污水用的兩顆抽水馬達(3相220v),如果我要設計#1馬達抽完時,下次動作時換成#2馬達抽,如此一直循環下去,請問要設計這樣的動作,需要那些元件(要有指示燈顯示及手動和自動切換的功能),及如何接線,煩請詳細解說~謝謝~

2007-01-04 17:56:38 · 4 個解答 · 發問者 Michael 1 in 科學 工程學

4 個解答

污水用的兩顆抽水馬達(3相220v),如果我要設計#1馬達抽完時,下次動作時換成#2馬達抽,如此一直循環下去,請問要設計這樣的動作,需要那些元件(要有指示燈顯示及手動和自動切換的功能),及如何接線,煩請詳細解說~謝謝~

請問你ㄉ自動是要以時間去切換,還是以動作(如液位高低)切換ㄋ
正常污水用抽水馬達控制是以污水池液位高低來做控制,有時還會再加上時間做雙重控制
因為你只是講想要去交替運轉而無更詳細ㄉ功能需求說明小弟只好自設功能如不符合你ㄉ需求請再告知,小弟在去更改

假設你是想在液位高(LSH)時馬達運轉,液位低(LSL)時馬達停止
如果馬達運轉超過設定時間會自動停止更換至另ㄧ台運轉
而當液位極高(LSHH)時,另ㄧ台主動加入運轉至水位降至液位低(LSL)停止
動作說明:
電源開啟後(NFB ON),GL1與GL2指示燈燈亮,其餘燈號熄滅
切換開關(CS)轉至自動(AUTO)時
當液位高(LSH)時,電磁接觸器1(MC1)積磁,馬達1運轉,RL1與GL2指示燈燈亮,其餘燈號熄滅,計時器(TR)開始計時(假設為1HR)
當時間到時,棘輪電驛(MR)做OFF/ON動作,電磁接觸器2(MC2)積磁,馬達2運轉,RL2與GL1指示燈燈亮,其餘燈號熄滅,計時器(TR)重新計時,待時間到時棘輪電驛(MR)做OFF/ON動作
此時變成電磁接觸器1(MC1)積磁,馬達1運轉,如此重復動作,須等液位低(LSL)時一切動作使可停止


切換開關(CS)轉至手動(MAN)時
當按下ON/1時,電磁接觸器1(MC1)積磁,馬達1運轉,RL1與GL2指示燈燈亮,其餘燈號熄滅,等到按下OFF/1時馬達1停止,GL1與GL2指示燈燈亮
當按下ON/2時,電磁接觸器2(MC2)積磁,馬達2運轉,RL2與GL1指示燈燈亮,其餘燈號熄滅,等到按下OFF/2時馬達2停止,GL1與GL2指示燈燈亮
不管是在手動或是自動,當該積熱電驛(OL1、OL2)作動時該馬達停止燈號除YL燈外GL&RL均熄滅
因為馬達有同時運轉ㄉ需要,故無須設計電氣連鎖來保護,詳細控制圖面請參考下圖:

圖片參考:http://img160.imageshack.us/img160/1645/onbtdhvn5.png




如圖面太小看不清楚,可至下列網址下載原圖:
http://img160.imageshack.us/img160/5595/onbtdhwn5.png


希望能幫助你^^



圖片參考:http://img59.imageshack.us/img59/7316/hqp7.gif


如還有問題,可以點小弟ㄉ資料去看看,裡面有類似ㄉ問題供你參考

2007-01-05 19:28:20 · answer #1 · answered by ~無止盡ㄉ等待與傷害~ 6 · 0 0

那若其中1個馬達壞了,怎麼改才能有同樣功能ㄋ?

2011-08-04 13:10:51 · answer #2 · answered by 光光 1 · 0 0

兩部電動機交替運轉控制
◎動作要求:
一、受電部分:
1. NFB ON,切換VS,電壓表可正確量測三相電源電壓。
2. 運轉中,切換AS,電流表可正確量測三相負載電流。
二、手動操作部分 (COS切於1位置 ):
1. PL3、PL4亮。
2. 按PB2,M1電動機運轉 [MC1、PL1],PL4熄,此時按PB3無作用。
3. 按PB4,M1電動機停止運轉PL4亮。
4. 按PB3,M2電動機運轉 [MC2、PL2],PL4熄,此時按PB2無作用。
5. 按PB4,M2電動機停止運轉;PL4亮。
三、自動操作部分 (COS切於2位置 ):
1. PL4、PL5亮。
2. 按PB1,PL5閃亮 (ON/0.5秒,OFF/0.5秒 ),M1電動機運轉 [MC1、PL1],PL4熄;5秒後,換成M2電動機運轉 [MC2、PL2];再經5秒,又換回M1電動機運轉 [MC1、PL1],如此依序自動交替循環動作。
3. 按PB4,所有電動機立即停止運轉 [PL4],PL5亮(停閃)。
四、過載及警報部份:
任一積熱電驛 (TH-RY) 動作時,所有電動機立即停止運轉,PL6亮:
1. 手動操作時[PL3、PL4];自動操作時[PL4、PL5]。
2. BZ斷續響 (ON/0.5秒,OFF/0.5秒 )。
3. 按PB5,BZ停響,積熱電驛復歸,PL6熄,恢復正常操作狀態。
五、其它規定 (PLC控制附加動作要求 ):
1. PL1、PL2、PL4作為運轉指示時,不能以PLC輸出接點直接控制。
2. MC1、MC2須做外部連鎖。
3. PB4、TH-RY1、TH-RY2控制接線脫落或斷線時,電動機必須立即停止運轉。
4. PLC須做輸出確認判斷及處理:
電磁接觸器線圈,因故未能與其相對應之PLC輸出信號同步動作時
(1.PLC有輸出,電磁接觸器線圈未動作 2.PLC未輸出,電磁接觸器線圈動作),所有負載、指示燈及警報均無作用。
故障排除後,電源開關ON,重新啟動PLC,恢復正常操作之初始狀態。

2007-01-05 03:34:18 · answer #3 · answered by ? 7 · 0 0

需要那些元件:
要有指示燈(紅)*2 綠 x1
手動和自動切換 開關
電磁開關 , PLC ormon cpm1a 20點

2007-01-04 18:29:18 · answer #4 · answered by 1111 7 · 0 0