最近我訂了一間新房子,屋後是條高速公路,我住 5 樓。二樓剛好對到高速公路。
原來建商配的是 5mm 的玻璃,我怕隔音不好,所以貼錢加厚到 10mm。
我今天才知道建商的作法是 5+5 mm 二片作膠合,建商說這樣隔會比一片 10mm 的效果來得好。
我的疑問是:
一、5+5 mm 真的會比 10mm 隔音效果來得好嗎?建商這樣也比較安全。
二、5+3 mm 的玻璃會不會比較好呢,我上網看好像 5+3 mm 隔音效果比好。
三、是不是還有什麼方法可以提升汽車行駛的隔音。
四、這種玻璃可以防颱風嗎?
2007-01-03 17:10:14 · 6 個解答 · 發問者 Paul 1 in 家居與園藝 ➔ 布置與改裝
感謝各位熱情的回答~
讓我對膠合玻璃了解不少,
我又去建商那看了一下,
他們用的鋁框是用 "大同" 這家牌子的,
這種牌子的氣密不知效果如何?
若在多年後想換成氣密窗,
是不是要連同窗框都要換,
工程會不會很大呢,謝謝各位告知。
現在房子的窗框已經裝好了,
想換也來不及了,
而且目前預算也不夠換窗。
2007-01-05 06:49:05 · update #1
廠商沒騙你 台灣玻璃 把膠合玻璃歸類隔音安全玻璃
膠合玻璃係利用高溫高壓,在兩片玻璃間夾入強韌而富熱可塑性的樹脂中間膜(PVB)而製成。
膠合玻璃組合示意
圖片參考:http://www.taiwanglass.com/tc/images/products/flat/chartspics/chart-lamig-1.gif
圖片參考:http://www.taiwanglass.com/tc/images/spacer/spacer999.gif
特性
•
安全性極高的建材
因中間夾著強韌而富粘著力的中間膜,所以不易在受衝擊力下被貫穿,且破損後其玻璃片不易飛散,因此比其他種類玻璃具較高之耐震性、防盜性、防爆性、防彈性。
•
高效率節能建材
中間膜有減輕太陽光中的紅外線(熱線)機能,可節省冷氣設備及電量,增加生活環境舒適度。
•
提昇建築物外觀的美感
使用有色中間膜的膠合玻璃,最易調和建築物周圍的景色及滿足設計師需求。
•
隔音
中間膜隔音效果甚佳。
•
隔絕紫外線
中間膜有隔離紫外線的效能,所以可防止室內傢俱、窗簾褪色
隔音故名 隔絕噪音 越厚越多層效果越佳
如果肯花錢 3mm+4mm+3mm 效果更佳 (同為10mm厚)
以下為蘋果ㄖ報 報導
氣密窗 膠合玻璃隔音效果佳
【 連珠 君╱台北報導】氣密窗幾乎已經成為新建案的基本配備,部分甚至以氣密窗為建案的強力訴求點,氣密窗的好壞,很難直接看出來,記得向建商或經銷商索取出廠證明及檢驗證明,來了解氣密窗的等級,隔音的等級須可隔絕28分貝以上,才可稱為有隔音效果。
兼具隔熱
中國力霸金屬製品總部協理陳利榮表示,窗戶應有3大功能:水密性、氣密性及強度。水密性指吹著含雨的風,能防止雨水侵入多少風壓為止的性能,氣密性與隔音有直接相關性,氣密性越高,隔音效果越好。
平板玻璃隔音差
中國力霸金屬製品總部協理吳欽國表示,氣密窗除窗框鋁料外,絕大部分的面積為玻璃,所以隔音效能的好壞,大致由氣密性及玻璃厚度決定,玻璃厚度增加,其隔音性相對變好,但氣密差的鋁窗,即使增加玻璃厚度亦無法提高隔音性。
目前玻璃種類大約分為單層平板玻璃、膠合安全玻璃及複層玻璃,在相同厚度之下,膠合安全玻璃的隔音效果最佳,其次為複層玻璃,單層平板玻璃最差。
膠合安全玻璃為2片玻璃中間,以1金屬薄膜連結,聲音的傳遞會因金屬薄膜而降低,故具有較佳的隔音功能,複層玻璃就是雙層玻璃,具有隔熱效果,但隔音效果比單層膠合安全玻璃來得差。
難阻混凝土傳音
鵝牌北區總代理翰鏵興業業務課長陳國富表示,複層玻璃的隔音性低於膠合安全玻璃,主因是2層玻璃難以完全密封,所以會產生共鳴現象,
此外,玻璃的材質與隔音的效果無關,強化玻璃與一般平板玻璃的差異僅在於玻璃的強度而非隔音的效果。
氣密窗的隔音效果在於阻隔室外的聲音傳入室內,以及室內聲響傳出室外。但在某些情況下,聲音是由建物的結構體RC(鋼筋混凝土)共震傳導,並非空氣傳導,氣密窗便無法發揮隔音的功效,如大樓地下室的發電機,或位在高架橋旁的大樓,都是由鋼筋混凝土共震傳播噪音。
高速公路 大車行駛 屬低頻燥音 就算隔音窗也難已隔絕
再則 鋁窗本身氣密度不夠 裝再厚的玻璃 隔音效果也有限
http://tw.myblog.yahoo.com/wen0929802240/article?mid=12&l=f&fid=12
2007-01-04 13:04:25 補充:
就隔音來說
雖為厚度 需以多層及不同厚度施工
也就是如同為 10mm 6mm 4mm 會比 5mm 5mm隔音表現更好
而 5mm 3mm 的確在4000Hz 隔音比5mm 5mm還好(但低頻其實不然)
但 4000Hz 是人耳最敏感 也最易阻隔的頻率(也是人们測試時最長抓的標準)
而不同頻率 對不同厚度隔音表現 都會有差異 嚴格說要依環境來對玻璃厚度做選擇
台灣玻璃測試
5mm 5mm膠合玻璃 200Hz隔音34分貝 4000Hz隔音52分貝
8mm 8mm膠合玻璃 200Hz隔音33分貝 4000Hz隔音55分貝
2007-01-03 18:15:09 · answer #1 · answered by 蒼穹之秋 6 · 0⤊ 0⤋
台灣玻璃的5+5,200hz是隔音31,8+8是隔音33。
台灣玻璃的5+5,4000hz是隔音49,8+8是隔音55。
這位解答者答案有誤哦!
2013-04-24 10:17:57 · answer #2 · answered by angel 2 · 0⤊ 0⤋
你好:本公司是做節能高科技玻璃,專門解決西曬面及採光天窗及高隔音玻璃
另外也兼具高隔熱及防盜的膠合玻璃,此外不管任何素材的玻璃 本公司都
能組合製作‧真的有別於一般的氣密窗。
希望有興趣的可以和我聯絡,歡迎來電~我們將會竭誠為您服務!!....謝謝
聯絡方式: mail:bear968@hotmail.com 電話:03-2821257 0931-192992 葉先生
公司網站: http://www.enertecglass.com.tw
布落格:http://tw.myblog.yahoo.com/shing6127/
HEAT MIRROR節能複層玻璃的特性 :
.高透明 : 透明度與傳統複層玻璃相同。
.高隔熱 : 隔熱保溫效果較傳統複層玻璃高 50% 以上。
.抗紫外線 : 紫外線穿透率僅0.5% 。
.隔音效果 : 無傳統複層玻璃會共鳴共振的缺點,並較一般傳統複層玻璃多阻絕 5 分貝以上的噪音。達到36分貝以上的效果。
.節省能源 : 大量降低幅射熱對流熱與傳導熱,減少室內照明使用及夏季空調冬季暖氣的龐大電費。
.環保 : 以普通玻璃加工製成,可 100% 回收再利用,中間之鍍層膜僅須焚化處理。
目前我們也有3mm+3mm的膠合玻璃以及結合奈米光觸媒的產品。
同時本公司也有比利時獨家代理的防火玻璃,歡迎到我的~~部落格~~參觀
2007-01-10 08:15:07 · answer #3 · answered by 文雄 1 · 0⤊ 0⤋
圖片參考:http://www.taiwanglass.com/tc/images/products/flat/tgi-logo.gif
玻璃隔音性能比較表
頻率 (Hz)
100
125
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
STC
種類
單位:分貝
SCF
隔音膠合玻璃
FL5mm+SCF0.76mm+FL5mm
29.0
31.0
31.0
33.0
34.0
36.0
38.0
39.0
42.0
44.0
44.0
44.0
43.0
43.0
46.0
49.0
52.0
41
FL6mm+SCF0.76mm+FL6mm
29.0
32.0
34.0
34.0
36.0
38.0
40.0
41.0
43.0
45.0
45.0
44.0
44.0
46.0
49.0
52.0
56.0
43
FL8mm+SCF0.76mm+FL8mm
28.0
31.0
33.0
35.0
36.0
38.0
40.0
40.0
43.0
44.0
43.0
44.0
47.0
50.0
52.0
55.0
58.0
43
一般膠合玻璃
FL5mm+0.76mm+FL5mm
27.0
31.0
31.0
33.0
35.0
36.0
38.0
38.0
41.0
42.0
40.0
38.0
41.0
44.0
47.0
49.0
53.0
40
FL6mm+0.76mm+FL6mm
25.0
28.0
32.0
33.0
35.0
36.0
37.0
37.0
40.0
40.0
39.0
40.0
44.0
47.0
49.0
52.0
56.0
40
單片玻璃
FL3mm
10.0
20.0
19.0
20.0
22.0
23.0
25.0
26.0
28.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
32.0
22.0
26.0
27
FL4mm
18.0
17.6
21.0
22.0
24.0
26.0
27.7
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
32.0
24.0
27.0
31.0
27
FL6mm
19.0
20.4
24.0
27.0
28.0
30.0
31.7
34.0
35.0
35.0
36.0
33.0
28.0
29.0
33.0
35.0
38.0
31
FL8mm
22.0
22.0
24.0
26.0
29.0
31.0
33.0
35.0
36.0
36.0
33.0
30.0
30.0
35.0
37.0
39.0
42.0
33
複層玻璃
FL3mm+Air6mm+FL3mm
16.0
24.0
21.0
23.0
22.0
19.0
20.0
22.0
27.0
30.0
34.0
37.0
37.0
39.0
37.0
24.0
31.0
27
FL3mm+Air6mm+FL6mm
19.0
27.0
26.0
26.0
23.0
23.0
26.0
29.0
33.0
37.0
40.0
39.0
36.0
39.0
44.0
47.0
47.0
32
FL4mm+Air6mm+FL6mm
20.0
27.0
25.0
25.0
20.0
23.0
26.0
30.0
35.0
38.0
40.0
38.0
35.0
36.0
37.0
40.0
41.0
33由上面這個數據表格隔音性最佳的是(FL8mm+SCF0.76mm+FL8mm)也就是8+8膠合玻璃,效能音頻5000聲音損失達58分貝,在這實驗數據裡是隔音最好的。
2007-01-04 21:35:59 補充:
在來回答你的問題:
一、5 5 mm 真的會比 10mm 隔音效果來得好嗎?建商這樣也比較安全。
5 5mm玻璃會比10mm玻璃隔音效果來的好的原因是5 5膠合玻璃中間的膜層有軟化聲音的效果,
而10mm玻璃質受聲音穿透時無膠合玻璃的膜層直接穿透所以相同的厚度隔音效果還是膠合玻璃較好,
膠合玻璃又稱為安全玻璃因為中間的膜層在玻璃碎裂時,玻璃碎片因為有膠膜相互連著所以玻璃不會掉落飛散的危險,而10mm玻璃沒有膜層補強碎裂時將會亂散造成未知的危險。
2007-01-04 21:36:22 補充:
二、5 3 mm 的玻璃會不會比較好呢,我上網看好像 5 3 mm 隔音效果比好。
由上市公司(台玻)得知玻璃的實驗數據,隔音最佳的是8 8膠合玻璃,5 5膠合是其次,
5 3膠合玻璃如以這三種比較,5 3是隔音這三種裡效果最低的,所以到想知道是什麼資訊誤導你認為5 3效果好呢?
2007-01-04 21:36:38 補充:
三、是不是還有什麼方法可以提升汽車行駛的隔音。
汽車的行駛聲音較低音振盪,有些大樓的牆面隔音效能,還比最好的隔音窗較差,聲音能由空氣直接傳遞,其次是物品振盪而至,首先要看要材質設計有無達到隔音的要點,在玻璃中隔音材質首推8 8膠合玻璃(由最上面提供的數據可做參考),在來就是鋁窗的設計結構也可由各家產品得到數據做比較,新建大樓不可能用上頂級的好窗戶,所以8 8膠合玻璃不太可能在你原窗裝的上去,如要我介紹設計更加氣密、材質較厚、實驗數據最佳的窗戶www.jka.com.tw可參考,在來就是對外的牆面厚度的隔音效能,加強方法在裝潢可以加厚外牆減少聲音振盪。
2007-01-04 21:36:54 補充:
四、這種玻璃可以防颱風嗎?
大多數的大樓只是裝上5mm玻璃很少聽到因風壓而破裂,而且膠合玻璃的強度遠比5mm玻璃還要好,可放心採用膠合玻璃還能使你更加的安心。
2007-01-04 21:39:10 補充:
沒想到將(玻璃隔音性能比較表)放上來,使得表格長了很多,我自己看了也感到眼睛真累也不便,請多包涵。
2007-01-09 20:38:57 補充:
較好的窗戶按裝方式可直接包覆原有舊窗施工完畢窗戶的質感會很好的感受,施工可當天完工就是乾式施工法,以下解說一下:
2007-01-09 20:39:12 補充:
免拆窗安裝所屬近年來大多數人所稱的(乾式施工法)
其經驗及施做法,由鋁窗師傳學習及施作理念不同,工法也不盡相同,安不安全,牢不牢固,還得看專業經驗,
最佳的乾式施工流程,我來說明,
將原有舊窗內框拿掉,保留下原有舊外框,
直接將專門為乾式施工的外框將原有舊窗包覆,
新窗和舊窗裡面的空隙,用發泡劑填滿中間所有的空隙,
(這動作發泡成形後,泡劑填滿有防水隔音效果以及補強堅實度)
在來框料內外一定的間距以鏍絲固定(加強堅固)
最外層框料與牆面接合處補上矽力康(多層防水動作)
最後內部使用專為乾式施工法所設計的修飾線條,
固定至內部所見的外框上,內部不會看到鏍絲所固定的痕跡,
2007-01-09 20:39:17 補充:
(美化窗戶,為窗戶添加典雅風格)
此施工法,可確保,防水、隔音、堅固、美化、施工快速,多種好處。
但所要注意的是你所夠買的產品是否為設計在乾式施工的窗戶。
2007-01-04 16:34:42 · answer #4 · answered by 凡賽斯 6 · 0⤊ 0⤋
玻璃窗的玻璃不同厚度可針對不同的頻率予以隔離,基本上不同厚度的膠合玻璃是比相同厚度的強化玻璃就隔音而言是好一些。就安全而言膠合玻璃的強度比較安全,即使強烈的撞擊破損也只是還與另一邊黏貼在一起。不易脫落造成危險!
如果是5mm+3mm的隔音效果應該是比5mm+5mm好。這是正確的!安全性也相差無幾。防颱都沒問題啦!
實際上隔音窗使用一段時間後經常效果越來越差,其主要因素是窗的周邊隔音膠條未經特殊處理經過空氣中臭氧、紫外線與溫度的變化形成硬化失去彈性,以致於縫隙逐漸形成造成各種噪音的入侵→這才是一般窗戶隔音功能喪失的致命傷。
一般窗戶的膠條似乎國內還沒有廠商可給予消費者有明確的規範說明或有其他法規可循,所以在考慮採用任何隔音產品時最好都有完整的規範與測試報告參考才是最佳的選擇。
2007-01-04 05:41:10 · answer #5 · answered by L 7 · 0⤊ 0⤋
依厚度同樣是10mm,效果一樣.
差別是單層玻璃破碎的結果會很慘,5+5因為有層膜,會像紙張一樣,相較之下,容易清理.而且當撞擊力道不大,可能只有一面破裂,你還有時間再換一片.
使用推射窗的隔音效果會優一般的推拉窗,實驗的數據是在實驗室不斷調整後的最佳數據,一般的施工師傅憑的是經驗,你覺得呢?
我的作法是8+8mm強化玻璃在矽力康填縫前,先貼隔熱紙,以防破裂時的危險及破裂後難以清理,
雖然一樣的10mm,5mm一定比10mm容易破壞,譬如8+2,當2mm這層破了,你還是得換玻璃
2007-01-04 08:55:41 補充:
如果有預算,還有一種夾層玻璃,兩層強化玻璃中打入氮氣,除隔音效果提升,因氮氣屬墮性氣體,故可提高隔熱性,
2007-01-04 03:29:14 · answer #6 · answered by 禽獸 1 · 0⤊ 0⤋