English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

原來舊公寓四樓建築 我住3F 我要放置大型魚缸 加水的重量1.5頓 在靠樓梯與大門的牆邊 是否可以 會不會太重

2007-01-01 02:51:39 · 2 個解答 · 發問者 ? 1 in 藝術與人文 其他:藝術與人文

2 個解答

是太重了。
一般樓版設計載重是每平方公尺600公斤,大型魚缸的底面積如果是200cm x 75cm = 1.5平方公尺,則壓力是1.5頓 / 1.5平方公尺,等於每平方公尺1000公斤,是太重了些,如果魚缸的底面積小於此面積,則壓力更高。要使魚缸附近空著不放重物使整個空間的平均壓力降低,或設法加大魚缸底座的面積,使單位壓力降低,例如用兩支長度4m的100x100的H鋼做底座,則單位壓力可降低一半,再將H鋼裝飾遮住使外表美觀。

2007-01-01 05:36:16 · answer #1 · answered by travelpa 7 · 0 0

ANS:會
------------------------------------
依據法規規定
住宅樓板的設計載重是200kg/m^2(公斤/平方公尺)
辦公室、商店樓板的設計載重是300kg/m^2(公斤/平方公尺)
倉庫、圖書館樓板的設計載重是600kg/m^2(公斤/平方公尺)
------------------------------------
如果你柱的地方是公寓那應該是以住宅樓板的設計載重
也就是每平方公尺可以承受200公斤的載量...
加水的重量達1.5頓那就是說如果你要小於200kg/m^2的規範時
需要有一各7.5平方公尺(大約2坪多)地面積來承受這1.5頓
這樣才會小於200kg/m^2的設計值。
所以應該是沒有準備這麼大的空間來放這樣的魚缸吧~
雖然說放在樓梯的牆邊會增加樓版勁度
而且一般設計時都有放安全係數增加承載力...
所以也許放的上去...
但是還是建議你別放~因為那是拿自己及別人的生命開玩笑...
-------------------------------------
另外一點,我們都知道牛頓運動定律F=MA
在地震的時候...
大家的A(加速度都一樣),但是你家的M(質量)比別人家重
所以有地震時你家建築所承受的地震力也就相對比別人大...
-------------------------------------
所以建議你還是重新考慮較小的魚缸~
或是說就別放魚缸了~

2007-01-04 00:04:38 補充:
呵呵~還是可以從意見來討論~
我們的方法都一樣是想針對於剛底座加大面積使應力降低
(應力的定義-->思考一下!)
老實說我是沒有設計實務,所以我只知道依據規範來說
在規範方面住宅樓板的設計載重好像是200kg/m^2,
我不知道設計實務上是否採取你說的600kg/m^2(但安全係數都會再放大),
如果是採600kg/m^2那妳說的方法也許可以~
如果是採200kg/m^2還是會太冒險~

(說是這樣說啦,其實也知道不會垮,頂多是樓板裂掉而已)

2007-01-01 14:57:09 · answer #2 · answered by ? 5 · 0 0