昨天不小心把延長線的外殼踩破了
結果裡面的金屬好像有接觸到吧,一陣閃光就燒掉了
而且我住的二樓也在這時都沒電了,但一樓還有電
請問我該怎麼辦??問題出在哪??能自已搞好嗎
我把總電源切掉過了一陣再打開也沒用@@
2007-01-09 03:30:36 · 4 個解答 · 發問者 Anonymous in 家居與園藝 ➔ 維修
那…請水電工來修的話,大概多少錢合理呀??謝謝
2007-01-09 03:44:09 · update #1
挖賽!大家變得超專業的=.=......電這種東西.不可以開玩笑.
要是因為他這種小狀況.不是隨便呼巄..我建議快找水電馬上檢查.
因為房子要是整間燒囉.你們要負責嗎?
2007-01-09 19:51:13 補充:
我非常不認同.自行檢測一次測總開關NFB.因為這是活電作業.非無電作業.所謂活電作業既是無法斷電作業.請問自行檢測一次電.如果不小心導電怎麼辦???自己去電桿拉掉熔絲鏈嗎???`所謂水火無情.人家沒經驗操作過.莽撞自行操作.害人...我再次強烈告訴你找專業人士
2007-01-09 08:09:28 · answer #1 · answered by ? 6 · 0⤊ 0⤋
在妳延長線短路ㄉ同時無熔絲開關(NFB)應該已經跳脫ㄌ,先將延長線移除,將插座拆下來看看裡面ㄉ電線或是插作是否有損壞ㄉ現象,如果已損壞可以去小弟ㄉ資料看看,裡面有教你如何更換插座ㄉ方式
因為你未說明二樓ㄉ電源是從一樓拉上來在二樓裝置分路開關箱供二樓使用,還是直接從台電電錶拉至二樓開關箱,小弟分兩部分來解說
1、如果是從一樓分接引電上去,一樓找看看開關箱內ㄉNFB是否有跳脫ㄉ現象,如果有將她復歸試試看,如果不行,參照下方量側方式(2-3)來判斷
2、如果是從台電電錶直接引至二樓開關箱,建議你先將全部ㄉ無熔絲開關都關閉,在利用三用電錶ACV檔量測總NFB(安培數(A)最大ㄉ那顆)一次側(上方)是否有電
2-1、如果總NFB一次側沒電,很有可能是外線有問題,建議請水電師傅來看看
2-2、如果總NFB一次側有電,而NFB扳上去後二次側無電,那就表示你總ㄉ無熔絲開關已經掛掉ㄌ,因為需要活電作業危險性比較大,建議你請水電師傅來更換會比較安全
2-3、如果總ㄉNFB正常,在依上述方式量側其他ㄉ分路NFB看看是否有損壞,如果找出損壞ㄉNFB,參照下列方式施工
2-3-1、你可以將損壞ㄉNFB二次側電線先移除,在送電試試看是否可以正常,如果可以送電,那表示NFB正常,是迴路有問題,而上面已經檢查過短路ㄉ插座是正常,所以表示還有其他地方有問題,你可以一個一個插座去檢查看看,或是請水電師傅來幫你
2-3-2、如果確定是NFB損壞,可以將總ㄉNFB關閉,自行去購買相同規格ㄉNFB來換即可,不需要去找水電師傅
更換分路開關時,切忌身體、工具還是電線去接觸到總NFBㄉㄧ次側,這樣很容易有觸電ㄉ危險
希望能幫助你^^
圖片參考:http://img59.imageshack.us/img59/7316/hqp7.gif
2007-01-09 21:52:21 補充:
TO:TITANIC大大
你ㄉ建議小弟能接受,畢竟非專業人員來做ㄉ話危險性不小
只是小弟是請版大用【三用電錶】先自行判斷總ㄉNFB是否有故障而已,如果故障也是【建議請水電師傅來處理】,並非要版大自行更換
小弟從事水電方面與自動控制雖然時間不是很長,但超過15年ㄉ經驗我想也已經不能算短ㄌ吧,只是依自己ㄉ經驗告知版大要如何先行處理,且自行檢測只是要先判斷問題點,並非全部都要自己來,懂ㄉ先行判斷才不會水電師父當冤大頭
2007-01-09 11:31:45 · answer #2 · answered by ~無止盡ㄉ等待與傷害~ 6 · 0⤊ 0⤋
你家電表可能1,2樓分開,去查一下二樓電源箱,一般電源箱內有好幾個無溶絲開關,最大安培(也就是外型最大)是總開關,其於是分類開關,目前你是無法確認那一個跳脫,所以每一個都開關一下試試看,若二樓無電源箱,請再一樓總電源處試開關分類開關.
一般電源開關跳脫是先重問題處所控制的分類開關跳脫,再來是此電源盤的總開關,接著你家總電源開關
2007-01-09 04:08:02 · answer #3 · answered by david 6 · 0⤊ 0⤋
1你2樓總開關安全絲燒掉了,換新的,或請水電行檢修
2延長線不可插太多插頭危險,
延長限的品質要詳查,看幾安培內可用,不可超
2007-01-09 08:49:34 補充:
1先自己換同粗細安全絲即可
2電話問水電數家比價,出一趟要基本費