1:三相四極220V、5HP之電動機,其額定電流約為?
2:三相 440V、15HP之馬達,其額定電流約為?
請附上計算..謝謝

2006-12-13 09:54:52 · 1 個解答 · 發問者 ying 1 in 科學 其他:科學

1 個解答

馬達電流算法
感應馬達不管三相或單相,都要考慮功率因素及效率這兩個因素
1.三相感應馬達:
以TECO AEEF 4P 60HZ三相感應馬達為主 AEEF代表全密閉
當電源220Vac時 5HP的電流如下:
I=W/(1.732xVx功率因素x效率)=3730/(1.732x220x0.85x0.85)=13.5484A
以TECO AEEF 4P 60HZ三相感應馬達為主 AEEF代表全密閉
當電源440Vac時 15HP的電流如下:
I=W/(1.732xVx功率因素x效率)=11190/(1.732x440x0.9x0.89)=18.3309A
5HP=5X746=3730W
15HP=15X746=11190W