各位前輩好
我想請問一下以500人的社區為主
一天的污水處理量大約有多少噸?
一噸的處理量要花多少錢?
處理設施的尺寸又是多少?
感謝回答
2006-12-15 11:57:15 · 3 個解答 · 發問者 NO.1 of gov 6 in 家居與園藝 ➔ 布置與改裝
若以兩種不同的方式
一、固定膜接觸曝氣法
二、預鑄式處理設備
兩種的處理量、一噸處理量的花費和尺寸各多少?
2006-12-15 12:01:54 · update #1
其實人數計算有一定的公式, 不見得是實際你們的人數
因為建築物是死的, 人是活的...得預估這個建築物能住最多人的情況下之水量...
500人 的住宅 依據"建築物污水處理設施設計技術規範"
每人每日 0.25 噸的污水產生量
而最高日污水量(或是稱為安全係數)通常會抓 1.2 倍
因此 500 * 0.25 * 1.2 = 150 CMD (噸/日)
因此設計量應該為 150 CMD (較常見, 也有人安全係數更小)
所有若是用
1.接觸曝氣法
很粗的幫你抓, 一般不可能這樣報價, 要看現場及所設計的設備
若什麼資料都沒有的情況下, 經驗值是 抓個 7000到10000 每噸
因此你可以預估為 150 萬..... (不含土建部分)
尺寸...若槽體淨深為 1.2m 我算過你的平面所須約為 120 平方米
2.預鑄式
150噸很少用預鑄, 除非你要分成幾個桶槽....更何況若你們是筏基式大樓, 絕對在筏基內做污水槽, 不會用預鑄式
還是幫你算一下....一般市面上較流通的桶槽最大頂多 200人份
所以你要買兩個200人份加一個100人份
200人份一顆約要 40 萬左右 100人份一顆約要 15萬左右
以上純桶槽不含工, 施工一定要看現場才能報
所以至少要
40 *2 + 15 = 95 (這是指光桶槽的費用)
尺寸各家不一...請上環保署網站
http://www.epa.gov.tw/b/b0100.asp?Ct_Code=03X0000119X0000612
點 "經審定登記認可之處理設施一覽表" 找 200人及100人份的尺寸即可
給你作參考..... ^^
2006-12-16 11:32:18 補充:
錯誤修正...
廠鑄的接觸曝氣法
尺寸...若槽體淨深為 1.2m 我算過你的平面所須約為 120 平方米
^^^^^^^
2.5m
Sorry... ^^
2006-12-16 11:32:53 補充:
尺寸...若槽體淨深為 2.5m 我算過你的平面所須約為 120 平方米
淨深是2.5m啦...
2006-12-16 11:37:11 補充:
其實你所說的
一、固定膜接觸曝氣法
二、預鑄式處理設備
應該指的是
一、現廠構築式(採接觸曝氣法)
二、預鑄式處理設備(採接觸曝氣法)
我是以廠鑄及預鑄兩種來計算...
其實廠鑄以每噸 7000來算...差不多也是100萬
2006-12-16 06:29:44 · answer #1 · answered by terrychouca 5 · 0⤊ 0⤋
拆除工程主要還是要經由現場勘查後才能做正確的報價,並藉此了解到你的需求,
建議還是現場估價比較準確,施作方式,施工動線,外在環境...等
都會影響到價錢..
我朋友之前推薦這家
可以免費幫您規劃估價,解決您的問題
就推薦給你參考吧
GARBAGE專業拆除工程
http://www.garbage.com.tw/
別再比價了,不過是找個廠商比價比半天太麻煩了,找便宜來簡單殺價網就對了,服務價格比一比,讓您輕鬆比價,省時省荷包,絕對不吃虧,讓滿天喊價的黑心廠商無所遁形
現在跟本沒有人在自己一個一個打電話找拆除工程,你可以直接線上殺價,真金不怕火煉,一個專業的廠商是不怕客戶來殺價,現在找拆除工程公司都只要上網直接留資料讓拆除工程公司主動跟你聯絡,才不會找拆除工程公司找到暈頭轉向,浪費時間和電話費,拆除工程公司打來時在篩選適合自己的,我就是這樣輕鬆找到拆除工程公司
簡單殺價網: http://www.investing.com.tw/
拆除廢棄物處理線上報價: http://www.investing.com.tw/cdform/send4.php
每家廠商都講自己多好多專業,但是做生意誰會說自己多差多黑心多會騙錢
今天任何一家廠商的好壞不是靠自己說,而是靠別人推薦
與其聽對方自吹自壘,不如多找幾家比價 貨比三家不吃虧,絕對是省錢的至理名言。
由於每個廠商進料及包工的價格不同,加上個人省錢的功力不一。記得一定要多找幾家來報價,這樣不但可以相互比價找出符合預算的公司,還可以用來做為議價的依據。
貨比三家不吃虧,你可以多看看、多比較、多聽聽別人的意見
但是每個人觀點都不同,別人滿意不代表你也會滿意,還是要親自挑選比較保險
而且現在的拆除工程公司幾乎都有提供線上報價既省時又方便
真金不怕火煉,一個優良的廠商是不怕客戶來比較
不然這個網站有有數家拆除工程公司 可以讓你自己問
可以透網友的評價找有口碑的業者
拆除工程評價網 http://www.skill.com.tw/
Bid 價網 http://www.bid.com.tw/
最大的分類廣告平台,提供豐富的各行各業廠商和服務資訊,各式廠商,不怕你比價,免費刊登,輕鬆找!
還有拆除廢棄物處理前後該注意事項 可以到那裡提供許多大家會遇到的問題 多參考以避免不愉快的拆除廢棄物處理經驗
拆除工程 http://www.j2h.tw/bbs/bbs58/
水電工程資訊
http://www.j2h.tw/bbs/bbs60/
窗簾壁紙討論
http://www.j2h.tw/bbs/bbs59/
門窗工程資訊
http://www.j2h.tw/bbs/bbs56/
2016-06-22 13:17:43 · answer #2 · answered by ⊙﹏⊙小乖* 7 · 0⤊ 0⤋
我只知道一點點>_<
住家、常住者、﹝人 / m2 ﹞每日每人給水量為300到350公升
而且30%到50%使用於沖水馬通上
350x500=175000
這是我從書上看到的而且是日本厚生省所訂的
希望對你有幫助
2006-12-15 17:39:02 · answer #3 · answered by ? 5 · 0⤊ 0⤋