一部三相,750KVA、11.4KV/380V之配電變壓器,其一次側有+0%、+-2.5%、
+-5%共五個分接頭,求
1.每一接頭的分壓比
2.若電源電壓系統為三相、11.4KV,欲以此變壓器供應三相、400V、200KVA之設備,變壓器應調至哪一個分接頭?此時一次側二次側線電流分別為多少?
2006-12-02 09:14:34 · 2 個解答 · 發問者 ? 1 in 科學 ➔ 工程學
為何算一次側電流要先除以根號三
一次側電流=200KVA/根號3 /11.4KV
是因為y接線的關係嗎,不過題目又沒說是y接
希望你們可以告訴我謝謝
2006-12-03 06:48:38 · update #1
為何算一次側電流要先除以根號三
一次側電流200KVA/根號3 /11.4KV
是因為y接線的關係嗎,不過題目又沒說是y接
希望你們可以告訴我謝謝
2006-12-03 06:48:49 · answer #1 · answered by ? 1 · 0⤊ 0⤋
11400vX0.025=285v
11400vx0.05=570v
所以此變壓器一次側無載分接頭如下:
10830V-11115V-11400V-11685V-11970V
負載三相、400V、200KVA此負載電流為I=200000VA/(1.732x400)=288.6751346A
750KVA、11.4KV/380V之配電變壓器
380V可提供I2=750000VA/(1.732X380x0.98)=1162.762357A
11400V可提供I1=750000VA/(1.732X11400x0.98)=38.75874525A
以上假設變壓器效率為0.98
當二次側變為400V時,
400V-380V=20V
20V/400V=0.05
此時變壓器一次側要接11970V(+5%)
重新算變壓器一次側電流
I1=750000/(1.732x11970x0.98)=36.91309071A
重新算變壓器二次側電流
I2=750000/(1.732x400x0.98)=1104.62424A
此變壓器提供三相、400V、200KVA是沒有問題,不會燒燬負載設備
因為當變壓器二次側為400V提供1104.62424A
負載三相、400V、200KVA此負載電流為I=200000VA/(1.732x400)=288.6751346A
1104A>288A(提供的電流大於負載電流)
2006-12-03 21:16:33 補充:
三相系統算電流時要除跟號3例如算三相交流馬達的負載電流時馬達有效率及功因要考慮,負載電流=HP/(跟號3x電壓x效率x功因)要算三相變壓器提供之電流時變壓器要考慮效率問題(它是靜止型電機效率最高,但是無法達到1.0所以提供之電流為=KVA/(跟號3x電壓X效率)如果要算三相發電機的輸出電流發電機要考慮功率因素=0.8..........CNS規定輸出電流=KW/(跟號3x電壓X0.8)系統平衡時中性線無電流.故可以依三相三線制方式計算負載電流.跟Y接或三角接沒有關係.
2006-12-02 10:54:01 · answer #2 · answered by ? 7 · 0⤊ 0⤋