態,可將開關S2斷開令IAK中斷,則Q1、Q2又成為截止。
判別SCR的方法
(一)將三用表旋到電阻檔,一一測量SCR三腳中之任兩腳,依電表極性共有六種測量,會發現只有一種測量為低電阻,其他均開路,測得低電阻時,黑電筆所接為閘極G,紅色電筆所接為陰極K,因GK間為PN接面如同二極體性質,另外一極為陽極A,通常A與金屬外殼接通以利散熱。
(二) SCR正常與否之判斷:將三用表旋到低電阻檔,黑電筆接陽極A,紅電筆接K,可看出電表指示開路,將A、G以導線連接,電表指針指到低電阻值,將導線除去,仍然維持低電阻值。將電筆暫時離開SCR,則A、K間又恢復開路狀態。