請問Panasonic冷氣的KCal標示方式:
型號 : CU30XHAM2 冷:2750(770-3310)KCal
請問最大冷房能力是 2750 或是 3310 KCal ??
型號 : CU22XHAM2 冷:2150(770-2580)KCal.
請問最大冷房能力是 2150 或是 2580 KCal ??
已經被這種標示方式弄糊塗了....
2007-01-03 16:36:15 · 2 個解答 · 發問者 lhi.tw 2 in 家居與園藝 ➔ 布置與改裝
1.型號 : CU30XHAM2 冷:2750(770-3310)KCal
請問最大冷房能力是 2750 或是 3310 KCal ??
最大冷房能力士3310千卡
括號前的2750千卡 指的是在定頻下(台灣為60HZ)時的冷房能力
一般此時為效率較佳的能力
往上增頻 使能力上升 但經濟效率會快速下降 (就是EER值)
往下降頻 冷房能力也降低 但一般EER卻可明顯提升 故可省更多的電
故建議變頻冷暖氣 以定頻能力來計算可使用坪數(一般約一坪450~500千卡)
變頻範圍 : 高頻可使房間更快冷卻或暖和 甚至是偶發的額外熱源(客廳人數太多 煮東西吃)仍可以提供足夠冷房效果 而不至於有吹不涼
低頻可以維持室內恆溫 又不至於有過多噪音及省電
以上給您參考
2007-01-03 18:45:17 · answer #1 · answered by 遺 4 · 0⤊ 0⤋
你好
CU30XHAM2 冷:2750(770-3310)KCal
他的冷房能力最大值為3310KCAL.不過 冷氣在選擇千萬不要以最大值來作坪數的換算.3310KCAL是壓縮機在高載的情況下所發輝的極限.但 如持續在高載的情況下 就不省電了.
所以 3310KCAL你只能把他的冷房能力換算成3150KCAL.
而 CU22XHAM2 冷:2150(770-2580)KCal.只能換算成2200KCAL為最佳能力.
2007-01-03 17:10:08 · answer #2 · answered by 尹先生 2 · 0⤊ 0⤋